> Схема подключения местных отсосов, когда оных в большом количестве
dvortsov
сообщение 20.3.2017, 6:12
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 1002
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день, коллеги!

Проектируем пищеблок, с большим количеством оборудования раскиданного по помещениям. В связи с чем устанавливается 7 местных отсосов (зонтов). Выглядит это все примерно так:
Прикрепленный файл  Kuh.jpg ( 244,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123

Оборудование будет включатся не одновременно. В связи с этим возникает вопрос - какую схему установки местных отсосов лучше применить - приточно-вытяжные зонты со своими вентиляторами или общую вытяжную систему. Основной вопрос - в принципе регулировки - выключаться\включаться они должны независимо. Кроме того, есть общеобменка, которая "сама по себе". По обоим вариантам есть вопросы. Приточно-вытяжной зонт типа такого:
Прикрепленный файл  Zont.jpg ( 198,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69


Собственно по схеме 1:
1. Приточно-вытяжные зонты комплектуются почему-то только вытяжным вентилятором, судя по чертежу приточный в него не впихнешь - это раз.
2. В идеале для каждого нужна своя линия (даже две) - места для 14 воздуховодов не хватит - это два.
3. Воткнуть все в общий ВВ через обратные клапана - тож еще вопрос - параллельная работа вентиляторов в сети, полюбому где-то передавливать будет.
4. Встроенный вентилятор дает всего 30 Па, не факт что хватит...

По схеме 2 - что приходит на ум - подключить все вытяжки и притоки на общие вентиляторы с ЧП. На каждый отсос - клапан с приводом. При включении потребилей вентилятор набирает обороты и открывает соответствующий клапан.
5. Насколько проблематично реализовать такую логику? Можно реализовать стандартными контроллерами и ЧП, или какое-то спецоборудование нужно?

Ну и общие вопросы по приточно-вытяжным зонтам:
6. Адекватно ли организована раздача воздуха в приточно-вытяжных зонтах? Судя по паспорту - приток идет через боковую решетку в верхнюю зону, вроде как все норм, но может есть какие-то нюансы?
7. Допустимо ли принять нагрев притока в зимнее время до 15 градусов? Исхожу из требований СанПиН 2.3.6.1079-01 Приложение 1 (t раб.з = 17 гр) и СП 60.13330.2012 Приложение В (откл. в 2 градуса). Просто есть еще СП 60.13330.2012 приложение Г (t прит. 27 гр), уж сильно разнится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
baron.od
сообщение 20.3.2017, 10:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Делаю иначе:
1 есть 3 зонта, через первый 1000 кубов, через второй 1000, через третий 1000 (к примеру) все работают от своего отдельного вентилятора.
2 ставлю приточку с частотником (подаю от кнопки вкл/выкл вентилятора зонта на вход частотника), работает три зонта - 3000 кубов, работает 2 зонта 2000.
Проблемы возникают когда зонтов более 5 (как правило у частотника 5 входов, для программирования расходов)
Тоже самое можно организовать при помощи байпаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.3.2017, 12:26
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44969
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(baron.od @ 20.3.2017, 10:06) *
Делаю иначе:
1 есть 3 зонта, через первый 1000 кубов, через второй 1000, через третий 1000 (к примеру) все работают от своего отдельного вентилятора.
2 ставлю приточку с частотником (подаю от кнопки вкл/выкл вентилятора зонта на вход частотника), работает три зонта - 3000 кубов, работает 2 зонта 2000.
Проблемы возникают когда зонтов более 5 (как правило у частотника 5 входов, для программирования расходов)
Тоже самое можно организовать при помощи байпаса.

Но там вентиляторы в зонтах вообще ниочем (осевики с мизерным напором) подозреваю, что еще и самые дешевые и находятся в неблагоприятных условиях жир/температура - имеет ли вообще смысл заказывать зонты с комплектацией встроенный вентилятор.
Не лучше ли ставить отдельно вентилятор "в кухонном" исполнении с открывающимся доступом к крыльчатке жир почистить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2017, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 20.3.2017, 12:26) *
Но там вентиляторы в зонтах вообще ниочем (осевики с мизерным напором) подозреваю, что еще и самые дешевые и находятся в неблагоприятных условиях жир/температура - имеет ли вообще смысл заказывать зонты с комплектацией встроенный вентилятор.
Не лучше ли ставить отдельно вентилятор "в кухонном" исполнении с открывающимся доступом к крыльчатке жир почистить?

Я тоже так считаю. Но по посту ТС мне показалось, что технологич.оборудование МО существующее. Правда, и в этом случае задействовать встроенные вентиляторы, по моему, бессмысленно в данном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dvortsov   Схема подключения местных отсосов   20.3.2017, 6:12
- - Skaramush   Цитата(dvortsov @ 20.3.2017, 7:12) Добрый...   20.3.2017, 7:36
|- - dvortsov   Цитата(Skaramush @ 20.3.2017, 15:36) Навс...   20.3.2017, 8:04
- - Skaramush   Там осевики. Считать можно на "все работают...   20.3.2017, 8:45
- - dvortsov   Дык, сосбно, это один из вопросов и есть - чтобы п...   20.3.2017, 10:15
- - Skaramush   Баланс с притоком как собираетесь поддерживать?   20.3.2017, 10:19
|- - dvortsov   Цитата(Skaramush @ 20.3.2017, 18:19) Бала...   20.3.2017, 10:49
|- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 20.3.2017, 10:49) Офице...   20.3.2017, 12:03
|- - dvortsov   Цитата(ИОВ @ 20.3.2017, 20:03) 1. Вы ошиб...   20.3.2017, 12:36
|- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 20.3.2017, 12:36) Тогда...   20.3.2017, 12:54
|- - dvortsov   Цитата(ИОВ @ 20.3.2017, 20:54) 1. Неужели...   20.3.2017, 13:07
|- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 20.3.2017, 13:07) Я воо...   20.3.2017, 13:12
|- - dvortsov   Цитата(ИОВ @ 20.3.2017, 21:12) ??? По под...   20.3.2017, 13:22
- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 20.3.2017, 6:12) Проект...   20.3.2017, 10:29
- - dvortsov   Цитата(ИОВ @ 20.3.2017, 20:39) Цитата(Van...   20.3.2017, 12:42
- - dvortsov   Подскажите (ну или задайте нужное направление еще...   21.3.2017, 16:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных