> Сгонная линия экономайзера
Bomba
сообщение 21.2.2017, 18:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Подскажите, нужна ли сгонная линия у индивидуального не отключаемого по воде и по газу экономайзера (ЭБ-142)? Имеется газовый котел ДКВр-4 к нему устанавливается индивидуальный экономайзер ЭБ-142, на питательной линии - соответственно автоматический рег. клапан. В паспорте на экономайзер есть типовая схема обвязки для газовых котлов, в которой сгонной линии я не вижу. Заказчик настаивает, что должна быть сгонная линия. Кто прав?
Прикрепленный файл  shema_pitanija.jpg ( 771,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38


Сообщение отредактировал Bomba - 21.2.2017, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Галиев
сообщение 6.3.2017, 21:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4307
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На самом деле, что бы предотвратить кипение в экономайзере, достаточно организовать принудительный расход питательной воды через него. Для этого открывают любой из дренажей котла на нужную величину. По мере увеличения отбора пара от котла дренаж закрывают. И фсё. И не надо городить огород с газоходами и байпассами. Это - раз.
Во вторых, как на это рукоблудие посмотрят на экспертизе? Вы при проектировании ОПО игнорируете заводскую схему. Ах да, забыл совсем, она же неправильная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 20.3.2017, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Галиев @ 6.3.2017, 21:32) *
На самом деле, что бы предотвратить кипение в экономайзере, достаточно организовать принудительный расход питательной воды через него. Для этого открывают любой из дренажей котла на нужную величину. По мере увеличения отбора пара от котла дренаж закрывают. И фсё. И не надо городить огород с газоходами и байпассами. Это - раз.
Во вторых, как на это рукоблудие посмотрят на экспертизе? Вы при проектировании ОПО игнорируете заводскую схему. Ах да, забыл совсем, она же неправильная.

Такой вопрос - как в этом случае быть при растопке котла? Т.е. как обеспечить расход воды через экономайзер? Тоже надо открывать дренаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.3.2017, 14:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4307
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Bomba @ 20.3.2017, 8:31) *
Такой вопрос - как в этом случае быть при растопке котла? Т.е. как обеспечить расход воды через экономайзер? Тоже надо открывать дренаж?

Именно о растопке котла я и говорил.
В давние-давние времена, в далекой.. пардон, двадцать лет тому, когда нас учили на операторов, то такие нюансы как розжиг котла (парового, водогрейного) из холодного резерва, собрать схему котельной после летнего простоя, и многие другие нам "вживлялись" под корку.
То, о чем мы ведем сейчас речь, должно быть прописано в инструкции по эксплуатации, которую разрабатывает и утверждает эксплуатирующая организация.
Еще один момент, есть заводская инструкция по монтажу и эксплуатации котла, эта инструкция потом сшивается с паспортом котла, в ней так же много нужного и важного, обязательно ознакомьтесь. На форуме выкладывали.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных