> Приложение Г рекомендуемое, СП 42-101-2003
cpt
сообщение 2.5.2017, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Насколько обязательно выполнение требования п Г.21 "Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали", если этот пункт находится в приложении Г (рекомендуемое)? Есть чёткое разграничение по принципу добровольное/обязательное применение или всё на усмотрение местных газовиков?

СП 42-101-2003 нет в списка обязательного и добровольного применения

Каков тогда статус обязательности его применения?

Проблема в то что не получается разнести по фасаду два коаксиальных дымохода из одной теплогенераторной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bord
сообщение 2.5.2017, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088



СП 42-101-2003 включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.5.2017, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(bord @ 2.5.2017, 10:31) *
СП 42-101-2003 включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

Если дом жилой, то требования Техрегламента к нему не применяются.
А аскер привел в запросе не всю информацию: мощность котлов? В каком здании ставятся? Этаж?

Цитата(cpt @ 3.5.2017, 9:15) *
В инструкции к котлу нет ограничений по расположению двух дымоходов относительно друг друга.

Сам пункт Г21 логичен если применять его к каналам из разных помещений или каналам разного назначения, но какой смысл применять его к котлам находящимся в одном помещении?
По такому принципу и сам коаксиал не допустим т.к это канал в канале.

Я считаю, что здесь прямая зависимость от мощности устанавливаемых котлов и количестве дымовых газов. Если один объект, за который корю себя. Всё вроде бы по нормам, но.. дым так и прёт на детскую площадку неподалёку. А потому, кроме норм, всегда нужно включать голову.

Сообщение отредактировал GASPAR - 5.5.2017, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных