Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Противодымная защита поэтажных коридоров жилого здания
Igor Ch
сообщение 26.5.2017, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.10.2016
Пользователь №: 307438



Доброго дня всем. Помогите пожалуйста разобраться - запутался совсем.
Поэтажные коридоры жилого здания (от 7 до 25 эт в разных секциях) длиной от 35 до 50м. Разделом АР предусматривается разделение коридоров на две части. Выход из коридора в лифтовой холл общий. В отдельных секциях предусматривается устройство зон безопасности либо в лифтовом холле, либо непосредственно в коридоре - в зависимости от длины пути эвакуации.
Разделом ОВ предусматривается устройство систем:
- ДУ, компенсации, раздельных для каждой части коридора;
- подпора в зоны безопасности двумя разновидностями систем - открытая и закрытая дверь.
Вопросы:
1. Необходимо ли разделение коридора при его длине менее 60м;
2. Правильно ли определен массовый расход продуктов горения для каждой системы ДУ:
- для каждой половины коридора без зон безопасности или при ее наличии в лифтовом холле - принимается G/2, кг/с. При этом предусматривается одновременное включение двух систем;
- если зона безопасности в самом коридоре, то для каждой системы принимается полный расход продуктов горения и включение систем в зависимости от расположения очага пожара.
3. Расход продуктов горения определяется на большую створку, обеспечивающую путь эвакуации - по системам ДУ указаний в СП7 нет.
4. Нужно ли предусматривать ДУ при высоте менее 28м. В СП7 указаний нет. Или действовать по п. 5.4.3 СП1?
5. Надо ли обеспечивать нормируемый предел огнестойкости для воздуховодов систем противодымной защиты при их открытой прокладке по кровле - или в этом случае действовать по п.6.18 СП7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Ch
сообщение 14.6.2017, 14:06
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.10.2016
Пользователь №: 307438



И все-таки непонятно с делением коридора (план без зоны безопасности):
1. В соответствии с планировочными решениями площадь квартир на этаже секции менее 500 м2. Следовательно данная секция, в соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130, может иметь один эвакуационный выход, что и предусмотрено проектом. Выход на незадымляемую лестничную клетку расположен по центру коридора секции.
2. Протяженность всего коридора 38м. Однако, расстояние от дверей квартир, расположенных в торце коридора, до лестничной клетки превышает 12м и составляет по 18,5м. Данное расстояние может быть увеличено с 12м до 20м в соответствии с п.5.4.3 и табл.7 (СП1...) при условии наличия дымоудаления в коридоре. Проектом предусматриваются системы противодымной защиты данного коридора. Следовательно, требования СП не нарушены.
3. Вопрос. Требуется ли при данных условиях разделять коридор перегородками с дверями огнестойкостью EI 30 во исполнении п.5.4.4 СП 1.13130? Ведь при установке такой двери в любой части данного коридора будут нарушены требования ФЗ-123 ст.89 п.3.2б. Или положения п.5.4.4 необходимо выполнять, если не могут быть выполнены условия п.5.4.3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor Ch   Противодымная защита поэтажных коридоров жилого здания   26.5.2017, 15:21
- - Composter   лучше конечно план в таких вопросах прикладывать Ц...   26.5.2017, 15:35
- - Igor Ch   Все правильно, поэтому предусматривается одновреме...   26.5.2017, 15:51
- - Igor Ch   Или надо проектировать две системы в любом случае,...   26.5.2017, 16:38
- - Composter   я же говорил, нужен план. может быть и так и так в...   26.5.2017, 17:33
- - Igor Ch   план без зоны безопасности и с разделением коридор...   26.5.2017, 17:58
- - Composter   на будещее, лучше планы выкладывать в PDF . и план...   26.5.2017, 18:32
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 26.5.2017, 18:32) ... ...   27.5.2017, 6:16
- - Igor Ch   Большое спасибо, я именно так и сделал и об этом п...   26.5.2017, 18:54
- - Igor Ch   Большое спасибо, я именно так и сделал и об этом п...   26.5.2017, 18:57
- - Igor Ch   Уважаемый ИОВ. По поводу того, что "в каждом ...   28.5.2017, 11:30
- - ИОВ   Цитата(Igor Ch @ 26.5.2017, 15:21) 2. Пра...   28.5.2017, 22:59
- - Igor Ch   Спасибо большое   29.5.2017, 8:29
- - Igor Ch   А еще один глупый вопрос - вторая система, где нет...   29.5.2017, 18:24
- - ИОВ   Включают только систему коридора, смежного с горящ...   29.5.2017, 21:34
- - ИОВ   п. 5.4.3 и 5.4.4 СП 1 должны выполняться в бесспор...   14.6.2017, 16:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных