> Вентиляция сварочного цеха, общеобменная вентиляция
Мазурик
сообщение 23.12.2013, 22:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217284



Добрый вечер, товарищи!
Будьте добры, проверьте мои знания и подскажите, аргументируйте.

Сварочный цех 14000 м3.
12 полуавтоматических сварочных постов в среде СО2 одновременно.
Расход проволоки 1.5 кг/час - 1пост.
В качестве электродной проволоки используется ER70S-6 (отечественный аналог Св08Г2С)
По таблице загрязнений (Св08Г2С) выделяется 10 г/кг аэрозолей.
Т.к. выделяемые вещества при сварке не являются... парными, или суммарными... не помню точно, то считаем не общую безразмерную концентрацию (q), а каждого вещества в отдельности. Берём самую вредную и считаем q для неё.
Соединения марганца 1.9 г/кг - самое вредное. ПДК (соединения марганца в % от массы аэрозоли) до 20% - 0,2 мг/м3

РАсчёты:

12*1,5=18 кг/час (проволоки расходуют 12 постов в час)
18 *1,9=34,2 г/час (соединений марганца с 12 постов за час)
34,2/14000=2,4 мг/м3 (концентрация соединений марганца с 12 постов на каждый кубический метр цеха за час)
2,4/0,2=12 - безразмерная величина q

т.е. получается нужен 12 кратный обмен для данного помещения?
Спасибо за потраченное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
baniffaciy
сообщение 15.6.2017, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Добрый день.
Имеем расход электродов типа ЦМ-7, АНО-6 и им подобным
5,7 кг/ч.
Согл. прил. И СП 62.13330.2012 расчет количества приточного воздуха
производим по формуле И2 т.е. по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных
веществ:

L=Lw,z + [Mpo-Lw,z х (Qw,z - Qin)] / Ql - Qin, где

Lw,z - расход воздуха, удаляемого из обсл. или Р.З. помещ-я системами МО, и на технологич.
нужды, м3/ч;
Mpo - расход каждого из вредных вещ-в, поступающих в воздух помещения мг/ч;
Qw,z, Ql - концентрация ВВ в воздухе, удаляемом соответственно из обсл. или РЗ помещения
и за их пределами, мг/м3;
Qin - концентрация ВВ в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3;

Таким образом имеем:
Lw,z - 1000 м3/ч - производительность М.О.;
Mpo= 5,7 х 2,38 = 13,6 г/ч (13600 мг/ч), где 2,38 валовые выделения ВВ на кг электродов
(Прилож.2 табл.1 Сан. Правила №1009-73), но т.к. у нас есть МО то в соотв с п.2.9. «Рекомендации
по проектированию отопления и вентиляции заготовительных и сборочно-сварочных цехов Серия А3-499 И»
поступление ВВ в цех составит 25% т.е. Mpo= 3,4 г/ч (3400 мг/ч)
Qw,z = 0,42 мг/м3 (в соответствии с протоколом исследования воздуха РЗ);
Ql = 0,2 мг/м3 (т.е. равно ПДК);
Qin = 0,3 х 0,2 =0,06 мг/м3 (т.е. 30% от ПДК).

Подставив полученные данные в формулу И.2 получим:
L=Lw,z + [Mpo-Lw,z х (Qw,z - Qin)] / Ql - Qin = 1000 + [3400-1000 х (0,42 - 0,06)] / 0,2 - 0,06 = 22714 м3/ч

Просьба подсказать правильно ли выполнен расчет кол-ва воздуха на разбавление ВВ?
Смущает расход в 22 тыс. на разбавление 25% ВВ

Спасибо

Сообщение отредактировал baniffaciy - 15.6.2017, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мазурик   Вентиляция сварочного цеха   23.12.2013, 22:56
- - Татьяна Удальцова   Считать над не так, не кратности (это вторичный по...   24.12.2013, 6:09
|- - zaharov63   Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.12.2013, 7...   24.12.2013, 9:38
|- - zaharov63   Цитата(zaharov63 @ 24.12.2013, 10:38) Это...   24.12.2013, 11:07
- - Мазурик   а где же правда?   24.12.2013, 12:40
- - zaharov63   Цитата(Мазурик @ 23.12.2013, 22:56) Соеди...   24.12.2013, 13:01
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаДумаю, что можно брать ПДК для атмосферного ...   24.12.2013, 13:19
- - aas3   Цитата(Мазурик @ 23.12.2013, 23:56) В кач...   24.12.2013, 13:28
|- - zaharov63   Цитата(aas3 @ 24.12.2013, 13:28) Откуда т...   24.12.2013, 13:42
|- - Мазурик   Цитата(aas3 @ 24.12.2013, 13:28) Откуда т...   24.12.2013, 16:51
|- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сварка под флюсом...   24.11.2014, 17:16
- - zaharov63   Соглашусь только, что действительно большую роль у...   24.12.2013, 13:37
- - Татьяна Удальцова   Цитатабез фактических данных, где гарантия, что на...   24.12.2013, 15:07
- - RODRO   Цитата(Незнайка @ 24.11.2014, 17:16) Колл...   24.11.2014, 18:16
|- - Незнайка   Коллеги, подскажиет, пжл. Есть машина для автомат....   14.7.2015, 11:28
|- - aas3   Цитата(Незнайка @ 14.7.2015, 11:28) Колле...   17.7.2015, 12:37
- - RODRO   Цитата(Незнайка @ 14.7.2015, 11:28) Колле...   15.7.2015, 18:06
|- - zaharov63   Цитата(RODRO @ 15.7.2015, 18:06) Так при ...   16.7.2015, 9:24
|- - Незнайка   Цитата(RODRO @ 15.7.2015, 18:06) Так при ...   17.7.2015, 12:02
|- - ИОВ   1. Обращаю Ваше внимание - с 17.06.2017 начал дейс...   19.6.2017, 7:58
|- - zaharov63   Цитата(baniffaciy @ 15.6.2017, 16:33) Име...   19.6.2017, 13:16
- - baniffaciy   Цитата(ИОВ @ 19.6.2017, 10:58) 1. Обращаю...   19.6.2017, 13:58
- - Татьяна Удальцова   Судить много или мало по этим данным невозможно. О...   19.6.2017, 14:05
- - baniffaciy   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.6.2017, 17...   19.6.2017, 14:48
- - baniffaciy   Если взять по пособию к старому СНиП то получается...   19.6.2017, 15:18
- - baniffaciy   Если взять по пособию к старому СНиП то получается...   19.6.2017, 16:15
- - ИОВ   Цитата(baniffaciy @ 15.6.2017, 16:33) Име...   20.6.2017, 11:11
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 11:11) У Вас не м...   20.6.2017, 12:22
|- - Татьяна Удальцова   Уважаемый ИОВ, хотела написать практически то же, ...   20.6.2017, 13:16
- - baniffaciy   Добрый день. Немного поработал над ошибками. Вот, ...   21.6.2017, 16:08
|- - ИОВ   Цитата(baniffaciy @ 21.6.2017, 16:08) - С...   22.6.2017, 0:55
|- - zaharov63   Цитата(baniffaciy @ 21.6.2017, 16:08) Исх...   22.6.2017, 10:12
- - baniffaciy   Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55) Вы решили в...   22.6.2017, 10:53
|- - zaharov63   Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 10:53) По ...   22.6.2017, 11:08
- - baniffaciy   Вопрос как определить Ql т.е. концентрацию ВВ за п...   22.6.2017, 12:01
- - baniffaciy   Если взять расход приточного воздуха по книге Писа...   22.6.2017, 13:46
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 15:46) Есл...   22.6.2017, 15:54
- - baniffaciy   Ув. ИОВ, спасибо Вам за подробные ответы. Если вы...   22.6.2017, 15:17
- - baniffaciy   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.6.2017, 17...   22.6.2017, 16:43
- - ИОВ   Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 10:53) Где...   23.6.2017, 1:03
- - baniffaciy   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.6.2017, 17...   26.6.2017, 15:49
- - baniffaciy   У кого есть "Методические указания по определ...   26.6.2017, 17:04
- - baniffaciy   Цитата(ИОВ @ 23.6.2017, 4:03) Всё-таки, е...   6.7.2017, 11:48
|- - ИОВ   Да, Вы правильно поняли. Но тогда и вытяжку нужно ...   6.7.2017, 20:55
- - baniffaciy   Цитата(zaharov63 @ 22.6.2017, 13:12) По У...   19.7.2017, 16:50
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(baniffaciy @ 19.7.2017, 18:50) Воп...   19.7.2017, 17:31
- - zaharov63   Хоть одно устройство купите для образца и попробуй...   19.7.2017, 19:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных