сообщение 23.12.2013, 22:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217284



Добрый вечер, товарищи!
Будьте добры, проверьте мои знания и подскажите, аргументируйте.

Сварочный цех 14000 м3.
12 полуавтоматических сварочных постов в среде СО2 одновременно.
Расход проволоки 1.5 кг/час - 1пост.
В качестве электродной проволоки используется ER70S-6 (отечественный аналог Св08Г2С)
По таблице загрязнений (Св08Г2С) выделяется 10 г/кг аэрозолей.
Т.к. выделяемые вещества при сварке не являются... парными, или суммарными... не помню точно, то считаем не общую безразмерную концентрацию (q), а каждого вещества в отдельности. Берём самую вредную и считаем q для неё.
Соединения марганца 1.9 г/кг - самое вредное. ПДК (соединения марганца в % от массы аэрозоли) до 20% - 0,2 мг/м3

РАсчёты:

12*1,5=18 кг/час (проволоки расходуют 12 постов в час)
18 *1,9=34,2 г/час (соединений марганца с 12 постов за час)
34,2/14000=2,4 мг/м3 (концентрация соединений марганца с 12 постов на каждый кубический метр цеха за час)
2,4/0,2=12 - безразмерная величина q

т.е. получается нужен 12 кратный обмен для данного помещения?
Спасибо за потраченное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 20.6.2017, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12957
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baniffaciy @ 15.6.2017, 16:33) *
Имеем расход электродов типа ЦМ-7, АНО-6 и им подобным 5,7 кг/ч.

Lw,z - 1000 м3/ч - производительность М.О.;

Подставив полученные данные в формулу И.2 получим...

Цитата(baniffaciy @ 19.6.2017, 14:48) *
Необходимо понять физический смысл, а не придираться.

Физический смысл - У нас есть МО его эф-ть 75%.
Оставшиеся 25% надо разбавить ПРИТОЧНЫМ воздухом т.е. внести в помещение доп. объем. воздуха

Где я не увидел физический смысл? И где конкретно формально применил расч. формулы?

У Вас не маленький цех и расход электродов немалый. Заданный расход электродов невероятен для 1-го поста - сварочных постов несколько?
Заданный расход МО очень мал даже для одного поста - т.е. в таком случае бессмысленно даже утверждать, что МО улавливает 75% выделяющихся вредностей - этого просто не может быть. Но в таком случае расчёт вообще не соответствует фактической ситуации - правильнее тогда считать, что практически все вредности поступают в цех. Полагаю, именно этими обстоятельствами и вызвано замечание ув. Т. Удальцовой
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.6.2017, 14:05) *
И не надо применять формально расчетные формулы из СП. Они правильные, но за ними надо видеть физический смысл.

Т.е. у Вас не арифметика неверная, а сам подход к применению расчётной методики неправильный.
Вероятно, Вы не сталкивались ранее с проектированием сварочных цехов и пока не ощущаете порядок цифр в расходах МО при сварке. Предлагаю ознакомится с книгами/пособиями по сварочным цехам.

Цитата(baniffaciy @ 15.6.2017, 16:33) *
Qw,z = 0,42 мг/м3 (в соответствии с протоколом исследования воздуха РЗ);

Цитата(baniffaciy @ 19.6.2017, 13:58) *
Замеры выполнены в зоне дыхания т.е. 0,5 м от лица сварщика.
Поясните, где ПДК не обеспечивается.

Но Вы же уже написАли выше
Цитата(baniffaciy @ 15.6.2017, 16:33) *
Ql = 0,2 мг/м3 (т.е. равно ПДК);

Советую внимательно прочесть подстрочник к ф-лам
Цитата
qw,z , ql - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их пределами, мг/м3;

А по-Вашему подходу получается - в рабочей зоне содержание вредных веществ в РЗ в 2 с лишним раза выше ПДК. При этом каким-то образом Вы собираетесь бороться с вредностями общеобменкой при условии, что в удаляемом ею воздухе содержание вредностей вдвое ниже, чем в РЗ. thumbdown.gif Это никак не соответствует законам физики и целям вентиляции (делает её бессмысленной)
Результаты этих замеров следует отнести к содержанию вредностей в воздухе МО, их нужно учитывать в ООС при расчётах рассеивания. А к Вашему расчёту эта цифра не имеет никакого отношения - это концентрация вредных веществ в конкретной точке, приближенной к источнику выделения вредностей. А Ваша задача - вентиляция для обеспечения в РЗ (а не в МО !) содержания вредностей не выше ПДК.

Цитата(baniffaciy @ 19.6.2017, 13:58) *
У меня есть концентрация ВВ в РЗ, как я узнаю концентрацию ВВ за пределами РЗ
Вытяжная вентиляция сущ. из верхн. зоны Lобщ. 72 000 м3/ч.
Не совсем мне понятна связь концентраций ЗА и В пределах РЗ с ВЫТЯЖНОЙ вентиляцией при
расчете кол-ва ПРИТОЧНОГО воздуха необходимого для разбавления ВВ.

Давайте несколько отвлечёмся от выделяющихся в Вашем случае вредностей. smile.gif Надеюсь, Вам понятна ситуация, когда в РЗ Вы поддерживате температуру воздуха 22 град (для примера), а удаляете за пределами РЗ/под потолком воздух с температурой 25...30 град.?
При сварке вредностями являются не только газовые выделения, но и тепло. Похоже, Вам не доводилось бывать в высоких сварочных цехах с не очень хорошо организованной вентиляцией - там в верхней зоне стоит видимый туман из выделяющихся при сварке вредностей. Собственно, этим и объясняются указания по удалению бОльшей части вытяжки из верхней зоны.
Надеюсь, Вы уже поняли, что это значение не может превышать ПДК ?
В силу обстоятельств мне уже очень давно не приходилось проектировать сварочные призводства, поэтому не знаю, что написано по этому вопросу в современных книжках. Но есть старый добрый Рысин с соответствующими табличными указаниями - в зависимости от соотношения конкретных показателей.
У меня в наследстве более старое бумажное издание, так что номер раздела не подскажу - ищите там раздел "Вентиляция сварочных цехов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.6.2017, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4051
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 11:11) *
У Вас не маленький цех и расход электродов немалый. Заданный расход электродов невероятен для 1-го поста - сварочных постов несколько?
Заданный расход МО очень мал даже для одного поста - т.е. в таком случае бессмысленно даже утверждать, что МО улавливает 75% выделяющихся вредностей - этого просто не может быть.

Предполагаю, что принято поворотное вытяжное устройство с рекомендуемой производительностью 1000-1200 м3/ч. То есть пост один, но тогда расход электродов в разы завышен. Не понимаю, почему можно так легко соглашаться с технологом

Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 11:11) *
... в высоких сварочных цехах с не очень хорошо организованной вентиляцией - там в верхней зоне стоит видимый туман из выделяющихся при сварке вредностей. Собственно, этим и объясняются указания по удалению бОльшей части вытяжки из верхней зоны.
Рысин....ищите там раздел "Вентиляция сварочных цехов".

Есть и в другой литературе. У Гриммитлина тоже встречал. На практике у нас зависал аэрозоль на высоте 4-6 метров в цехах высотой 10 м. Варили в основном полуавтоматами. Но перемешивание тоже присутствует - в разной степени и от разных факторов. Где как приток организован, отопительные агрегаты, тепловые источники, мостовые краны, сквозняки зимой при открытии ворот, открытые фонари летом и прочее.
Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 11:11) *
А по-Вашему подходу получается - в рабочей зоне содержание вредных веществ в РЗ в 2 с лишним раза выше ПДК. При этом каким-то образом Вы собираетесь бороться с вредностями общеобменкой при условии, что в удаляемом ею воздухе содержание вредностей вдвое ниже, чем в РЗ.

Тоже не понял что за цифра концентрации по рабочей зоне. Это сейчас без местной вытяжки, что-ли? Тогда бессмыслица получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.6.2017, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Уважаемый ИОВ, хотела написать практически то же, что и Вы, да поленилась - вроде как "не в коня корм".
Цитата
В силу обстоятельств мне уже очень давно не приходилось проектировать сварочные призводства, поэтому не знаю, что написано по этому вопросу в современных книжках. Но есть старый добрый Рысин

А в современных книжках про производство не пишут. Самые современные написаны в 80-х годах и по сути в вентиляционной науке с тех пор прогресса не было, скорее деградация - "диффузоры" из фирменных каталогов. Конструкции изделий новые и хорошие, а как с умом применять их уже не учат.

По сварке самый толковый труд - В.Л.Писаренко, М.Л.Рогатинский Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве. Машиностроение, 1981.

Капитальный труд по всем видам цехов (включая сварку) да еще и с общими принципами организации воздухообменов, включая определение концентраций в удаляемом воздухе - М.И.Гримитлин и - Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов. Машиностроение, 1978. Тут уже и крупные блокированные корпуса разобраны.

Цитата(zaharov63 @ 20.6.2017, 14:22) *
Есть и в другой литературе. У Гриммитлина тоже встречал. На практике у нас зависал аэрозоль на высоте 4-6 метров в цехах высотой 10 м. Варили в основном полуавтоматами. Но перемешивание тоже присутствует - в разной степени и от разных факторов. Где как приток организован, отопительные агрегаты, тепловые источники, мостовые краны, сквозняки зимой при открытии ворот, открытые фонари летом и прочее.


Вот все эти факторы учитываются с помощью коэффициента организации воздухообмена, иногда называемого коэффициентом воздухообмена. Это не кратность! Методика его определения есть и в книге Гримитлина Распределение воздуха в помещениях, и в Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов и в специальных рекомендациях Сантехпроекта.

Вот чтобы туман не зависал на 4-6 м, а поднимался выше и удалялся и должен быть правильно организован воздухообмен - куда и как подавать, откуда удалять. И величину воздухообмена без продуманной схемы организации правильно не определить. Сварка - это не офисы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мазурик   Вентиляция сварочного цеха   23.12.2013, 22:56
- - Татьяна Удальцова   Считать над не так, не кратности (это вторичный по...   24.12.2013, 6:09
|- - zaharov63   Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.12.2013, 7...   24.12.2013, 9:38
|- - zaharov63   Цитата(zaharov63 @ 24.12.2013, 10:38) Это...   24.12.2013, 11:07
- - Мазурик   а где же правда?   24.12.2013, 12:40
- - zaharov63   Цитата(Мазурик @ 23.12.2013, 22:56) Соеди...   24.12.2013, 13:01
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаДумаю, что можно брать ПДК для атмосферного ...   24.12.2013, 13:19
- - aas3   Цитата(Мазурик @ 23.12.2013, 23:56) В кач...   24.12.2013, 13:28
|- - zaharov63   Цитата(aas3 @ 24.12.2013, 13:28) Откуда т...   24.12.2013, 13:42
|- - Мазурик   Цитата(aas3 @ 24.12.2013, 13:28) Откуда т...   24.12.2013, 16:51
|- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сварка под флюсом...   24.11.2014, 17:16
- - zaharov63   Соглашусь только, что действительно большую роль у...   24.12.2013, 13:37
- - Татьяна Удальцова   Цитатабез фактических данных, где гарантия, что на...   24.12.2013, 15:07
- - RODRO   Цитата(Незнайка @ 24.11.2014, 17:16) Колл...   24.11.2014, 18:16
|- - Незнайка   Коллеги, подскажиет, пжл. Есть машина для автомат....   14.7.2015, 11:28
|- - aas3   Цитата(Незнайка @ 14.7.2015, 11:28) Колле...   17.7.2015, 12:37
- - RODRO   Цитата(Незнайка @ 14.7.2015, 11:28) Колле...   15.7.2015, 18:06
|- - zaharov63   Цитата(RODRO @ 15.7.2015, 18:06) Так при ...   16.7.2015, 9:24
|- - Незнайка   Цитата(RODRO @ 15.7.2015, 18:06) Так при ...   17.7.2015, 12:02
- - baniffaciy   Добрый день. Имеем расход электродов типа ЦМ-7, АН...   15.6.2017, 16:33
|- - ИОВ   1. Обращаю Ваше внимание - с 17.06.2017 начал дейс...   19.6.2017, 7:58
|- - zaharov63   Цитата(baniffaciy @ 15.6.2017, 16:33) Име...   19.6.2017, 13:16
- - baniffaciy   Цитата(ИОВ @ 19.6.2017, 10:58) 1. Обращаю...   19.6.2017, 13:58
- - Татьяна Удальцова   Судить много или мало по этим данным невозможно. О...   19.6.2017, 14:05
- - baniffaciy   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.6.2017, 17...   19.6.2017, 14:48
- - baniffaciy   Если взять по пособию к старому СНиП то получается...   19.6.2017, 15:18
- - baniffaciy   Если взять по пособию к старому СНиП то получается...   19.6.2017, 16:15
- - baniffaciy   Добрый день. Немного поработал над ошибками. Вот, ...   21.6.2017, 16:08
|- - ИОВ   Цитата(baniffaciy @ 21.6.2017, 16:08) - С...   22.6.2017, 0:55
|- - zaharov63   Цитата(baniffaciy @ 21.6.2017, 16:08) Исх...   22.6.2017, 10:12
- - baniffaciy   Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55) Вы решили в...   22.6.2017, 10:53
|- - zaharov63   Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 10:53) По ...   22.6.2017, 11:08
- - baniffaciy   Вопрос как определить Ql т.е. концентрацию ВВ за п...   22.6.2017, 12:01
- - baniffaciy   Если взять расход приточного воздуха по книге Писа...   22.6.2017, 13:46
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 15:46) Есл...   22.6.2017, 15:54
- - baniffaciy   Ув. ИОВ, спасибо Вам за подробные ответы. Если вы...   22.6.2017, 15:17
- - baniffaciy   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.6.2017, 17...   22.6.2017, 16:43
- - ИОВ   Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 10:53) Где...   23.6.2017, 1:03
- - baniffaciy   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.6.2017, 17...   26.6.2017, 15:49
- - baniffaciy   У кого есть "Методические указания по определ...   26.6.2017, 17:04
- - baniffaciy   Цитата(ИОВ @ 23.6.2017, 4:03) Всё-таки, е...   6.7.2017, 11:48
|- - ИОВ   Да, Вы правильно поняли. Но тогда и вытяжку нужно ...   6.7.2017, 20:55
- - baniffaciy   Цитата(zaharov63 @ 22.6.2017, 13:12) По У...   19.7.2017, 16:50
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(baniffaciy @ 19.7.2017, 18:50) Воп...   19.7.2017, 17:31
- - zaharov63   Хоть одно устройство купите для образца и попробуй...   19.7.2017, 19:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных