dvortsov
сообщение 25.6.2017, 14:50
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 1003
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день!

Есть гараж 24*26*5.4 м, в общем объеме которого выделен пятачок 8*12 м - ремонтный цех, длинная сторона которого открыта в гараж, а по остальным трем сторонам стены, т.е. он является с гаражом общим объемом. В гараже планирую воздушное отопление - 6600 кубов до +5 греем. Вопрос возник что с ремцехом делать? Просто на рабочие места тёплый приток подавать, или воздушную завесу ещё по проёму в гараж поставить? Или может лучше лучистое отопление какое панелями сделать на рабочих местах? Какой вариант лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шима
сообщение 27.6.2017, 12:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376



- 42 на улице было когда я туда ездил а так до -52 С ))
пост находится на неотапливаемой стоянке, все ворота оборудованы воздушными завесами а сварочный пост оборудован силами эксплуатирующей организации для мелкого ремонта
воздушное душирование от приточной установки с электрокаллорифером воздух греется до 20-25 гадусов так что в зоне работ достаточно комфортно )) ну по сравнению с окружающим пространством))))
Жесть была на Ванкоре когда стоянки быстро сборные (ангары) к зиме не сделали а натянули только нижний слой брезента а утеплитель и верхний слой нет
вот там жесть так жесть была до -60 на складе пож техники)))

Сообщение отредактировал шима - 27.6.2017, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 27.6.2017, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(шима @ 27.6.2017, 12:41) *
...
вот там жесть так жесть была до -60 на складе пож техники)))

Позволю себе чуть по-теоризировать. Насколько знаю, человек воспринимает не окружающую температуру, а только баланс количества тепла теряемого и получаемого. А на теплопотери тела человека влияет не только температура окружающего воздуха, но и его влажность, скорость и температура поверхностей окружающей среды (взаимообмен лучистым теплом).

Предполагаю, что температура воздуха не является главной определяющей теплопотери тела человеком, при малоподвижном воздухе (низкой скорости воздушных потоков вокруг человека).

Поэтому, теплопотери тела человека можно существенно уменьшить:

1. Увеличив температуру окружающих поверхностей (сальдо обмена лучистым теплом). Для этого можно локально прогревать поверхность рабочих зон за счёт инфракрасных обогревателей или теплого пола и тёплых стен. Возможность и целесообразность этих способов, конечно, нужно рассматривать в конкретном случае.

2. Уменьшив скорость воздушных потоков вокруг человека. Т.е. банально убрав сквозняки.

3. Уменьшение влажности окружающего воздуха, рассматривать, наверное, нет смысла.

Сообщение отредактировал Inchin - 27.6.2017, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dvortsov   Отопление рабочих мест в большом помещении   25.6.2017, 14:50
- - Kotlovoy   При такой высоте потолков экономичнее и эффективне...   25.6.2017, 14:57
|- - dvortsov   Цитата(Kotlovoy @ 25.6.2017, 22:57) При т...   25.6.2017, 15:18
- - Kotlovoy   С этим не подскажу, хотя и сидел на семинаре, фирм...   25.6.2017, 16:43
- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 25.6.2017, 14:50) Есть ...   25.6.2017, 18:14
- - dvortsov   Ув. ИОВ! Спасибо за замечание. Значит на плана...   26.6.2017, 2:48
- - dvortsov   Из более-менее вменяемых методик нашел только пару...   26.6.2017, 7:16
- - ИОВ   Цитата(dvortsov @ 25.6.2017, 14:50) В гар...   26.6.2017, 8:17
- - Kotlovoy   Вроде материалов в сети много? Алгоритм расчета си...   26.6.2017, 10:12
|- - dvortsov   Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2017, 18:12) Вроде...   26.6.2017, 10:49
- - шима   встречал на практике отопление сварочного поста ра...   26.6.2017, 15:54
|- - Inchin   Цитата(шима @ 26.6.2017, 15:54) встречал ...   26.6.2017, 15:58
- - Nat_ty   Про локальный обогрев инфракрасными обогревателями...   7.9.2017, 14:00
- - Jo Kerr   Есть много объектов со свободным доступом, где мож...   7.9.2017, 16:36
- - GarryRU   Цитата(dvortsov @ 25.6.2017, 14:50) Есть ...   7.9.2017, 17:54
- - Jo Kerr   Смысл ставить в гараже воздушное отопление? Для от...   8.9.2017, 13:20
- - ceril   По аналогии с рабочими местами кассиров в супермар...   8.9.2017, 15:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных