Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzquZeHV2
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Как снизить шум от пылевого вентилятора
Германн
сообщение 5.7.2017, 20:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Жутко шумит пылевой вентилятор В-ЦП7-40 установленный в подвале театра, в столярном цехе, вместе с циклоном. Весь шум передаётся по воздухопроводу, который проходит прям через сцену. Можно ли поставить какой нибудь шумоглушитель, если да то какой? Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Германн
сообщение 6.7.2017, 12:35
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 14:24) *
Это почему такой диапазон? Что-то не так. Циклон не может работать эффективно в таком диапазоне.
Увеличение диаметра понизит скорость воздуха и соответственно шум с ней связанный, но не шум от самого вентилятора. Снижение скорости ниже определенного уровня приведет к осаждению пыли внутри воздуховодов.
Кардинальное решение - ФВУ, если только нет очень мелкой пыли от шлифовки.


Так в паспорте указано. Реально узнать скорость движения воздуха сейчас не могу, нет прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных