> Выход из противопожарной насосной станции, Эксперту не нравится выход
Инженер ОВК
сообщение 18.7.2017, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Подскажите - правомерно ли что эксперт по ПБ не считает отдельным выходом из противопожарной насосной станции приямок 1800х2300 с вертикальной лестницей.
Во-первых там не будет постоянного пребывания рабочего. Туда только спуститься пожарник для запуска насоса.
Здание существующее. В нормах ВК нигде не указывается что значит отдельный выход. Выход в приямок с вертикальной лестницей тоже можно считать отдельным выходом.
Пожарник называет его аварийным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 18.7.2017, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Пожарный прав, а Вы - нет!
Для начала советую почитать ст. 85 № 123-ФЗ и раздел 4.2 в СП 1. В СП 1 обратите внимание на п. 4.2.8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 19.7.2017, 8:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(ИОВ @ 18.7.2017, 16:00) *
Пожарный прав, а Вы - нет!
Для начала советую почитать ст. 85 № 123-ФЗ и раздел 4.2 в СП 1. В СП 1 обратите внимание на п. 4.2.8.

ст.85 это противодымная защита
СП.1 - я не архитектор, но не пойму где написано что в насосной станции должен быть эвакуационный выход, а не аварийный например? В нормах ВК звучит просто отдельный выход. Про конфигурацию этого выхода ничего не нашла.
Насосная станция автоматическая и не предусмотрено чтобы в ней находился работник. И тем более в подвале есть по коридору эвакуационный выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.7.2017, 8:51
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 10:13) *
Насосная станция автоматическая и не предусмотрено чтобы в ней находился работник. И тем более в подвале есть по коридору эвакуационный выход.


4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или
дистанционным управлением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 19.7.2017, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Михаил I @ 19.7.2017, 8:51) *
4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или
дистанционным управлением

Все правильно - есть ручное управление - ну и есть эвакуационный выход в подвале. Где написано что в насосной должен быть эвакуационный выход.

Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 9:22) *
Извините, пжл, у меня опечатка была - Вам надо читать ст. 89, там терминология по выходам. Но сожалею, что Вы не увидели этого самостоятельно - по оглавлению статей в ФЗ опечатка была вполне очевидной - ст. 89 так и называется "Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам"
Так обратитесь к квалифицированному специалисту АР/ПБ за разъяснением.
Уже было сломано множество копий на разных объектах по требованию СП 5

потому, что при размещении в подвале/цоколе приходится предусматривать лестницу с нормативным уклоном, а не вертикальную.


На сколько я понимаю посты ТС, приямок снаружи здания, а верт.лестница выводит из приямка на отм. земли.


Да увидела я ст.89, прочитала. Но нет точной формулировки что именно с противопожарной насосной должен быть эвакуационный выход.
Если честно, мы сейчас проектируем именно такой выход - отдельный с нормальной лестницей.
Просто это здание уже стоит, и подобные здания стоят с таким же выходом с 2005 годов. Раньше это все принимали. Поэтому и цепляюсь. Кому охота переделывать и за чей счет.

Цитата(Ferdipendoz @ 19.7.2017, 9:16) *
Я, если честно, вообще пока не пойму конфигурацию помещения. Если сама станция в подвале, почему выход через приямок? Куда ведёт лестница? На 1 этаж?

По поводу конфигурации ИОВ правильно вам все изложил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.7.2017, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я не архитектор и не ПБ-шник, но я только предполагаю (уверенности нет) - этот отдельный выход (с лестницей с нормативном уклоном при заглублении) требуется для безопасных и оперативных действий пожарных при пожаре на объектах. Попробуйте поискать ответ на Форуме пожарных 0-1.ru или сделайте соответствующий запрос во ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 19.7.2017, 11:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 10:47) *
Я не архитектор и не ПБ-шник, но я только предполагаю (уверенности нет) - этот отдельный выход (с лестницей с нормативном уклоном при заглублении) требуется для безопасных и оперативных действий пожарных при пожаре на объектах. Попробуйте поискать ответ на Форуме пожарных 0-1.ru или сделайте соответствующий запрос во ВНИИПО.

Спасибо за внимание.
Мы разобрались почему должен быть эвакуационный выход. СП1 п4.2.9 с изменением - так как есть инженерное оборудование.
Другой вопрос - что здание построено в 2008г. Попробуем сослаться на это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Выход из противопожарной насосной станции   18.7.2017, 15:01
||- - ИОВ   Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 11:28) Мы...   19.7.2017, 11:55
||- - Инженер ОВК   Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 11:55) Спасибо, ч...   19.7.2017, 12:17
|- - ИОВ   Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 8:13) ст....   19.7.2017, 9:22
|- - Ferdipendoz   Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 11:22) На сколько...   19.7.2017, 13:06
- - Ferdipendoz   Цитата(Инженер ОВК @ 18.7.2017, 17:01) До...   18.7.2017, 21:25
|- - Инженер ОВК   Цитата(Ferdipendoz @ 18.7.2017, 21:25) Я ...   19.7.2017, 4:16
- - Ferdipendoz   Я, если честно, вообще пока не пойму конфигурацию ...   19.7.2017, 9:16
- - ИОВ   Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 11:28) Др...   19.7.2017, 12:49
- - Nike   Здравствуйте! Вопрос такой. В гараже с одним ц...   20.7.2017, 17:20
- - FlintFD   Цитата(Nike @ 20.7.2017, 21:20) Здравству...   21.7.2017, 20:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 12:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных