Atv212 4кВт помогите настроить защиту двигателя (скваженный насос) |
|
|
|
|
24.7.2017, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683

|
Здравствуйте, коллеги!
Настраиваю управление скваженным насосом на закрытую систему. Алгоритмы работы прописал в контроллере, но в ЧП необходимо еще настроить тепловую защиту, защиту по недогрузке и перегрузке. И надо ли? от сухого хода планирую защищать двигатель. датчиков уровня нет, есть преобразователь давления 4-20мА на выходе из скважины. в контроллере есть алгоритм защиты - остановка при недостаточном давлении в системе в течении некоторого времени.
Параметры такие: Насос скваженный - Grundfos SP 9-18, 4кВт 380В In=9,6A ЧП ATV212WU40N4C - 4кВт (тот кто подбирал оборудование ошибся с номиналами, мощность ЧП недостаточная, но на рабочую точку у насоса выходим где-то при 43 Гц)
Соответсвенно, какие параметры (токи/проценты) нужно задавать в частотнике чтобы обеспечить правильную защиту? Измерить ток ХХ двигателя нет возможности, как тогда определить порог по недогрузке?
Также для повышения знаний, поделитесь информацией как себя ведет скваженный насос под водой в разных ситуациях: 1. Работа на закрытую задвижку, как быстро произойдет перегрев, успеет ли частоник это поймать? 2. Работа на сухую какой временной интервала задавать для срабатывания защиты по отсутствию давления? как быстро убьется насос? В мануалах пишут - шаг влево вправо -расстрел, а как на практике бывает? у меня был насос китайский который несколько дней на сухую молотил а потом работал как ни в чем не бывало несколько месяцев, также на закрытую задвижку молотил когда труба перемерзла и тоже ничего)))
Заранее спасибо за советы!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
24.7.2017, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(vFix @ 24.7.2017, 16:55)  Настраиваю управление скваженным насосом на закрытую систему. Алгоритмы работы прописал в контроллере, но в ЧП необходимо еще настроить тепловую защиту, защиту по недогрузке и перегрузке. И надо ли? от сухого хода планирую защищать двигатель. датчиков уровня нет, есть преобразователь давления 4-20мА на выходе из скважины. в контроллере есть алгоритм защиты - остановка при недостаточном давлении в системе в течении некоторого времени.
Параметры такие: Насос скваженный - Grundfos SP 9-18, 4кВт 380В In=9,6A ЧП ATV212WU40N4C - 4кВт (тот кто подбирал оборудование ошибся с номиналами, мощность ЧП недостаточная, но на рабочую точку у насоса выходим где-то при 43 Гц)
Соответсвенно, какие параметры (токи/проценты) нужно задавать в частотнике чтобы обеспечить правильную защиту? Измерить ток ХХ двигателя нет возможности, как тогда определить порог по недогрузке?
Также для повышения знаний, поделитесь информацией как себя ведет скваженный насос под водой в разных ситуациях: 1. Работа на закрытую задвижку, как быстро произойдет перегрев, успеет ли частоник это поймать? 2. Работа на сухую какой временной интервала задавать для срабатывания защиты по отсутствию давления? как быстро убьется насос? В мануалах пишут - шаг влево вправо -расстрел, а как на практике бывает? у меня был насос китайский который несколько дней на сухую молотил а потом работал как ни в чем не бывало несколько месяцев, также на закрытую задвижку молотил когда труба перемерзла и тоже ничего)))
Заранее спасибо за советы! А что, при 43 Гц, воды (напора) всем хватает? По истечению времени, лопасти поиссекутся, напор упадет.., а если еще и утечки или "понаехали тут!", то давление недостаточное, насос встанет!
Сообщение отредактировал По самые по... - 24.7.2017, 19:25
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2017, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683

|
Цитата(По самые по... @ 24.7.2017, 19:24)  А что, при 43 Гц, воды (напора) всем хватает? По истечению времени, лопасти поиссекутся, напор упадет.., а если еще и утечки или "понаехали тут!", то давление недостаточное,насос встанет!
Это ПИД поймал 43Гц и значение очень усредненное, бывает больше, бывает меньше, от расхода зависит. Но ограничение на ЧП я поставил в 45Гц, пока делаю пуско-наладку, в процессе буду увеличивать это значение. Как думаете какое значение предельное, чтобы ЧП не перегрузить (понятно, что в случае перегрузки он в аварию уйдет)? хотя надо ток во время работы посмотреть, еще не разобрался до конца с этим альтиваром, меню у него космическое))
|
|
|
|
|
|