Коллеги, будьте добры, подскажите пожалуйста!
Делаю систему диспетчеризации в поликлинике, по зданию идет только "витая пара", все кабели автоматики в пределах венткамер.
Мне рекомендуют заложить везде кабель LTX для медучереждений, но я не уверена. Все таки это поликлиника а не больница, да и кабель в пределах тех. помещений.
Подскажите, кто сталкивался, как надо сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ViS
сообщение 18.7.2017, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Да как же задрали этим гостом...
Ну НЕТУ в этом госте НИ СЛОВА о необходимости применения конкретных исполнений кабеля в конкретных помещениях.. Н Е Т У !..
Этот Гост описывает классификацию кабелей, не более того. Он не регламентирует их применение.
Кстати, 31565 актуален, а не 53315.

И не надо таблицу 2 ссылаться...
Это все равно, что сказать "Бензин преимущественно используется в качестве топлива для автотранспорта, а значит в качестве топлива для автотранспорта надо использовать только бензин"

Сообщение отредактировал ViS - 18.7.2017, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 20.7.2017, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Цитата(ViS @ 18.7.2017, 11:13) *
Да как же задрали этим гостом...

А чем вы рекомедуете руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.7.2017, 1:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Xylio @ 20.7.2017, 9:40) *
А чем вы рекомедуете руководствоваться?

Рекомендую руководствоваться прямыми указаниями в нормативах.
Приведу один пример подобного прямого указания со ссылкой на этот ГОСТ, максимально подробно. Далее ищите сами.

***

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

Цитата
4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм),
должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4
(в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.


Открываем задравший ГОСТ и смотрим:
Цитата
4.2 .....
В обозначении класса пожарной опасности первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для
кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1-П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке),
вторым -предел огнестойкости, третьим - показатель коррозионной активности, четвертым -эквивалентный показатель
токсичности, пятым - показатель дымообразования.
Примеры классификационного обозначения
О1.5.2.1.3; П2.7.1.4.4.


Согласно пункту СП наш кабель должен проходить по первому и последнему показателю в классификационном обозначении,
то есть П1(2-3-4).х.х.х.2

Смотрим пресловутую таблицу 2 и видим, что нас вполне устраивает, например, нг(А)-LS. Ну и куча других, в том числе LTx-овых.

***
Вот конкретный пример правильного выбора типа кабеля с правильным же обращением к этому долбанному ГОСТу.

Если кто сможет в каком-то СП касательно больниц или ДОУ найти подобную ссылку на этот ГОСТ с указанием
ПТПМ(та самая токсичность, четвертая позиция в класификационном обозначении), как в данном примере указаны ПРГП
и ПД, и поделится ссылочкой, буду премного благодарен.
Я за три дня не нашел...
Сейчас тоже стоит вопрос бодания с "приемщиками" в поликлинике и детском садике по этому LTx-у..
Эти красавцы хотят, чтобы я ВСЮ автомтику приточек и ИТП, расположенных в техническом подполье, захреначил этим LTx-ом.. bang.gif mad.gif

Сообщение отредактировал ViS - 21.7.2017, 1:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.8.2017, 11:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(ViS @ 21.7.2017, 1:28) *
Сейчас тоже стоит вопрос бодания с "приемщиками" в поликлинике и детском садике по этому LTx-у..
Эти красавцы хотят, чтобы я ВСЮ автомтику приточек и ИТП, расположенных в техническом подполье, захреначил этим LTx-ом.. bang.gif mad.gif
Ну и чем дело закончилось (если закончилось)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных