bakshish
сообщение 14.11.2017, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



Господа вопрос вот какой есть проект с приточка,вытяжками и тд... однако на данный момент мы ставим только крышные вентиляторы.в СМЕТЕ ЕСТЬ ГЗШ(главная замеляющая шина)..но есть такой момент
Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;.. впрос в счем..Могу я корпуса вентиляторов 220 В ТАКОЙ СЛУЧАЕ КИНУТЬ НА ШИНУ PE щит систем вентиляции и надо ли металический каркас на котором они стоят заземлять (можно ли на этот же щит)?? Корпуса и корпуса предполагается соединять последовательно? и каой брать кабель 6мм?
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2017, 15:34
Сообщение #2





Guest Forum






Металлические части оборудования присоединяются не к ГЗШ, а в систему уравнивания потенциалов, которая в свою очередь присоединяется к ГЗШ.
Не знаю как для административных и жилых зданий, а на производстве в систему уравнивания относят магистральный проводник PE идущий по стенам производственных помещений и залов, а ГЗШ делают медью и размещают рядом с ВРУ. Никаких ГЗШ в шкафах автоматики или управления силовым оборудованием не делают.
При этом необходимо понимать, что включение оболочек щитов, металлических частей конструкций, лотков производится в систему уравнивания потенциалов. В щиты у вас приходят защитные проводники PE питающих кабелей, которые не являются частью системы уравнивания потенциалов, поэтому не могут использоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных