bakshish
сообщение 14.11.2017, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



Господа вопрос вот какой есть проект с приточка,вытяжками и тд... однако на данный момент мы ставим только крышные вентиляторы.в СМЕТЕ ЕСТЬ ГЗШ(главная замеляющая шина)..но есть такой момент
Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;.. впрос в счем..Могу я корпуса вентиляторов 220 В ТАКОЙ СЛУЧАЕ КИНУТЬ НА ШИНУ PE щит систем вентиляции и надо ли металический каркас на котором они стоят заземлять (можно ли на этот же щит)?? Корпуса и корпуса предполагается соединять последовательно? и каой брать кабель 6мм?
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_wild_*
сообщение 15.11.2017, 11:42
Сообщение #2





Guest Forum






Я думаю тут нужно исходить из здравого смысла.
В систему уравнивания потенциалов подключают металлические части оборудования, технологических конструкций, элементы зданий для обеспечения безопасности людей в части снижения напряжения прикосновения.
Защитные проводники в кабелях, шинопроводах применяются для обеспечения безопасности электроустановки при возникновениии нештатной ситуации и в первую очередь обеспечивают путь тока однофазного короткого замыкания к ГЗШ для срабатывания защитных устройств.
Исходя из выше сказанного в системе уравнивания потенциалов применяются проводники небольшого сечения, обеспечивающие непрерывно стекание наведенных токов. В том числе обеспечивается защита оборудования от ЭМС.
В защитных проводниках питающих кабелей в штатных условиях не должен протекать ток, но их сечение должно кратковременно обеспечивать протекание тока короткого замыкания, отсюда требование сечения не менее 1/2 от сечения фазных проводников (для кабелей с большим сечением).

Если ПУЭ разрешает Вам подключать для децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования системы уравнивания к сборным шинам PE шкафов управления - пользуйтесь. Но неплохо проверить требования проекта! Например, если помещение с децентрализованной системой вентиляциии будет с повышенным уровнем опасности (присутствуют два фактора опасности одновременно - влажность + токопроводящий пол, металлические коммуникации + низковольные шкафы с проходами допускающими одновременное прикосновение) требуется организация дополнительной системы уравнивания и ее вы должны будете подключать по общим требованиям ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных