> Правила врезки в трубопроводы теплотрассы, как правильно врезать спускной кран
komdiv
сообщение 14.11.2017, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Нужно сделать врезку 133 ППУ трубы в теплокамере. Указали место врезки, но в этой точке уже установлен спускной кран. Помогите, пожалуйста, найти нормативный документ или Справочник, где сказано, что так делать нельзя. Я помню, что нас учили не врезать спускники в отводы или в тройники, поскольку в этих местах повышенное гидравлическое сопротивление, а, значит, и давление, но документа не помню и в сети не могу найти.
Нашёл только в ПБ 03-585-03 положение, что нельзя ничего врезать в сварочный шов и в гнутые элементы трубопроводов, но это - не совсем то, да и документ уже не действующий.

Прикрепленный файл  _____.JPG ( 85,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100


Сообщение отредактировал komdiv - 14.11.2017, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vadimk
сообщение 15.11.2017, 10:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите ПБ-03-108-96
п.6.2.6 Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром до 100 мм. Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм.
еще 6.2.7, 6.2.8, 3.2.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 15.11.2017, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(vadimk @ 15.11.2017, 10:48) *
Посмотрите ПБ-03-108-96
п.6.2.6 Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром до 100 мм. Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм.
еще 6.2.7, 6.2.8, 3.2.14

ПБ-03-108-96 - давно не действуют. Вместо них рекомендовано РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ».
243. Возможность термообработки и проведения контроля сварного шва рекомендуется обеспечивать выбором расстояния от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески.
Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода рекомендуется принимать равным не менее 100 мм.
Длину прямого участка между сварными швами двух соседних гибов рекомендуется принимать равным не менее 100 мм.
При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.

Но одно дело знать, насколько нужно отступать от сварочного шва при врезке, а другое то, что нельзя врезаться в гнутые части трубопровода и в тройники, т.е. в те места, где в системе происходит изменение направления потока.
Нигде ведь не указано, что нельзя, извините, например, писать на кабель? Я это говорю к тому, что нужно руководствоваться здравым смыслом и пониманием процессов, происходящих в системе, особенно тех, которые влияют на безопасность эксплуатации.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 15.11.2017, 12:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 12:34) *
ПБ-03-108-96 - давно не действуют.

Да не действуют. Но основные принципы применять можно если они не противоречат новым документам.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- komdiv   Правила врезки в трубопроводы теплотрассы   14.11.2017, 15:54
- - испытатель   Цитата(komdiv @ 14.11.2017, 13:54) Я помн...   14.11.2017, 21:29
|- - komdiv   Цитата(испытатель @ 14.11.2017, 21:29) Пр...   15.11.2017, 9:48
||- - Nasdac   Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 13:48) Прошу ...   15.11.2017, 10:14
|- - komdiv   Цитата(испытатель @ 14.11.2017, 21:29) Пр...   16.11.2017, 16:32
- - испытатель   Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 6:48) Прошу о...   15.11.2017, 10:07
|- - komdiv   Цитата(vadimk @ 15.11.2017, 12:54) Да не ...   15.11.2017, 13:06
|- - egnapl   Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 13:06) Если е...   15.11.2017, 15:39
|- - Twonk   Цитата(egnapl @ 15.11.2017, 17:39) точно,...   15.11.2017, 18:15
|- - komdiv   Цитата(Twonk @ 15.11.2017, 18:15) Если мы...   16.11.2017, 13:52
- - Twonk   По какой той же логике, простите? Вы п.19 прочитал...   16.11.2017, 15:20
|- - komdiv   Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 15:20) По како...   16.11.2017, 15:45
- - Twonk   22. В трубопроводах, предназначенных для работы пр...   16.11.2017, 16:06
|- - komdiv   Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 16:06) 22. В т...   16.11.2017, 16:08
|- - Twonk   Цитата(komdiv @ 16.11.2017, 18:08) Ключев...   16.11.2017, 17:46
|- - komdiv   Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 17:46) Ну, во-...   16.11.2017, 18:03
|- - Twonk   Цитата(komdiv @ 16.11.2017, 20:03) Я чита...   16.11.2017, 20:22
|- - komdiv   Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 20:22) Откройт...   16.11.2017, 21:01
- - Twonk   Не понятно Ваше нежелание брать на себя возможные ...   16.11.2017, 21:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)