bakshish
сообщение 14.11.2017, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



Господа вопрос вот какой есть проект с приточка,вытяжками и тд... однако на данный момент мы ставим только крышные вентиляторы.в СМЕТЕ ЕСТЬ ГЗШ(главная замеляющая шина)..но есть такой момент
Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;.. впрос в счем..Могу я корпуса вентиляторов 220 В ТАКОЙ СЛУЧАЕ КИНУТЬ НА ШИНУ PE щит систем вентиляции и надо ли металический каркас на котором они стоят заземлять (можно ли на этот же щит)?? Корпуса и корпуса предполагается соединять последовательно? и каой брать кабель 6мм?
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2017, 15:34
Сообщение #2





Guest Forum






Металлические части оборудования присоединяются не к ГЗШ, а в систему уравнивания потенциалов, которая в свою очередь присоединяется к ГЗШ.
Не знаю как для административных и жилых зданий, а на производстве в систему уравнивания относят магистральный проводник PE идущий по стенам производственных помещений и залов, а ГЗШ делают медью и размещают рядом с ВРУ. Никаких ГЗШ в шкафах автоматики или управления силовым оборудованием не делают.
При этом необходимо понимать, что включение оболочек щитов, металлических частей конструкций, лотков производится в систему уравнивания потенциалов. В щиты у вас приходят защитные проводники PE питающих кабелей, которые не являются частью системы уравнивания потенциалов, поэтому не могут использоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.11.2017, 15:48
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1298
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(wild @ 14.11.2017, 18:34) *
При этом необходимо понимать, что включение оболочек щитов, металлических частей конструкций, лотков производится в систему уравнивания потенциалов. В щиты у вас приходят защитные проводники PE питающих кабелей, которые не являются частью системы уравнивания потенциалов, поэтому не могут использоваться.

Вроде да.
А вроде и нет.
Отдельные названия правильные.
Но это части одной системы.
Все эти проводники сводятся и электрически соединяются на ГЗШ.
Т.е. не обязательно корпус электродвигателя присоединять к жиле РЕ или PEN кабеля (защитное заземление),
а раму двигателя - к ГЗШ отдельным проводником (дополнительная система уравнивания потенциалов).
Рама двигателя может (и должна) уравнять потенциал по той же жиле РЕ или PEN кабеля.
Система уравнивания потенциалов как правило увязывает металлические системы без явного электропотребителя -
воздуховоды, трубопроводы, ванны и т.п.
А металлические системы с потребителем - рамы двигателей, корпуса электрощитов и т.п. нужно уравнивать через жилу защитного заземления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 15.11.2017, 17:01
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Lex @ 15.11.2017, 15:48) *
А металлические системы с потребителем - рамы двигателей, корпуса электрощитов и т.п. нужно уравнивать через жилу защитного заземления.

Группа частотных преобразователей с общей шиной постоянного тока для приводов рольганга.
Силовой блок питания постоянного тока для деионизации воды мощностью 20-30 кВт.
Высокочастотный преобразователь для сварочной машины на стане.
Машинные преобразовательные агрегаты.
Системы бесперебойного питания и различные АВР.
И еще 1000 и 1 случай когда уравнивать через жилу защитного заземления не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных