Нужно сделать врезку 133 ППУ трубы в теплокамере. Указали место врезки, но в этой точке уже установлен спускной кран. Помогите, пожалуйста, найти нормативный документ или Справочник, где сказано, что так делать нельзя. Я помню, что нас учили не врезать спускники в отводы или в тройники, поскольку в этих местах повышенное гидравлическое сопротивление, а, значит, и давление, но документа не помню и в сети не могу найти. Нашёл только в ПБ 03-585-03 положение, что нельзя ничего врезать в сварочный шов и в гнутые элементы трубопроводов, но это - не совсем то, да и документ уже не действующий.
_____.JPG ( 85,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100
Сообщение отредактировал komdiv - 14.11.2017, 16:07
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
16.11.2017, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
22. В трубопроводах, предназначенных для работы при Рп до 35 МПа, допускается врезка штуцеров на прямых участках.
Поясните Вашу позицию
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 16:06)  22. В трубопроводах, предназначенных для работы при Рп до 35 МПа, допускается врезка штуцеров на прямых участках.
Поясните Вашу позицию Ключевое слово - на прямых участках, т.е на участках, не имеющих ответвлений или изгибов. Отступил от крестовины, тройника, отвода и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.)
Сообщение отредактировал komdiv - 16.11.2017, 16:12
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(komdiv @ 16.11.2017, 18:08)  Ключевое слово - на прямых участках, т.е на участках, не имеющих ответвлений или изгибов. Отступил от крестовины, тройника, отвода и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.) Ну, во-первых, "допускается" — данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. Во-вторых, отступил на величину L, указанную в п.19 Руководства, и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 17:46)  Ну, во-первых, "допускается" — данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. Во-вторых, отступил на величину L, указанную в п.19 Руководства, и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.) Я читаю так: допускается - на прямых участках, на других - не допускается
Сообщение отредактировал komdiv - 16.11.2017, 18:04
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(komdiv @ 16.11.2017, 20:03)  Я читаю так: допускается - на прямых участках, на других - не допускается Откройте документ, просмотрите поиском слово "допускается" в каком контексте используется. Вы убедитесь, что трактовка термина "допускается" как вынужденного отсутупления и есть корректное. Что касается п.22 - это нужно оставить на совести составителей Руководства. Правила как бы выделяют две большие группы трубопроводов - до 10 МПа и до 350 МПа. Так вот, раньше в упомянутых вами ПБ 03-585-03 это правило распространялось на трубопроводы с большим давлением (см. п.3.1.4 ПБ 03-585-03). Некорректно перенсели, без переформулирования. А вообще наша пикировка бессмысленна. Я уж так закусился, из любви к искусству. Упомянутое руководство не распрострняется на трубопроводы тепловых сетей. Это будет последним аргументом заказчика, даже если Вы начнете доказывать этим руководством
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 20:22)  Откройте документ, просмотрите поиском слово "допускается" в каком контексте используется. Вы убедитесь, что трактовка термина "допускается" как вынужденного отсутупления и есть корректное. Что касается п.22 - это нужно оставить на совести составителей Руководства. Правила как бы выделяют две большие группы трубопроводов - до 10 МПа и до 350 МПа. Так вот, раньше в упомянутых вами ПБ 03-585-03 это правило распространялось на трубопроводы с большим давлением (см. п.3.1.4 ПБ 03-585-03). Некорректно перенсели, без переформулирования.
А вообще наша пикировка бессмысленна. Я уж так закусился, из любви к искусству. Упомянутое руководство не распрострняется на трубопроводы тепловых сетей. Это будет последним аргументом заказчика, даже если Вы начнете доказывать этим руководством Вы можете вообще ни чем не руководствоваться и врезать куда угодно и что угодно, если не можете разобраться в простых вопросах и терминах. Так, в нашей стране большинство и делает. Фото теплокамеры в начале темы об этом ярко свидетельствует. Мало того, что не знают, но когда говоришь, что нельзя, всё равно упорствуют. Нормативные документы надо соблюдать, но в них не могут "всё разжевать и в рот положить", надо иногда ещё и самому мозги включать и понимать, что руками делаешь, и к чему это может привести.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
komdiv Правила врезки в трубопроводы теплотрассы 14.11.2017, 15:54 испытатель Цитата(komdiv @ 14.11.2017, 13:54) Я помн... 14.11.2017, 21:29 komdiv Цитата(испытатель @ 14.11.2017, 21:29) Пр... 15.11.2017, 9:48  Nasdac Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 13:48) Прошу ... 15.11.2017, 10:14 komdiv Цитата(испытатель @ 14.11.2017, 21:29) Пр... 16.11.2017, 16:32 испытатель Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 6:48) Прошу о... 15.11.2017, 10:07 vadimk Посмотрите ПБ-03-108-96
п.6.2.6 Расстояние от шту... 15.11.2017, 10:48 komdiv Цитата(vadimk @ 15.11.2017, 10:48) Посмот... 15.11.2017, 12:34  vadimk Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 12:34) ПБ-03-... 15.11.2017, 12:54   komdiv Цитата(vadimk @ 15.11.2017, 12:54) Да не ... 15.11.2017, 13:06    egnapl Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 13:06) Если е... 15.11.2017, 15:39     Twonk Цитата(egnapl @ 15.11.2017, 17:39) точно,... 15.11.2017, 18:15      komdiv Цитата(Twonk @ 15.11.2017, 18:15) Если мы... 16.11.2017, 13:52 Twonk По какой той же логике, простите? Вы п.19 прочитал... 16.11.2017, 15:20 komdiv Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 15:20) По како... 16.11.2017, 15:45 Twonk Не понятно Ваше нежелание брать на себя возможные ... 16.11.2017, 21:21