> Правила врезки в трубопроводы теплотрассы, как правильно врезать спускной кран
komdiv
сообщение 14.11.2017, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Нужно сделать врезку 133 ППУ трубы в теплокамере. Указали место врезки, но в этой точке уже установлен спускной кран. Помогите, пожалуйста, найти нормативный документ или Справочник, где сказано, что так делать нельзя. Я помню, что нас учили не врезать спускники в отводы или в тройники, поскольку в этих местах повышенное гидравлическое сопротивление, а, значит, и давление, но документа не помню и в сети не могу найти.
Нашёл только в ПБ 03-585-03 положение, что нельзя ничего врезать в сварочный шов и в гнутые элементы трубопроводов, но это - не совсем то, да и документ уже не действующий.

Прикрепленный файл  _____.JPG ( 85,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100


Сообщение отредактировал komdiv - 14.11.2017, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Twonk
сообщение 16.11.2017, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



22. В трубопроводах, предназначенных для работы при Рп до 35 МПа, допускается врезка штуцеров на прямых участках.

Поясните Вашу позицию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 16.11.2017, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 16:06) *
22. В трубопроводах, предназначенных для работы при Рп до 35 МПа, допускается врезка штуцеров на прямых участках.

Поясните Вашу позицию

Ключевое слово - на прямых участках, т.е на участках, не имеющих ответвлений или изгибов. Отступил от крестовины, тройника, отвода и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.)

Сообщение отредактировал komdiv - 16.11.2017, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 16.11.2017, 17:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(komdiv @ 16.11.2017, 18:08) *
Ключевое слово - на прямых участках, т.е на участках, не имеющих ответвлений или изгибов. Отступил от крестовины, тройника, отвода и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.)

Ну, во-первых, "допускается" — данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. Во-вторых, отступил на величину L, указанную в п.19 Руководства, и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 16.11.2017, 18:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 17:46) *
Ну, во-первых, "допускается" — данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. Во-вторых, отступил на величину L, указанную в п.19 Руководства, и врезай спускник (штуцер, бобышку и т.п.)

Я читаю так: допускается - на прямых участках, на других - не допускается

Сообщение отредактировал komdiv - 16.11.2017, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 16.11.2017, 20:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(komdiv @ 16.11.2017, 20:03) *
Я читаю так: допускается - на прямых участках, на других - не допускается

Откройте документ, просмотрите поиском слово "допускается" в каком контексте используется. Вы убедитесь, что трактовка термина "допускается" как вынужденного отсутупления и есть корректное. Что касается п.22 - это нужно оставить на совести составителей Руководства. Правила как бы выделяют две большие группы трубопроводов - до 10 МПа и до 350 МПа. Так вот, раньше в упомянутых вами ПБ 03-585-03 это правило распространялось на трубопроводы с большим давлением (см. п.3.1.4 ПБ 03-585-03). Некорректно перенсели, без переформулирования.

А вообще наша пикировка бессмысленна. Я уж так закусился, из любви к искусству. Упомянутое руководство не распрострняется на трубопроводы тепловых сетей. Это будет последним аргументом заказчика, даже если Вы начнете доказывать этим руководством
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 16.11.2017, 21:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 20:22) *
Откройте документ, просмотрите поиском слово "допускается" в каком контексте используется. Вы убедитесь, что трактовка термина "допускается" как вынужденного отсутупления и есть корректное. Что касается п.22 - это нужно оставить на совести составителей Руководства. Правила как бы выделяют две большие группы трубопроводов - до 10 МПа и до 350 МПа. Так вот, раньше в упомянутых вами ПБ 03-585-03 это правило распространялось на трубопроводы с большим давлением (см. п.3.1.4 ПБ 03-585-03). Некорректно перенсели, без переформулирования.

А вообще наша пикировка бессмысленна. Я уж так закусился, из любви к искусству. Упомянутое руководство не распрострняется на трубопроводы тепловых сетей. Это будет последним аргументом заказчика, даже если Вы начнете доказывать этим руководством

Вы можете вообще ни чем не руководствоваться и врезать куда угодно и что угодно, если не можете разобраться в простых вопросах и терминах. Так, в нашей стране большинство и делает. Фото теплокамеры в начале темы об этом ярко свидетельствует. Мало того, что не знают, но когда говоришь, что нельзя, всё равно упорствуют. Нормативные документы надо соблюдать, но в них не могут "всё разжевать и в рот положить", надо иногда ещё и самому мозги включать и понимать, что руками делаешь, и к чему это может привести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- komdiv   Правила врезки в трубопроводы теплотрассы   14.11.2017, 15:54
- - испытатель   Цитата(komdiv @ 14.11.2017, 13:54) Я помн...   14.11.2017, 21:29
|- - komdiv   Цитата(испытатель @ 14.11.2017, 21:29) Пр...   15.11.2017, 9:48
||- - Nasdac   Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 13:48) Прошу ...   15.11.2017, 10:14
|- - komdiv   Цитата(испытатель @ 14.11.2017, 21:29) Пр...   16.11.2017, 16:32
- - испытатель   Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 6:48) Прошу о...   15.11.2017, 10:07
- - vadimk   Посмотрите ПБ-03-108-96 п.6.2.6 Расстояние от шту...   15.11.2017, 10:48
|- - komdiv   Цитата(vadimk @ 15.11.2017, 10:48) Посмот...   15.11.2017, 12:34
|- - vadimk   Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 12:34) ПБ-03-...   15.11.2017, 12:54
|- - komdiv   Цитата(vadimk @ 15.11.2017, 12:54) Да не ...   15.11.2017, 13:06
|- - egnapl   Цитата(komdiv @ 15.11.2017, 13:06) Если е...   15.11.2017, 15:39
|- - Twonk   Цитата(egnapl @ 15.11.2017, 17:39) точно,...   15.11.2017, 18:15
|- - komdiv   Цитата(Twonk @ 15.11.2017, 18:15) Если мы...   16.11.2017, 13:52
- - Twonk   По какой той же логике, простите? Вы п.19 прочитал...   16.11.2017, 15:20
|- - komdiv   Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 15:20) По како...   16.11.2017, 15:45
- - Twonk   Не понятно Ваше нежелание брать на себя возможные ...   16.11.2017, 21:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных