температурный график 95/70, вопросы по температурному графику качественного регулирования |
|
|
|
|
20.11.2017, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088

|
Всем привет! Вкратце о проблеме. Котельная водогрейная газовая, по проекту запроектирована для работы в условиях расчетной температуры наружного воздуха -35. Система отопления потребителей - двухтрубная. Система теплоснабжения зависимая, закрытая. И вроде бы все просто. Котельная работает по графику качественного регулирования подачи теплоносителя в зависимости от наружного воздуха 95/70 для местности соответствующей расчетной температуре воздуха -35. При проверке параметров отопления в одном из домов, жилищная инспекция определяет, что температура подачи при -1, она составляла 53*С, не соответствует графику???? Спаршиваю, какому графику не соответствует? Вот этому (ГРАФИК КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И ТЕКУЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 95 - 70 И 105 - 70 ГРАД. C) Да еще показала график для наружной температуры -15*С. В присутствии представителя прокуратуры это прозвучало как гром среди ясного неба. Теперь меня крутят и подталкивают перевести котельную на этот график, по которому после -15*С и до наших условий порой -40*С на котельной должно быть 95*С, про последствия говорить не буду, догадываетесь. Какие будут мысли иль советы. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
21.11.2017, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
По порядку: 1. До капремонта дома температура в квартирах соответствовала? 2. Режим работы теплосетей и источника изменился или нет? 3. В остальных домах проблема с теплом есть? 4. Параметры на выходе из источника соотвтетствуют? 5. Параметры на входе в дом соотвтетствуют минимальным требованиям (температура по Вашему графику, перепад, минимум 0,2 кгс/см2). Вот ответьте на эти вопросы с членами комиссии. Крайний и найдется.
Сообщение отредактировал KYV86 - 21.11.2017, 12:11
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2017, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6579
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(KYV86 @ 21.11.2017, 12:11)  По порядку: 5. Параметры на входе в дом соотвтетствуют минимальным требованиям (температура по Вашему графику, перепад, минимум 0,2 кгс/см2). Граница ответственности как понял рядом с котельной , где и должны соблюдиться параметры. Распологаемый напор согласно расчета по наладке сети и температура на выходе. Желателен теплосчетчик, тогда и вопросы по графикуотпадут. А на домах пусть те, кто теплосеть эксплуатирует, создает перепад. alex-exp Вас это не должно волновать. А не можете поставить ситуацию на место, приперло, то пирометр и по колодцам, причем желательно и лично. Я работая директором теплосети не гнушался и всегда доказывал свою правоту. И в вашей ситуации я бы еще до пуска дома всех на уши поставил.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2017, 12:35
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168088

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2017, 13:34)  Граница ответственности как понял рядом с котельной , где и должны соблюдиться параметры. Распологаемый напор согласно расчета по наладке сети и температура на выходе. Желателен теплосчетчик, тогда и вопросы по графикуотпадут. А на домах пусть те, кто теплосеть эксплуатирует, создает перепад. alex-exp Вас это не должно волновать. А не можете поставить ситуацию на место, приперло, то пирометр и по колодцам, причем желательно и лично. Я работая директором теплосети не гнушался и всегда доказывал свою правоту. И в вашей ситуации я бы еще до пуска дома всех на уши поставил. Мысль мне понравилась.... Теперь уточню, заодно и на предыдущие советы дам корректировку. Мы являемся теплоснабжающей (ТСО) организацией, соответственно граница ответственности на вводе в дома. УУТЭ нету (дом 2х эт) на 2 подъезда с нагрузкой 0, хрен десятых, накой ему УУТЭ? (переносной расходомер еще не приобрел пока, через месяц спрошу совет какой лучше взять) Расход теплоносителя не знаю сейчас, но думаю меньше нормативного. Располагаемый напор (никаких расчетов по наладке сетей нету и не было) на выходе из котельной и на вводе в дом 50 метров (-+1) перепад перед домом всего 1,1 метр. Температура на вводе в дом, согласно графика. Капремонт в доме делали без нашего участи, техусловия не запрашивали на проект. В конце сентября, сразу после окончания капремонта в доме на концевых участках 2 контуров (всего три) отсутствует циркуляция (4 квартиры) В третьем центральном контуре трубы использовали нормального диаметра - т.е трубы 15 уложено около 6 п.метров, по этому кольцу есть полностью циркуляция. Что было сделано? Изначально разминались на словоблудии, кто круче специалист и я там не участвовал. Попросили на котельной включить второй насос и поднять температуру (продавить) Ну мы днем поработали,.... Не продавили. Опять они покубатурили. Решили поставить насос на вводе в дом (на обратку) Поставили, включили, эффекта ноль. Опять сбор на доме объявили, тут и я уже нарисовался. Доложил, что мы как ТСО выполняем свои обязательства, а вот кто проект такой сделал и исполнил, пускай думают почему тепло не идет (дуньте говорю в стержень от ручки и в ручку, вот вам и ответ, почему нет циркуляции) Хотел своих ребят снарядить поменять эти чертовы лежаки с 15 на 25, но меня остановили, потому как фонд будет судиться с проектантами, и вообще это будет означать, что я признаю свою вину. Прошла еще неделя и опять там сбор, только уже жил инспекция, ну и государевы люди. Там и пошел другой поворот, про график. Сегодня уже кстати представление получили, придется в суд идти (а как не хотелось? время так дорого!) P/S/ Кстати про перепад, который должны сетевики создавать - интересно? Можно будет отдельно пообщаться?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814

|
Цитата(alex-exp @ 22.11.2017, 16:38)  P/S/ Кстати про перепад, который должны сетевики создавать - интересно? Можно будет отдельно пообщаться? Согласно пункту 1.15.8. действующего "ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" ОСТ 36-68-82: "Для систем, оборудованных только конвективными нагревательными приборами (радиаторами, регистрами, конвекторами), располагаемый напор после диафрагмы, установленной на ИТП, рекомендуется принимать в 2-3 раза большим максимальной потери напора в разводящих магистралях (подающей и обратной) теплопотребляющей системы. " Располагаемый напор надо измерять по образцовым манометрам до запорной арматуры на вводе при остановленной циркуляции через систему теплопотребления. Иначе манометры покажут не располагаемый напор, а сопротивление системы теплопотребления при данном расходе. Для двухэтажных домов старой постройки наладчики принимают сопротивление системы теплопотребления 0,5 м вод. ст. Т.е. располагаемый напор 1,0-1,5 м вод.ст.обычно достаточен для обеспечения расчётных расходов.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alex-exp температурный график 95/70 20.11.2017, 10:38 lovial У Вашей котельной есть утвержденный график? Если н... 20.11.2017, 11:19 Галиев Попробуйте потребовать, в свою очередь, законность... 20.11.2017, 11:37 Const82 Действительно, температурный график утверждается р... 20.11.2017, 11:39 Галиев Цитата(Const82 @ 20.11.2017, 11:39) Дейст... 20.11.2017, 11:57 Woodcuter http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravoch...temy-... 20.11.2017, 11:53 Woodcuter И судя по тексту - по ссылке:
Он не должен быть ... 20.11.2017, 12:02 CNFHSQ Температурный график. Таблицу продолжите. График н... 20.11.2017, 13:29 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(CNFHSQ @ 20.11.2017, 17:29)
Назре... 23.4.2018, 5:18 Машинист Автор, вы без согласованного графика работаете?
Ил... 20.11.2017, 14:13 alex-exp График есть и согласно ему при -1 температура сост... 20.11.2017, 15:19 tiptop Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)... 20.11.2017, 15:22 Const82 Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)... 20.11.2017, 15:32 CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 15:19)... 20.11.2017, 15:54 alex-exp Сеть не моя, но это уход в не ту сторону. Шесть ле... 20.11.2017, 15:38 СИГ Ростехнадзор, как уполномоченное лицо по проверк... 20.11.2017, 15:59 KYV86 Если расчетная температура по Вашему региону - 35,... 20.11.2017, 16:05 alex-exp Еще раз, поясню.
После капремонта системы отоплен... 20.11.2017, 16:39 CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 16:39)... 20.11.2017, 17:33 Const82 Цитата(alex-exp @ 20.11.2017, 16:39)... 20.11.2017, 17:47 Галиев Работая в ТСО, узнал от жильцов одного из нами ота... 20.11.2017, 19:53 Altelega первые мысли о теме..
как же правила эксплуатации ... 20.11.2017, 20:16 alex-exp Прочитал посты.... Улыбнуло, про пирометр и посыл ... 21.11.2017, 11:28   CNFHSQ "Мы являемся теплоснабжающей (ТСО) организаци... 22.11.2017, 18:42    CNFHSQ Цитата(СИГ @ 22.11.2017, 18:45) Располага... 22.11.2017, 18:55 Caramultuk Цитата(CNFHSQ @ 22.11.2017, 19:55) При ос... 22.11.2017, 19:39 alex-exp Цитата(Caramultuk @ 22.11.2017, 20:39) То... 24.11.2017, 13:30  Caramultuk Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 14:30)... 24.11.2017, 17:04 CNFHSQ Может и так, Разница давлений между подачей и обра... 22.11.2017, 20:30 alex-exp Цитата(CNFHSQ @ 22.11.2017, 21:30) Может ... 24.11.2017, 13:48  KYV86 Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 15:48)... 24.11.2017, 14:20  CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 24.11.2017, 13:48)... 24.11.2017, 16:09   KYV86 Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 18:09) Дельту... 28.11.2017, 13:28    CNFHSQ Цитата(KYV86 @ 28.11.2017, 13:28) При зак... 28.11.2017, 16:24 CNFHSQ У скандального дома наверняка нет паспорта готовно... 22.11.2017, 20:54 alex0809 Ребята в этом случае РТН не катит, т.к. они жилье ... 22.11.2017, 20:57 Caramultuk Вот термином "бесхозная" нужно пользоват... 22.11.2017, 20:58 byva alex-exp абсолютно прав.
устал улыбаться от ответ... 23.11.2017, 12:17 CNFHSQ Посмотрел 170. Да там просто образец для 15 градус... 24.11.2017, 17:15 CNFHSQ Приказ 170 вышел на замену Приказа Минжилкомхоза Р... 24.11.2017, 19:22 alex-exp Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 19:22) Приказ... 27.11.2017, 10:38  CNFHSQ Цитата(alex-exp @ 27.11.2017, 10:38)... 27.11.2017, 12:22   alex-exp Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2017, 12:22) Чтобы ... 27.11.2017, 14:05   kovalev dimas Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2017, 11:22) Нужно ... 27.11.2017, 22:53 CNFHSQ Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2017, 19:22) Приказ... 1.12.2017, 14:37 CNFHSQ Таблица не моя. Скачал и держу в архиве вместе с к... 28.11.2017, 12:03 tiptop Есть тема со ссылками: Гидравлический расчет 28.11.2017, 12:45 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 28.11.2017, 16:24) Е.Я. С... 28.11.2017, 17:52 Altelega кстати вопрос.... обычный технический манометр не ... 28.11.2017, 18:54 CNFHSQ Цитата(Altelega @ 28.11.2017, 18:54) кста... 28.11.2017, 19:55 alex-exp Приветствую!
Прошло немного времени, есть ново... 1.12.2017, 13:37 Caramultuk Цитата(alex-exp @ 1.12.2017, 14:37) ... 2.12.2017, 11:43  alex-exp Цитата(Caramultuk @ 2.12.2017, 11:43) Ой ... 20.12.2017, 11:01   Caramultuk Цитата(alex-exp @ 20.12.2017, 12:01)... 20.12.2017, 18:47 СИГ Приложение №11 ПТЭ ЖФ носит рекомендуемый, а не об... 1.12.2017, 14:06 Woodcuter То же что и раньше:
это РЕКОМЕНДУЕМОЕ ... ДЛЯ ПРИ... 1.12.2017, 14:21 СИГ ПТЭ ТЭУ и Ростехнадзор - ваши союзники.
Извлечение... 21.12.2017, 8:48 Ольга82 Подскажите, при смене температурного графика котел... 22.12.2017, 10:39 Woodcuter Цитата(Ольга82 @ 22.12.2017, 11:39) Подск... 22.12.2017, 14:19
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|