Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> труба дымоудаления/притока через балкон, труба дымоудаления/притока через балкон
любительинтернет...
сообщение 22.11.2017, 11:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2016
Пользователь №: 303248



Пришло замечание с экспертизы "Согласно СП 60.13330.2012, п.6.5.4 для каждого индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания подачу наружного воздуха, необходимого для горения, предусмотреть отдельным воздуховодом снаружи здания". Ситуация такая: на кухне-нише стоит газовый настенный котел Navien Ace 16K. Стена на которую висит этот котел, является внутренней. Нужно подвести к нему приток. Есть варианты провести приточный воздуховод через балконное помещение, поскольку ближнее к котлу стена. Либо через примыкающую стену. Либо сделать централизованный механический воздуховод. Вопрос какой вариант лучше?Прикрепленный файл  2017_11_22_17_08_16.png ( 363,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52


Сообщение отредактировал любительинтернета - 22.11.2017, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
любительинтернет...
сообщение 23.11.2017, 5:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2016
Пользователь №: 303248



Цитата(мурад @ 22.11.2017, 13:10) *
сп 62.13330
п7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.

говоря по русски, газоиспользующее оборудование в жилых помещениях запрещается,
раз у Вас кухня-ниша соединенная с жилым помещением, то можно только электрические кухонные печи, а котел? это вообще

так что у Вас , добрая экспертиза rolleyes.gif



Цитата(ИОВ @ 22.11.2017, 14:20) *
Правильнее назвать безграмотной! laugh.gif
В кухне-нише по СП 54 нельзя даже газовую плиту ставить, только электрическую - по очень простой причине: кухня ниша размещена в жилом помещении/комнате.
А по СП 60...2016 теплогенератор/котёл нельзя устанавливать в жилых комнатах



спасибо за ответ. Вы правы. По правде сказать, экспертиза сделала замечание и по местонахождению котла "по СП 60.13330 п.6.5.3 индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных). В проекте газовые котлы установлены в жилых комнатах. Предусмотреть выполнение требования п.6.5.3". Так что экспертиза грамотная. Пришлось архитектуру поменять (вместо кухня-ниша стала отдельное кухонное помещение). Но вопрос притока воздуха в газовый котел до сих пор не решен. Есть вариант поменять котел, а именно, вместо котла с закрытой камерой сгорания, поставить с открытой камерой сгорания. Приток воздуха поступает из помещения кухни. Чтобы не было людям душно, предусмотрю клапаны инфильтрации воздуха в каждое помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.11.2017, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(любительинтернета @ 23.11.2017, 4:55) *
спасибо за ответ. Вы правы. По правде сказать, экспертиза сделала замечание и по местонахождению котла "по СП 60.13330 п.6.5.3 индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных). В проекте газовые котлы установлены в жилых комнатах. Предусмотреть выполнение требования п.6.5.3". Так что экспертиза грамотная. Пришлось архитектуру поменять (вместо кухня-ниша стала отдельное кухонное помещение). Но вопрос притока воздуха в газовый котел до сих пор не решен. Есть вариант поменять котел, а именно, вместо котла с закрытой камерой сгорания, поставить с открытой камерой сгорания. Приток воздуха поступает из помещения кухни. Чтобы не было людям душно, предусмотрю клапаны инфильтрации воздуха в каждое помещение.


А как-же п.6.5.2 СП 60.13330.2012 При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.

Сколько у вас этажей? Какой регион? Чем будете обосновывать открытую камеру сгорания? Я бы не рекомендовал установку в МЖД котлов с открытой камерой сгорания. По факту часто имеем в стенах дешевые стеклопакеты (без микровентиляции), заткнутые клапаны (постойте рядом с ними зимой). Итог - риск обратной тяги в дымоходе. Ну и в добавок - дополнительно нагревать воздух, подающийся с улицы на сжигание газа, что ведёт к увеличению его расхода котлом на 5-10%. Другая сторона медали, что жильцы могут снять патрубок воздухоподачи и тогда воздух будет забираться изнутри..

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.11.2017, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных