> парогенератор Gekaconus естественной циркуляции, проблемы в эксплуатации с парогенератором
Yevgeniyt
сообщение 24.11.2017, 5:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый! Прошу откликнуться тех, кто имеет опыт эксплуатации парогенераторов Gekaconus c естественной циркуляцией в закрытом контуре.
Срочно нужна помощь, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Denis_El
сообщение 28.11.2017, 19:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Причем здесь Е 1/9 у этих парогенераторов давление 8-10 МПа.

Дистанционно абсолютно сложно что-то сказать.
У вас же между теплообменником и парогенератором арматуры нет? Труба подводящая пар к теплообменнику греется? Расход через теплообменник обогреваемой среды есть? ПК на коллекторе пара подрывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных