> Пуск Altivar 212 -датчик сухого хода
verg
сообщение 26.11.2017, 22:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301636



Доброго времени суток. Есть ЧП Altivar 212,нужно автоматизировать насосную станцию с управлением по ОС 4-20мА. ПИ регулятор настроил и пуск с DI 1 то же. Но есть датчик сухого хода после насоса. ЧП не должен обращать на него внимание при запуске после простоя. Т.Е если при работе в течении допустим 30 сек нет давления-он выключает по сухому ходу. Никак не могу реализовать эту функцию. Может кто то сталкивался с таким заданием-буду благодарен за помощ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pawel
сообщение 28.11.2017, 9:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1377
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Датчик сухого хода это одно, а датчик давления другое. Что за датчик сухого хода за насосом? как он работает?
В этих мутных мануалах на эти ПЧ может и можно что то реализовать, но надо вчитываться в каждую формулировку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.11.2017, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3937
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 28.11.2017, 9:40) *
В этих мутных мануалах на эти ПЧ может и можно что то реализовать, но надо вчитываться в каждую формулировку.

Это точно. Переводил какой-то писатель.
Вот в дельтовских частотниках есть функция, внятно описанная:
"Допустимое время работы с ошибочным сигналом
обратной связи Дискретность: 0.1
Значения: 0.0 - 3600 сек (0.0 = выкл.) Завод. значение: 60.0
 Это время, по истечении которого, при обнаружении аварийно малого или при
отсутствии сигнала обратной связи, произойдет событие, запрограммированное в
Pr.10.09.
 Если значение параметра = 0.0, система не будет контролировать сбои в передаче
сигнала обратной связи.
10.09 Реакция на ошибку в передаче сигнала обратной связи (для ПИД)
Значения: 0 Предупреждение и остановка с замедлением
1 Предупреждение и остановка на выбеге
2 Предупреждение и продолжение работы
 Пользователь задает действия ПЧ на отсутствие аналогового сигнала обратной связи
при работе с ПИД-регулятором."
Похоже, в Альтиваре есть подобная функция, но описание...
"F167 - Диапазон обнаружения совпадения команд частоты 0,0 ∼ FH (Гц) 2,5
Примечание: Данная функция, например, может использоваться для выдачи сигнала, показывающего, согласуются
ли друг с другом показатели работы привода и обратной связи при осуществлении ПИД-регулирования. Более под-
робная информация по ПИД-регулированию дана в разделе 6.14."
Но ничего внятного не прочитать и в разделе 6.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- verg   Пуск Altivar 212 -датчик сухого хода   26.11.2017, 22:48
- - mr_Frodo64   Включите реле ХХ на любой вход, как вы уже задумал...   26.11.2017, 23:37
- - verg   Не может быть что в наборе логики ПЧ не было отлож...   27.11.2017, 6:28
- - Pawel   Есть, это внешнее реле времени.   27.11.2017, 8:52
- - Andrew_2610   Там надо без этого реле. Попадалась мне такая схем...   27.11.2017, 8:57
- - LordN   что такое есть датчик сухого хода за насосом? за н...   27.11.2017, 9:27
|- - mr_Frodo64   Цитата(LordN @ 27.11.2017, 10:27) что так...   27.11.2017, 18:31
- - Pawel   Товарищ не понятно что хочет, тем более на 212 Аль...   28.11.2017, 9:08
|- - Andrew_2610   Цитата(Pawel @ 28.11.2017, 9:08) Товарищ ...   28.11.2017, 16:56
- - verg   Сухой ход-на нагнетании. Т.Е нет давления,по каким...   29.11.2017, 6:17
- - Pawel   Это же 21 серия для насосов и вентиляции, по сравн...   29.11.2017, 7:56
- - LordN   это не сухой ход. это аварийный сухой ход. с его п...   29.11.2017, 8:03
- - vovganmgk   сухой ход №1 это реле которое ставиться до насоса...   29.11.2017, 10:28
|- - По самые по...   Цитата(vovganmgk @ 29.11.2017, 10:28) сух...   29.11.2017, 11:55
|- - vovganmgk   Цитата(По самые по... @ 29.11.2017, 15:55...   29.11.2017, 12:36
- - verg   Смысл такой,что нужно заполнять танки с большим об...   30.11.2017, 8:11
- - По самые по...   Цитата(verg @ 26.11.2017, 22:48) ... Но е...   30.11.2017, 9:40
- - Kotlovoy   Цитата(По самые по... @ 30.11.2017, 9:40)...   30.11.2017, 10:01
- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 30.11.2017, 10:01) Толь...   30.11.2017, 16:40
- - Kotlovoy   Цитата(По самые по... @ 30.11.2017, 16:40...   30.11.2017, 17:17
- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 30.11.2017, 17:17) Тогд...   30.11.2017, 23:01
- - Kotlovoy   Цитата(По самые по... @ 30.11.2017, 23:01...   30.11.2017, 23:27
- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 30.11.2017, 23:27) Что ...   30.11.2017, 23:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных