> парогенератор Gekaconus естественной циркуляции, проблемы в эксплуатации с парогенератором
Yevgeniyt
сообщение 24.11.2017, 5:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый! Прошу откликнуться тех, кто имеет опыт эксплуатации парогенераторов Gekaconus c естественной циркуляцией в закрытом контуре.
Срочно нужна помощь, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Denis_El
сообщение 29.11.2017, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Вы сначала пишите:

Цитата(Yevgeniyt @ 27.11.2017, 5:11) *
День добрый!
Проблема такая: в парогенераторе растет давление, соответственно температура пара, а на теплообменнике (потребитель) температура пара не повышается. Через какое-то время хлопок в парогенераторе
Понятно что вариантов много, хотелось бы услышать,- кто сталкивался с чем-то подобным или варианты???
Спасибо


Потом:

Цитата(Yevgeniyt @ 29.11.2017, 5:04) *
если о температуре трубы то температура есть, расход обогреваемой среды на т/о есть, ПК не подрывали, т.к. давление было 45 бар, а парогенератор имеет рабочее 80бар.


Я о том начинает ли греться труба подводящая пар к теплообменнику-потребителю при запуске парогенератора от расхода пара в ней.

Этот парогенератор не работает только если пар не конденсируется в теплообменнике-потребителе. Лет 8-9 назад участвовал в пуске подобного оборудования на заводе по производству растительного масла. Там всё завелось можно сказать с "коробки". И работало в автомате: нет расхода в теплообменнике-потребителе - горелка выключается и он стоит под давлением; расход появился - пар конденсируется - давление начинает падать - горелка разжигается. Он стоял в закрытом отдельном помещении и ни кто его неделями не проведывал.

Что с уровнем воды в опускном стояке? Он за время работы парогенератора движется вниз, вверх, стоит на месте?

Если оборудование только после монтажа, то к сожалению часто бывает остаётся внутри труб много всякой дряни, которая забивает сечение для прохода. Шарики-подшипники так вообще в каждом втором коллекторе лежат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных