Про Altivar 21, помогите настроить сие чудо техники |
|
|
|
|
8.6.2007, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Всем доброго времени! Приобрел Альтивар 21, новый продукт для HVAC систем красотищи необычайной  . Поскольку начинающий в вопросах настройки данных приборов, прошу помощи. Очень надеюсь на помощь постоянно юзающего ЧП данной фирмы Игоря Борисова! Итак задача поддерживать постоянное давление после насоса, 1,5 кВт. Максимальное давление, создаваемое насосом (показание манометра при 50 Гц = 4,4 бар на закрытую задвижку). применяется токовый датчик Wika OT-1 0...10 бар. Все соединил, все проверил - не работает  , посмотрел у Веспера в инструкции по подключению датчика, оказывается исп. клемма +24 В - токовый вход, в инструкции на ATV21 +идет на ток. вход VIA, а - на общий СС. Пипец  . Ладно подключил по правильному, начал вроде регулировать. Далее не могу настроить соответствие задающей частоты и выходной обратной связи (сорри если коряво обозвал). Прикрепил фрагмент инструкции, верхний график находился в рахделе ПИДа, я так понимаю это для масштабирования сигнала, вторая картинка для его согласования. Помогите насттроить все эти коэфициенты, все перепробовал, на каком то режиме добился чтобы задающая частота совпала с выходной, на других заданиях уже полное рассогласования. Также проясните взаимосвязь с П И и Д состовляющих и как они подбираются. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
9.6.2007, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Если два бара достигаются на частоте 35 Гц, то нет никаких причин чтобы регулятор уменьшил частоту до 15 Гц.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2007, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(AlexG @ 9.6.2007, 9:39)  Если два бара достигаются на частоте 35 Гц, то нет никаких причин чтобы регулятор уменьшил частоту до 15 Гц. Вроде бы понятно, но на практике.... Нашел документацию на русском по Тошибе, оказывается и 21 и 31 альтивар это их творение. Инструкция полностью совпадает с моей на англ. Все равно не понятно. Попробывал отмасштабировать токовый сигнал, добился таки, но при увеличении уставки на другое давление опять рассогласование, т.е. при 50 Гц задания частоты насос должен выдавать свои 4,4 паспортных бара на закр. задвижку, а он крутиться на 40 с чем то Гц.  . Ведь хочется чтобы насос останавливался когда работает по истечении некоторого высставляемого времяни на низкой частоте, а энта частота и есть уставка. Кстати, Игорь, вот вы делаете шкафы, настроили на объекте какое-то давление и усе насос работает и останавливается, потом пользователь его увеличивает и что насос будет останавливаться или????????? И еще высставляю время работы на низкой частоте 5 сек, насос работает потом останавливается и тут же запускается вновь, хотя давление вроде как и не падает, что это может быть?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
9.6.2007, 14:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 13:24)  Кстати, Игорь, вот вы делаете шкафы, настроили на объекте какое-то давление и усе насос работает и останавливается, потом пользователь его увеличивает и что насос будет останавливаться или????????? И еще высставляю время работы на низкой частоте 5 сек, насос работает потом останавливается и тут же запускается вновь, хотя давление вроде как и не падает, что это может быть? Ага, вот хде собака порылась... эт перерегулирование... бяка нехорошая... в 61\71 ввели функции "ночного" и "дневного" режима, зело помогают... но в вашем случае читайте прилагаемый мануал - все эти параметры присутствуют в любом пид-е. [attachment=6710:Ввод_в_э...ацию_ПИД.pdf]
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2007, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(Игорь Борисов @ 9.6.2007, 15:46)  Ага, вот хде собака порылась... эт перерегулирование... бяка нехорошая... в 61\71 ввели функции "ночного" и "дневного" режима, зело помогают... но в вашем случае читайте прилагаемый мануал - все эти параметры присутствуют в любом пид-е. [attachment=6710:Ввод_в_э...ацию_ПИД.pdf] Всем доброго дня. Спасибо за советы. Наконец то разобрался в спящем режиме, оказалось обратный клапан не держал, поставил другой, вроде как заработал. Правда бывает то запускается то останавливается, и так несколько попыток, потом вроде как засыпает, я полагаю все дело в "острой" настройке параметров ПИД. Собственно назрел другой вопрос, в описании к ATV21 была функция защиты по сух. ходу/обрыв ремня вентилятора. Действительно есть параметры контроля мин тока, кот. высттавляются в Амперах или %. Выставляю около 80% и ... правельно когда привод снижает частоту, снижается и ток и бац все в ступоре, как и я  . Я читал что такие функции реализуются через кос фи. Или поправте/посоветуйте!
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrey_V Про Altivar 21 8.6.2007, 16:51 Игорь Борисов Эээээ.... Дык, я их ышо не юзал, что-то мне не пон... 8.6.2007, 17:39 AlexG А чистые Шнайдеры среди современных серий Альтивар... 8.6.2007, 19:27 Игорь Борисов По Тошибе надо звонить в их представительство... (... 8.6.2007, 20:54 Andrey_V Добрый день, спасибо за советы!
Действительно ... 9.6.2007, 8:28  Igor Filkov Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 12:24) Нашел ... 18.6.2007, 15:34  Взводатор Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 11:24) 131331... 3.12.2008, 12:44   AlexG Цитата(Взводатор @ 3.12.2008, 12:44) 3228... 4.12.2008, 5:16 Игорь Борисов Во-во, насос на нижней границе частоты должен выда... 9.6.2007, 10:16 vladun ЦитатаВыставляю около 80% и ... правельно когда пр... 18.6.2007, 13:49 Andrey_V Цитата(vladun @ 18.6.2007, 14:49) ... ну ... 18.6.2007, 13:58 Игорь Борисов Гы. Для сухого хода надо 60% ставить.., так, обычн... 18.6.2007, 14:56 Andrey_V Цитата(Игорь Борисов @ 18.6.2007, 15:56) ... 19.6.2007, 8:21 vladun Кто подключал Альтивар 21 к компу через PC_Soft ?
... 26.2.2008, 11:53 Ulver Подскажите, плз, есть ли в сием чуде техники режим... 26.2.2008, 17:13 vladun Внешним таймером - наверно можно, у него самого ве... 26.2.2008, 18:53 Ulver Цитата(vladun @ 26.2.2008, 17:53) 226023В... 27.2.2008, 13:03 fuel Для переключения день/ночь нужен контакт таймера п... 27.2.2008, 16:48 Ulver Цитата(fuel @ 27.2.2008, 15:48) 226361Для... 27.2.2008, 17:34 fuel Цитата(Ulver @ 27.2.2008, 19:34) 226378Чт... 28.2.2008, 13:45 Игорь Борисов 31 - разработка SE, изготавливается на Тошибе, 21 ... 4.12.2008, 11:00 poludenny Цитата(Игорь Борисов @ 4.12.2008, 10:00) ... 4.12.2013, 16:23 Взводатор По совету техподдержки Шнайдера вышел из положения... 5.12.2008, 15:25 ppsa Уважаемые подскажите пожалуйста, могу ли я 31Altiv... 27.12.2008, 12:50 ppsa Цитата(ppsa @ 27.12.2008, 13:50) 333931Ув... 29.12.2008, 17:23  Михайло Цитата(ggg__ggg @ 29.12.2008, 0:03) 33423... 29.12.2008, 18:57  Игорь Борисов Цитата(ppsa @ 29.12.2008, 17:23) 334518ну... 29.12.2008, 19:25  redal Цитата(ppsa @ 29.12.2008, 18:23) ну ниужт... 20.10.2009, 8:37 ggg__ggg В тему ветки. Пришлось столкнуться с ATV 31, и воз... 27.12.2008, 14:43 Михайло Цитата(ggg__ggg @ 27.12.2008, 17:43) 3339... 28.12.2008, 4:18 ggg__ggg Именно так, один аналоговый выход и заведен на кон... 28.12.2008, 9:46 Михайло ггг__ггг:
Поясните, что значит "холостой ход... 28.12.2008, 20:39 ggg__ggg Обратная связь - датчик давления. Привод поддержив... 28.12.2008, 21:03 ggg__ggg Если бы была возможность иметь на контроллере 2 вы... 29.12.2008, 19:05 poludenny Перед тем как читать инструкцию, а затем программи... 20.10.2009, 19:52 Den333 Добрый день,
Аа как Вы подключили датчик. У меня ... 30.11.2013, 2:54 Den333 Цитата(Den333 @ 30.11.2013, 2:54) Добрый ... 6.12.2013, 20:00