> Пожаротушение пром.здания
Sleemthorn
сообщение 6.12.2017, 14:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194824



Добрый день!
Выполняю проект по пожаротушению пром.здания (лесопилка), площадь здания 1450м2, 2 этажа, температура - ниже 5С. Заказчик хочет установить дренчерную систему, источником водоснабжения будут резервуары. Возможно ли разделить дренчерную систему на секции со своей зоной покрытия и своим узлом управления - для уменьшения объема запаса воды в резервуарах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sleemthorn
сообщение 6.12.2017, 21:46
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194824



изначально хотела спринклерную воздухозаполненную систему, но заказчик не хочет - она сложнее в обслуживании. А вот можно ли дренчерную систему "дробить" на секции нигде не могу найти, не возникнут ли потом с этим проблемы?

Сообщение отредактировал Sleemthorn - 6.12.2017, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.12.2017, 22:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sleemthorn @ 6.12.2017, 21:46) *
изначально хотела спринклерную воздухозаполненную систему, но заказчик не хочет - она сложнее в обслуживании. А вот можно ли дренчерную систему "дробить" на секции нигде не могу найти, не возникнут ли потом с этим проблемы?

Можно-то можно, но на лесопилках этого никто и нигде не делает. По поводу обслуживания заказчик заблуждается. Просто объясните заказчику, что дренчерные установки больше подходят для объектов ,где возможно быстрое распространение пожара. Например при наличии значительных количеств ЛВЖ или ГЖ, а также для отдельных случаев, оговоренных в нормативах или СТУ.
Спринклерная воздушная-то что нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных