Вентилятор дымоудаления в венткамере, как охладить |
|
|
|
|
28.8.2014, 9:02
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Здравствуйте!
Делаю дымоудаление из подвала. Вентилятор размещать открыто вне здания ( кровля и подобное ) запретили архитекторы. Кто то размещал вентиляторы дымоудаления в венткамерах ? если да, поделитесь расчетом вентиляции для его охлаждения.
Сообщение отредактировал SP_ - 28.8.2014, 9:04
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
28.8.2014, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Очень тяжёлое решение. Учитывайте СНиП 41-01-2003, п. 8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, ... , предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.. А также то, что любые вентсистемы для вентиляции такой венткамеры должны запитываться по 1-ой категории электроснабжения. Рассмотрите, по возможности, другие варианты по п. 7.12 СП 7. "запретили архитекторы"?? В здании есть не главный (задний) фасад - повесить на него; может по генплану получится поставить на земле рядом с отмосткой и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2018, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 28.8.2014, 9:57)  Очень тяжёлое решение. Учитывайте СНиП 41-01-2003, п. 8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, ... , предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов. ИОВ, а вот такое решение с пристенным вентилятором не является панацеей?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 10:59)  а вот такое решение с пристенным вентилятором не является панацеей? Не является, потому что часто требуется компактность и выпускная струя не менее 20 м/с. Целесообразнее осевые вентиляторы с огнестойкими двигателями. Ищите, и обрящете среди отечественных производителей.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2018, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.1.2018, 11:34)  Целесообразнее осевые вентиляторы с огнестойкими двигателями. Ищите, и обрящете среди отечественных производителей Нет, я жду, что мне именно ИОВ ответит. Шутка.  Спасибо за подсказку. Огнестойкость двигателя даёт возможность работы непосредственно в помещении, а как это помогает тепло отводить во внешнюю среду?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2018, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 11:57)  как это помогает тепло отводить во внешнюю среду? Тепло из горящего помещения? Тепло от проходящего через вентилятор дыма? Не понимаю вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2018, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.1.2018, 12:19)  Тепло из горящего помещения? Тепло от проходящего через вентилятор дыма? Не понимаю вопрос Тепло от вентилятора, нагревающее помещение, где кроме данного вентилятора вытяжной ПДВ установлено вентоборуд-е общеобменных систем.
Сообщение отредактировал Незнайка - 17.1.2018, 13:30
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
SP_ Вентилятор дымоудаления в венткамере 28.8.2014, 9:02      NOVIK_N Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 13:30) Тепло... 17.1.2018, 16:07 OlegG ВЕЗА предлагает термоизолирующие кожухи для радиал... 28.8.2014, 14:14 SP_ OlegG, да я как раз на эти кожухи смотрел. Но возн... 28.8.2014, 14:58 ИОВ Цитата(SP_ @ 28.8.2014, 14:58) OlegG, да ... 28.8.2014, 15:42 SP_ А еще... какое время работы системы противодымной ... 2.9.2014, 19:47 ИОВ Цитата(SP_ @ 2.9.2014, 19:47) А еще... ка... 2.9.2014, 21:10 Norb А производителям не пробовали вопрос задать? Есть ... 4.9.2014, 13:18 SP_ Norb, задавал Везе и КМВ по эл.почте. Веза ничем н... 4.9.2014, 14:47 keaton Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 14:30) ...гд... 17.1.2018, 15:59 Незнайка Цитата(keaton @ 17.1.2018, 15:59) 7.12 Ве... 17.1.2018, 16:23  NOVIK_N Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 16:23) Что в... 17.1.2018, 18:25 инж323 А не проще ли выдворить такой вент на кровлю из ве... 17.1.2018, 19:20 Незнайка Цитата(инж323 @ 17.1.2018, 19:20) А не пр... 18.1.2018, 10:48 NOVIK_N Цитата(инж323 @ 17.1.2018, 19:20) ...прим... 18.1.2018, 11:09  инж323 Цитата(NOVIK_N @ 18.1.2018, 11:09) Утверж... 18.1.2018, 15:34   NOVIK_N Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 15:34) Да, сам... 18.1.2018, 17:05    инж323 Цитата(NOVIK_N @ 18.1.2018, 17:05) Мои до... 18.1.2018, 17:15     NOVIK_N Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 17:15) вы не в... 18.1.2018, 18:22 SP_ на кровле проще, но например как было у меня - зда... 17.1.2018, 20:48 ИОВ Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 16:23) ИОВ с... 17.1.2018, 22:58 ИОВ Цитата(Незнайка @ 18.1.2018, 10:48) Извин... 18.1.2018, 14:49 инж323 Вы мне и не снитесь, от слова совсем. И не доставл... 18.1.2018, 18:44 NOVIK_N Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 18:44) выбират... 18.1.2018, 19:33  инж323 Цитата(NOVIK_N @ 18.1.2018, 19:33) Вот и ... 18.1.2018, 19:53   NOVIK_N Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 19:53) даже не... 19.1.2018, 9:24 инж323 это только говорит о том, что вы ничего не слышите... 19.1.2018, 13:11 NOVIK_N Цитата(инж323 @ 19.1.2018, 13:11) я не по... 19.1.2018, 14:15 инж323 спорьте дальше сами с собой. Вы сами рекомендуете ... 19.1.2018, 14:37 NOVIK_N Цитата(инж323 @ 19.1.2018, 14:37) спорьте... 19.1.2018, 18:15 инж323 у вас нет информации по объему доступной мне инфор... 19.1.2018, 18:21 NOVIK_N Цитата(инж323 @ 19.1.2018, 18:21) у вас н... 19.1.2018, 21:19  Незнайка Коллеги, подскажите, пожалуйста. Пристенный вентил... 20.3.2018, 9:55   ИОВ Цитата(Незнайка @ 20.3.2018, 9:55) Коллег... 20.3.2018, 11:00    Незнайка Цитата(ИОВ @ 20.3.2018, 11:00) И что же т... 20.3.2018, 11:22
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|