> Вентилятор дымоудаления в венткамере, как охладить
SP_
сообщение 28.8.2014, 9:02
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Здравствуйте!

Делаю дымоудаление из подвала. Вентилятор размещать открыто вне здания ( кровля и подобное ) запретили архитекторы. Кто то размещал вентиляторы дымоудаления в венткамерах ? если да, поделитесь расчетом вентиляции для его охлаждения.

Сообщение отредактировал SP_ - 28.8.2014, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 28.8.2014, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Очень тяжёлое решение. Учитывайте СНиП 41-01-2003, п. 8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, ... , предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов..
А также то, что любые вентсистемы для вентиляции такой венткамеры должны запитываться по 1-ой категории электроснабжения.
Рассмотрите, по возможности, другие варианты по п. 7.12 СП 7.
"запретили архитекторы"?? В здании есть не главный (задний) фасад - повесить на него; может по генплану получится поставить на земле рядом с отмосткой и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.1.2018, 10:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 28.8.2014, 9:57) *
Очень тяжёлое решение. Учитывайте СНиП 41-01-2003, п. 8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, ... , предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.
ИОВ, а вот такое решение с пристенным вентилятором не является панацеей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.1.2018, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 10:59) *
а вот такое решение с пристенным вентилятором не является панацеей?

Не является, потому что часто требуется компактность и выпускная струя не менее 20 м/с.

Целесообразнее осевые вентиляторы с огнестойкими двигателями. Ищите, и обрящете среди отечественных производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.1.2018, 11:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(NOVIK_N @ 17.1.2018, 11:34) *
Целесообразнее осевые вентиляторы с огнестойкими двигателями. Ищите, и обрящете среди отечественных производителей
Нет, я жду, что мне именно ИОВ ответит. Шутка. smile.gif Спасибо за подсказку. Огнестойкость двигателя даёт возможность работы непосредственно в помещении, а как это помогает тепло отводить во внешнюю среду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.1.2018, 12:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 11:57) *
как это помогает тепло отводить во внешнюю среду?

Тепло из горящего помещения? Тепло от проходящего через вентилятор дыма? Не понимаю вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.1.2018, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(NOVIK_N @ 17.1.2018, 12:19) *
Тепло из горящего помещения? Тепло от проходящего через вентилятор дыма? Не понимаю вопрос
Тепло от вентилятора, нагревающее помещение, где кроме данного вентилятора вытяжной ПДВ установлено вентоборуд-е общеобменных систем.

Сообщение отредактировал Незнайка - 17.1.2018, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SP_   Вентилятор дымоудаления в венткамере   28.8.2014, 9:02
|- - NOVIK_N   Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 13:30) Тепло...   17.1.2018, 16:07
- - OlegG   ВЕЗА предлагает термоизолирующие кожухи для радиал...   28.8.2014, 14:14
- - SP_   OlegG, да я как раз на эти кожухи смотрел. Но возн...   28.8.2014, 14:58
|- - ИОВ   Цитата(SP_ @ 28.8.2014, 14:58) OlegG, да ...   28.8.2014, 15:42
- - SP_   А еще... какое время работы системы противодымной ...   2.9.2014, 19:47
|- - ИОВ   Цитата(SP_ @ 2.9.2014, 19:47) А еще... ка...   2.9.2014, 21:10
- - Norb   А производителям не пробовали вопрос задать? Есть ...   4.9.2014, 13:18
- - SP_   Norb, задавал Везе и КМВ по эл.почте. Веза ничем н...   4.9.2014, 14:47
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 14:30) ...гд...   17.1.2018, 15:59
|- - Незнайка   Цитата(keaton @ 17.1.2018, 15:59) 7.12 Ве...   17.1.2018, 16:23
|- - NOVIK_N   Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 16:23) Что в...   17.1.2018, 18:25
- - инж323   А не проще ли выдворить такой вент на кровлю из ве...   17.1.2018, 19:20
|- - Незнайка   Цитата(инж323 @ 17.1.2018, 19:20) А не пр...   18.1.2018, 10:48
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 17.1.2018, 19:20) ...прим...   18.1.2018, 11:09
|- - инж323   Цитата(NOVIK_N @ 18.1.2018, 11:09) Утверж...   18.1.2018, 15:34
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 15:34) Да, сам...   18.1.2018, 17:05
|- - инж323   Цитата(NOVIK_N @ 18.1.2018, 17:05) Мои до...   18.1.2018, 17:15
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 17:15) вы не в...   18.1.2018, 18:22
- - SP_   на кровле проще, но например как было у меня - зда...   17.1.2018, 20:48
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 16:23) ИОВ с...   17.1.2018, 22:58
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 18.1.2018, 10:48) Извин...   18.1.2018, 14:49
- - инж323   Вы мне и не снитесь, от слова совсем. И не доставл...   18.1.2018, 18:44
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 18:44) выбират...   18.1.2018, 19:33
|- - инж323   Цитата(NOVIK_N @ 18.1.2018, 19:33) Вот и ...   18.1.2018, 19:53
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 19:53) даже не...   19.1.2018, 9:24
- - инж323   это только говорит о том, что вы ничего не слышите...   19.1.2018, 13:11
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 19.1.2018, 13:11) я не по...   19.1.2018, 14:15
- - инж323   спорьте дальше сами с собой. Вы сами рекомендуете ...   19.1.2018, 14:37
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 19.1.2018, 14:37) спорьте...   19.1.2018, 18:15
- - инж323   у вас нет информации по объему доступной мне инфор...   19.1.2018, 18:21
- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 19.1.2018, 18:21) у вас н...   19.1.2018, 21:19
- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пожалуйста. Пристенный вентил...   20.3.2018, 9:55
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 20.3.2018, 9:55) Коллег...   20.3.2018, 11:00
- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 20.3.2018, 11:00) И что же т...   20.3.2018, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных