> Carel Pco5 и датчики 4-20мА
liquid_ua
сообщение 23.2.2018, 22:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2013
Пользователь №: 205378



Доброго времени суток!
Прошу совета по подключению аналогового входа контроллера рСО5 к токовой петле 4-20мА.
Имеется рСО5, задвижка AUMA с индикатором положения 4-20мА, индикатор токовой петли Овен ИТП-11 с питанием от этой самой петли (вот здесь и кроется проблема - падение напряжения на индикаторе около 7-8В). Задача - соеденить эти устройства так, чтоб иметь информацию о положении задвижки в контроллере и на индикаторе.
Инструкция на контроллер говорит, что для питания токовых датчиков нужно брать напругу из клеммы +Vdc. Если собрать цепь +Vdc-датчик-вход_В3 то контроллер видит правильное положение задвижки. Если в эту цепь включить индикатор ИТП - то схема не работает, потому что индикатор отнимает на себя порядка 7вольт. Сейчас схема работает с временно включенным вместо ИТП стрелочным милиамперметром.
С инструкции на индикатор:
Прикрепленный файл  ___11.JPG ( 148,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Как решить проблему нехватки напряжения на клеме +Vdc? Можно ли вместо напряжения +Vdc использовать внешний блок питания с напряжением, учитывающим питание ИТП? К каким клеммам подключать + и - в случае с внешним БП и в какой последовательности располагать устройства в цепи?
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 90,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

Ответ на данный вопрос у технического консультанта в одной из фирм-дистрибьюторов был простой вырезкой из инструкции, где указан пример подключения простых датчиков, тоесть, в схеме есть только контроллер и датчик. Вопросы об интеграции контроллера в немного более сложную систему, где в цепь включены иные контроллеры индикаторы и тд. были проигнорированы:
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 68,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

Если расширить мою задачу, то возникает вопрос на перспективу: можно ли подключать 2 и более контроллера рСО к одной токовой петле - для передачи сигнала от 1 датчика на несколько контроллеров?
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 37,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Может есть у кого опыт сопряжения 4-20мА устройств с рСО контроллерами? Подскажите, ибо боюсь спалить входы helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал liquid_ua - 23.2.2018, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
svintus
сообщение 24.2.2018, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Хм. Если посмотреть спеки на PCO5, сопротивление входа для сигнала 4-20 мА - 100 Ом. Выход питания токовых датчиков +21В имеет нагрузочную способность до 150 мА и защиту от КЗ. Видимо, по такой схеме при КЗ датчика вход останется живой. Т.е, используя внешний источник питания, надо просто как то ограничить возможный из за всяких случайностей максимальный ток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 24.2.2018, 14:38
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(svintus @ 24.2.2018, 15:25) *
Хм. Если посмотреть спеки на PCO5, сопротивление входа для сигнала 4-20 мА - 100 Ом. Выход питания токовых датчиков +21В имеет нагрузочную способность до 150 мА и защиту от КЗ. Видимо, по такой схеме при КЗ датчика вход останется живой. Т.е, используя внешний источник питания, надо просто как то ограничить возможный из за всяких случайностей максимальный ток.


Не пойму желание использовать внешний источник питания. Чем штатный не устраивает? Схема для EWG, но аналогично можно подключить RWG
Прикрепленный файл  td_rwg_ewg_poti_ru.pdf ( 366,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Сообщение отредактировал wild - 24.2.2018, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liquid_ua
сообщение 24.2.2018, 14:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2013
Пользователь №: 205378



Цитата(wild @ 24.2.2018, 13:38) *
Не пойму желание использовать внешний источник питания. Чем штатный не устраивает?

Питания от штатного источника не хватает на схему с индикатором ИТП-11. Без него схема работает, с ним не работает. Еще интересует применение внешнего БП если, допустим, в нашей последовательной цепи будет не 2-3 устройства, а 4-5 и более, на каждом из которых будет падение напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- liquid_ua   Carel Pco5 и датчики 4-20мА   23.2.2018, 22:42
- - wild   Может быть не стоит усложнять жизнь?   24.2.2018, 0:38
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 23.2.2018, 23:38) Может быт...   24.2.2018, 12:35
- - svintus   Это желание ТС, не мое.   24.2.2018, 14:45
- - wild   Переключите RWG в трехпроводную схему.   24.2.2018, 14:51
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 24.2.2018, 13:51) Переключи...   24.2.2018, 15:16
|- - wild   Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 16:16) Схем...   25.2.2018, 0:07
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 24.2.2018, 23:07) Питание м...   25.2.2018, 0:16
- - svintus   Как в анекдоте: - Как мне проехать на вокзал? - А...   24.2.2018, 15:30
|- - liquid_ua   Цитата(svintus @ 24.2.2018, 14:30) Как в ...   24.2.2018, 15:35
|- - wild   Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 16:35) Наде...   24.2.2018, 16:01
- - svintus   Ну, подключите в цепь вместо контроллера резистор....   24.2.2018, 15:43
- - svintus   Ну, я подключал к РСО токовые датчики, запитанные ...   24.2.2018, 16:01
- - liquid_ua   Повторюсь: к каким клеммам рСО подключать + и - це...   24.2.2018, 16:11
|- - wild   Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 17:11) Повт...   24.2.2018, 21:57
- - svintus   Отдельно датчики: + источника сигнала на вход B, -...   24.2.2018, 16:18
- - liquid_ua   Данная схема со знаком "?" - не собрана....   24.2.2018, 23:00
- - svintus   Что все таки мешает самому собрать схему на столе?   24.2.2018, 23:25
|- - liquid_ua   Цитата(svintus @ 24.2.2018, 22:25) Что вс...   24.2.2018, 23:43
- - wild   RE: Carel Pco5 и датчики 4-20мА   25.2.2018, 0:44
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 24.2.2018, 23:44) Благодар...   25.2.2018, 1:00
- - wild   Я не работал с pCO, схемы подключения есть в руков...   25.2.2018, 1:24
|- - liquid_ua   Цитата(wild @ 25.2.2018, 0:24) Есть дешев...   25.2.2018, 1:33
- - manjey73   Минус БП на Минус цепи измерителя. +БП на + датчик...   25.2.2018, 10:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных