> Дизельное хозяйство для ГТУ. Схема для критики
Kapazan
сообщение 12.3.2018, 0:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141826



Здравствуйте коллеги, столкнулся с необходимостью выполнения проекта склада дизельного хозяйства для ГТУ прошу Вашей помощи по рассмотрению данной схемы на предмет правильности и соответствия нормам. Буду рад любым замечаниям и предложениям
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sklad_Dizel.pdf ( 126,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
fat_Nick
сообщение 13.3.2018, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.8.2009
Из: СПб
Пользователь №: 37178



Еще дополню. Для ГТУ поставляется зимнее и арктическое топливо, отсюда категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей IIB-T3 (ГОСТ 12.1.011-78).

По самой схеме возник вопрос - предусмотрен ли обогрев уличных топливопроводов?


Больше спасибо shvet, за замечание:
Цитата
16. Кто-то считал скорости в трубопроводах и резервуарах на статическое электричество?


Никогда раньше такого не требовали. Я почитал указанные выше нормативы, и сейчас понимаю, что этот расчет надо учитывать при выборе диаметров труб. Тем более, что ничего сложного в нем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 16.3.2018, 17:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 709
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(fat_Nick @ 13.3.2018, 15:16) *
Никогда раньше такого не требовали. Я почитал указанные выше нормативы, и сейчас понимаю, что этот расчет надо учитывать при выборе диаметров труб. Тем более, что ничего сложного в нем нет.

Вопрос статического электричества неоднозначный. Решается не всегда простыми способами и зачастую заметно бъёт по капзатратам. Внутренние указания Роснефти это полумеры, т.к. закрывают не все случаи. С одной стороны с каждым годом всё больший процент ДТ на рынке это ДТ с ультранизким содержание серы. С другой стороны среди руководителей в основном люди пожилого возраста, которые работали со старыми "советскими" видами соляры, в которой сера не нормировалась вообще. Соответственно они ничего не знают про статическое электричество и не хотят тратить деньги на борьбу с ним. Ну а поскольку горизонт планирования у них низкий ("сколько мне до пенсии"), то и риск пожара для них не важен ("сгорит так сгорит").

Позволю себе вольный перевод ASTM D975
"X1.16 Электропроводность
X1.16.1 Электропроводность оказывает влияние на способы безопасного обращения с любым жидким топливом. Риск взрыва в следствии разряда статического электричества зависит от соотношения углеводородов и кислорода в паровом пространстве, а также энергии и продолжительности разряда. На риск взрыва оказывают влияние множество факторов. ДТ с ультранизким содержанием серы без добавки-релаксанта в частности может характеризоваться очень низкой электропроводностью. ...
...
X1.16.4 ДТ требует достаточно бережного обращения в следствии уменьшения электропроводности или уменьшения концентрации добавки-релаксанта при приготовлении, хранении, доставке, а также в следствии сочетания данных факторов. Чтобы достичь требуемой электропроводности при низкой температуре окружающего воздуха должны быть использованы специальные добавки, называемые релаксантами. Доставка ДТ автотранспортом при низких температурах может потребовать довольно высокой электропроводности более 25 пС/м...."


Больше материалов по теме см.:
- NFPA 77 пункты 8-12
- API 2003 пункт 4
- ASTM D4865

Не рекомендую пользовать РД 6-28-007-78, т.к. в нём грубые ошибки. Мы обычно делаем по буржуйским нормам, а расчёт подгоняем под результат.

Сообщение отредактировал shvet - 16.3.2018, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kapazan   Дизельное хозяйство для ГТУ. Схема для критики   12.3.2018, 0:29
- - fat_Nick   По самой схеме ничего страшного не вижу. Если пр...   12.3.2018, 17:56
- - shvet   1. Почему оборудование взрывозащищённое и есть газ...   13.3.2018, 7:18
- - 99887766   Коллеги! Предлагаю подискутировать по первому ...   13.3.2018, 11:20
|- - shvet   Цитата(99887766 @ 13.3.2018, 11:20) ... в...   13.3.2018, 11:43
- - 99887766   Уважаемый shvet. Своим предыдущим сообщением я не ...   13.3.2018, 13:31
|- - shvet   Цитата(99887766 @ 13.3.2018, 13:31) 3. «...   14.3.2018, 16:14
- - fat_Nick   Если речь идет о ГТУ, то объект скорее всего элект...   13.3.2018, 15:01
|- - shvet   Ок, давайте разберёмся по подробнее. 1. Обратимс...   14.3.2018, 7:36
||- - fat_Nick   Цитата(shvet @ 14.3.2018, 7:36) Ссылки в ...   14.3.2018, 17:37
||- - shvet   Цитата(shvet @ 14.3.2018, 7:36) Хоть кто-...   15.3.2018, 7:20
- - 99887766   shvet, спасибо за ответ. Прочитал с интересом. К ...   14.3.2018, 9:59
- - 99887766   Коллеги! Предлагаю продолжить обсуждение замеч...   15.3.2018, 12:09
- - 99887766   У меня вопрос к Kapazan. Не понял вашей задумки о...   16.3.2018, 10:30
- - fat_Nick   Анализаторы по каким веществам включать в состав п...   16.3.2018, 11:20
- - shvet   В продолжение обсуждения взрывозащиты электрообору...   16.3.2018, 13:00
- - 99887766   Хочу высказать пару соображений о причинах смелост...   16.3.2018, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных