> водоподача в производство, проблемы с давлением воды и частым включением насосов.
safedoss
сообщение 28.3.2018, 17:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2018
Пользователь №: 339323



Для обеспечения водой производственного процеса установлены три накопительные ёмкости по 5м3 воды.
Ёмкости наполняются при естественном давлении системы водопровода 1,2 бар(насосная станция на реке).
Из ёмкостей вода подается тремя фекальными-погружными насосами DAB, и на выходе подающего трубопровода 2" создается давление при закрытом кране и включенных насосах 1,0 бар. Установлен датчик давления с манометром и гидроаккумулятор на 200 литров. При открывании крана для выбора воды давление падает до 0,1 бар и включаются насосы. Расход воды 120 л/ч. Вроде бы все нормально работает. Но каждые 1,5 часа происходит выбор воды дозировкой по 50 литров за 50 секунд потом 10 секунд закрыт кран, и так в течении часа.
Диференциал разницы давления 0,8-0,9 бар. В гидроаккумуляторе установлено давление воздуха 0,5 бар. Предполагается круглосуточная работа этой системы. Насосы то влючаются то выключаются. Что посоветуете предпринять ,что бы нормализовать ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
jiexawcr
сообщение 29.3.2018, 11:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а почему у вас в баке 0,5 бар, а рабочее давление 1,2 бар? если это так, то бак работает только как некий промежуточный объем без мембраны, то есть мембранный бак не работает.
по давлению воздуха в баке смотрите зависимость из паспорта бака (бывает на шильде). скорее всего должно быть 1-1,1 бара в пустом баке или с атмосферным давлением среды. В работе, на сколько понимаю, давление воздуха в баке должно быть примерно равно давлению воды в системе у бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных