> водоподача в производство, проблемы с давлением воды и частым включением насосов.
safedoss
сообщение 28.3.2018, 17:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2018
Пользователь №: 339323



Для обеспечения водой производственного процеса установлены три накопительные ёмкости по 5м3 воды.
Ёмкости наполняются при естественном давлении системы водопровода 1,2 бар(насосная станция на реке).
Из ёмкостей вода подается тремя фекальными-погружными насосами DAB, и на выходе подающего трубопровода 2" создается давление при закрытом кране и включенных насосах 1,0 бар. Установлен датчик давления с манометром и гидроаккумулятор на 200 литров. При открывании крана для выбора воды давление падает до 0,1 бар и включаются насосы. Расход воды 120 л/ч. Вроде бы все нормально работает. Но каждые 1,5 часа происходит выбор воды дозировкой по 50 литров за 50 секунд потом 10 секунд закрыт кран, и так в течении часа.
Диференциал разницы давления 0,8-0,9 бар. В гидроаккумуляторе установлено давление воздуха 0,5 бар. Предполагается круглосуточная работа этой системы. Насосы то влючаются то выключаются. Что посоветуете предпринять ,что бы нормализовать ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
safedoss
сообщение 29.3.2018, 13:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2018
Пользователь №: 339323



Когда потребление воды происходит непрерывно средним потоком при включенных насосах то манометр показывает колебания от 0.3 до 0,7 бар и соответственно мембрана бака закачанного на 0,5 бар воздухом находиться в нейтральном положении.
Когда потребление воды останавливается и давление в узле повышается до 1,0 бар то бак находиться в наполненном водой состоянии и мембрана сжата давлением воды.
При возобновлении потребления воды и постепенного падения давления до 0.5 бар, мембрана приходит в нейтральное состояние и при дальнейшем падении давления до момента включения насосов 0,1 бар разжимается до нейтрального состояния 0,5 бар по воздуху.
Она постоянно работает. Возможно надо докачать воздух до 0,6 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных