Межблочный протокол связи Vrv систем, что из себя представляет (например у Midea)? |
|
|
|
|
18.5.2018, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
По какому протоколу общаются наружные и внутренние блоки?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Гость_crm00168_*
|
21.5.2018, 23:34
|
Guest Forum

|
Если есть прейскурант, то просто из него пункты выписываете, если работу затруднительно описать, то по согласованию с заказчиком в нормо-часах, например 1 час - 1000 руб. Так в квитанции и пишут : ремонт модуля платы управления хххх по согласованию с заказчиком 4 часа х 1000 руб = 4 тыс. руб. детали там же указываются. Нормо-час также надо описать в прейскуранте. Цену не сложно написать любую, но надо вначале оговорить с заказчиком во избежание недоразумений.
Сообщение отредактировал crm00168 - 21.5.2018, 23:38
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(crm00168 @ 21.5.2018, 23:34)  Если есть прейскурант, то просто из него пункты выписываете, если работу затруднительно описать, то по согласованию с заказчиком в нормо-часах, например 1 час - 1000 руб. Так в квитанции и пишут : ремонт модуля платы управления хххх по согласованию с заказчиком 4 часа х 1000 руб = 4 тыс. руб. детали там же указываются. Нормо-час также надо описать в прейскуранте. Цену не сложно написать любую, но надо вначале оговорить с заказчиком во избежание недоразумений. Это очень дельный совет. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 8:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11013
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 10:56)  Это очень дельный совет. Спасибо! это не совет, это подстава. для начала узнайте сколько стоит новая наружка и кто будет отвечать за её работоспособность если что случится после вашего ремонта. а потом надо сеть и много думать.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 22.5.2018, 8:45)  это не совет, это подстава. для начала узнайте сколько стоит новая наружка и кто будет отвечать за её работоспособность если что случится после вашего ремонта. а потом надо сеть и много думать. Да там сломалась микросхема интерфейса внутренней связи МАХ13089 (если интересно), может прилетело в неё что-то от куда-то. С кнопки СООL на плате компрессор и вентилятор стартуют, работают 2 минуты и выключаются, а если внутренние блоки отключить от наружного, то и они начинают работать. Вроде вычислили, что по какой-то причине микросхема работает в полудуплексном режиме, говорит, но не слышит. В силовуху мы не лезем, только ремонт интерфейса связи. До нас там две недели никто ничего сделать не мог. Мы спросили: что нам будет, если получится запустить всё это барахло? Цитирую: "мы вам памятник поставим". Ага... и переименуем центральную улицу... В общем сошлись на том, что в случае успеха наш гонорар составит 20 тыров, а в случае не успеха даже бензин не оплатят...Всё по-честному: риск/прибыль 1:5.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов Межблочный протокол связи Vrv систем 18.5.2018, 8:51 kosmos440o У них свой протокол, подключаться можно через шлюз... 18.5.2018, 9:28 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 18.5.2018, 9:28) У ни... 18.5.2018, 9:56  kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2018, 9:5... 18.5.2018, 10:13   Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 18.5.2018, 10:13) Ну,... 18.5.2018, 10:47 kosmos440o Причём, походу, производители друг у друга этот пр... 18.5.2018, 9:50 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 18.5.2018, 9:50) Щас ... 18.5.2018, 13:30 Aurelius Marcus Если стоит задача подключиться - смотрим CoolAtoma... 18.5.2018, 10:34 kosmos440o Пока ищу концы, но у нас ремонтировали чуваки одно... 18.5.2018, 15:42 dashutka Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2018, 13... 18.5.2018, 16:19 Сергей А. Ефремов Блоки древние, представительство открещивается, пр... 18.5.2018, 16:55 Сергей А. Ефремов На плате кстати горит 0 (ноль), внутряни выдают ош... 18.5.2018, 17:48 Сергей А. Ефремов Вроде бы CAN-протокол наиболее возможный вариант. 18.5.2018, 21:30 Сергей А. Ефремов Если там действительно CAN, то его можно хакнуть п... 18.5.2018, 21:51 Сергей А. Ефремов Хакерские прибор своими руками и утилита:
http://... 18.5.2018, 22:43 Сергей А. Ефремов Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2018, 22... 19.5.2018, 5:49 manjey73 Забудьте, не дают они внутренний протокол, никто, ... 19.5.2018, 15:11 Сергей А. Ефремов Да собственно пока задача и не стоит в том чтобы р... 19.5.2018, 20:07 Barbus
Это от дантекса, но какая...разница? 20.5.2018, 12:26 Сергей А. Ефремов Цитата(Barbus @ 20.5.2018, 12:26)
На каж... 21.5.2018, 8:19 Barbus Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2018, 21... 20.5.2018, 12:46 Сергей А. Ефремов Цитата(Barbus @ 20.5.2018, 12:46) Это есл... 21.5.2018, 7:47 airwave Какой CAN какой USB?)
Куда межблочку подключили?. 21.5.2018, 9:12 Сергей А. Ефремов Цитата(airwave @ 21.5.2018, 9:12) Какой C... 21.5.2018, 22:11 crm00168 Надо на берегу договариваться+ иметь прейскурант н... 21.5.2018, 22:15 Сергей А. Ефремов Мы вообще сразу "зарядили" 20, за меньше... 21.5.2018, 23:11 crm00168 Да, забыл.
Указывается также гарантийные обязатель... 22.5.2018, 8:59 airwave Плата управления стоит дешевле))
А вообще у Midea ... 22.5.2018, 18:54 Сергей А. Ефремов Цитата(airwave @ 22.5.2018, 18:54) Плата ... 22.5.2018, 19:44  Alex2001 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 19... 23.5.2018, 0:26   crm00168 Цитата(Alex2001 @ 23.5.2018, 1:26) 2. Пер... 23.5.2018, 8:41  airwave QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 19... 23.5.2018, 10:13   Сергей А. Ефремов Цитата(airwave @ 23.5.2018, 10:13) Только... 23.5.2018, 10:35 Сергей А. Ефремов Цитата(airwave @ 22.5.2018, 18:54) А вооб... 23.5.2018, 9:05 crm00168 Печальней будет , если дефект повторится, а причин... 23.5.2018, 9:19 azamet Были случаи что из-за одной невовремя отвалившейся... 23.5.2018, 9:22 Сергей А. Ефремов Получилась такая вот смета:
1. Выезд специалистов... 23.5.2018, 9:43 Сергей А. Ефремов Точнее сказать, что CAN запросто может быть реализ... 23.5.2018, 10:53 Сергей А. Ефремов Походу я туплю по поводу термитаров, к протоколу э... 23.5.2018, 13:57 manjey73 Так в Вики есть описание CAN и RS485 наверняка, на... 24.5.2018, 12:43 Abysmo Между RS-485 и CAN нет ничего общего вообще, кроме... 24.5.2018, 15:17 Сергей А. Ефремов А сам физический уровень CAN и RS485 чем отличаетс... 24.5.2018, 22:46 LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.5.2018, 2:4... 27.5.2018, 9:23  Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 27.5.2018, 9:23) файл
Позд... 27.5.2018, 10:13   Ashihara Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.5.2018, 10... 28.5.2018, 13:57 kosmos440o А я тут недавно читал серьёзную литературу, и там ... 25.5.2018, 12:57 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 25.5.2018, 12:57) А я... 27.5.2018, 8:38  kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.5.2018, 9:3... 27.5.2018, 20:06   Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 27.5.2018, 20:06) Ну ... 28.5.2018, 4:45 LordN там уровни иные раз, выходные каскады = открытый к... 27.5.2018, 12:06 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 27.5.2018, 12:06) там уров... 27.5.2018, 12:31 Abysmo Конечно не CAN, в гнилой ЖКХ-шной автоматике его н... 27.5.2018, 14:27 Сергей А. Ефремов "...кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо... 28.5.2018, 7:08
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|