> Какая температура должна быть в электротехническом помещении?
Adrey
сообщение 18.6.2018, 8:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2018
Пользователь №: 343661



Добрый день!
Есть электрощитовая в которой в том числе находятся шкафы с разным КИПовским, АСУшным электронным оборудованием. Работает вытяжка. Летом температура воздуха в щитовой достигает периодически 40 градусов. Смотрел документацию на оборудование, большей частью требование к температуре максимально допустимое +60 и только у некоторых +50 градусов.
Подскажите пожалуйста документы на которые можно сослаться для обоснования установки системы кондиционирования воздуха. Поиском искал. unsure.gif не попадается или не умею искать. В ПУЭ указывается минимальная температура +5 градусов и:
"4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна ревышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше 40 °С."
Можно ли связать киповское оборудование и преобразовательные подстанции unsure.gif .
В общем подскажите хотя бы где искать эти нормы helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Adrey
сообщение 20.6.2018, 9:26
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2018
Пользователь №: 343661



ИОВ
В серверных помещениях без пиджака долго нельзя находиться, там делают +18ºС, и думаю не просто так. Срок службы обычных электролитических конденсаторов(используемых в электронной аппаратуре) очень непродолжительный и зависит от температуры. Мне кажется, что средний срок службы оборудования рассчитан производителем не при максимальной допустимой температуре эксплуатации. В конце концов в этом помещении хоть иногда, но вынуждены находиться люди, а там тоже свои требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.6.2018, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 9:26) *
ИОВ
В серверных помещениях без пиджака долго нельзя находиться, там делают +18ºС, и думаю не просто так. Срок службы обычных электролитических конденсаторов(используемых в электронной аппаратуре) очень непродолжительный и зависит от температуры. Мне кажется, что средний срок службы оборудования рассчитан производителем не при максимальной допустимой температуре эксплуатации. В конце концов в этом помещении хоть иногда, но вынуждены находиться люди, а там тоже свои требования.

Так у Вас серверная или электрощитовая с установленными в ней же шкафами КИПиА (по Вашему 1-ому посту)?
Даже в серверных ситуация совсем не та, что Вы описываете - Вы пишете о температуре в "холодном" коридоре, а вовсе не температуре на стойках.
Здесь была тема по серверным.
Цитата(Metro_net @ 30.6.2017, 13:19) *
Обратите внимание: "Данные указаны для входящего в оборудование воздуха". Т.е. это температура "холодного коридора", а в горячем всё может быть и существенно выше.


В электрощитовой нет постоянных/непостоянных рабочих мест - в нормах (ГОСТ 12.1.005) нет требований для кратковременного нечастого посещения такого помещения персоналом.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Adrey   Какая температура должна быть в электротехническом помещении?   18.6.2018, 8:00
- - vadimk   А Вы кто в этой ситуации? ОВшник или технолог (ЭТО...   18.6.2018, 14:58
- - Adrey   Добрый день! Я эксплуататор оборудования, АСУш...   20.6.2018, 5:41
|- - crm00168   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 6:41) Добрый де...   20.6.2018, 8:45
|- - vadimk   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 5:41) Добрый де...   20.6.2018, 8:52
- - ИОВ   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 5:41) Я эксплуа...   20.6.2018, 7:48
- - crm00168   Проект посмотрите- раздел ОВ , что там написано по...   20.6.2018, 9:42
- - Adrey   Спасибо за активное внимание к теме. Предполагаю, ...   20.6.2018, 11:33
|- - ИОВ   Цитата(Adrey @ 20.6.2018, 11:33) Поясните...   20.6.2018, 11:56
- - crm00168   40*С в ящике в принципе удовлетворительно, измерьт...   20.6.2018, 12:00
- - Ashihara   Максимальная рабочая температура для приборов - эт...   20.6.2018, 13:45
- - nick2   1993 год. новейшая полностью автоматизированная ли...   27.6.2018, 4:33
- - revalan   Напрасно тему перенесли в песочницу! Температу...   4.10.2021, 15:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)