Добрый день. Имеется монолитный дом с техническим этажом, на крыше дома установлены вытяжные вентиляторы. Дом новый, ещё находится на гарантии. Конструкция вентиляции: на полу технического этажа (он же мой потолок) установлена кирпичная труба (в ней два канала) выходящая на крышу, на трубу поставлены два вентилятора, насколько я смог рассмотреть без какой либо виброзащиты (примерно прямо на кирпич). По результатам замеров СЭС: имеется превышение ночных норм шума на частотах 2-8кГц на 5-7Дб. Собственно в жилой комнате стоит постоянный гул от вентиляторов (и это явно не шум от воздуха в воздуховодах), в стенах, если приложить ухо, ощущается вибрация (жужжит). Имеются: результаты замеров СЭС, жалоба застройщику (без ответа), суд (пока в процессе). Так получилось (не связано с судом), что удалось договориться с застройщиком на проведение каких-то мероприятий по виброзащите этой конструкции. Условно: застройщик не готов на эксперименты, но готов единоразово установить виброзащиту, чтобы я отстал от него  На фото сама конструкция. Вентиляторы: ostberg TKH 660 B3(большой), маленький - точную модель не знаю, но из той же серии, просто поменьше. Вес каждого ~30-40кг. Вопрос: какой материал для виброзащиты здесь имеет смысл использовать? Или вообще в какую сторону копать? Может ли в данном случае помочь слой виброизоляции на который уже будет поставлен каждый вентилятор?
_________2.jpg ( 1,77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 57
_________.jpg ( 1,54 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 32
_________.jpg ( 1,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 30
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
30.8.2018, 11:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22584
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если передача на несущие, то не факт что только изоляторы явятся решением. Возможна и необходимость увеличения массивности.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2018, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12972
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19)  Если передача на несущие, то не факт что только изоляторы явятся решением. Возможна и необходимость увеличения массивности. Вовсе не факт, что при конструктивном устройстве вентшахты (по посту 1 ТС) проектировщиками было принято верное решение по исполнению вентиляторов.  Кроме крышных вентиляторов существуют ещё осевые, центробежные, канальные. Для всех, кроме крышных, возможна установка гибкой вставки в месте присоединения к шахте/воздуховоду - в этом случае передачи вибрации вентилятора на шахту вообще нет. А набетонка под вентилятор в этом случае уже обычное решение, тем более, что размещена будет над техническим этажом, а не над жильём. Полагаю, что проектировщики, применив крышники, пошли по более простому для Заказчика и АР/КЖ пути, но не озаботились проверкой/расчётами по шуму и вибрациям для квартиры под шахтой. По-моему, все приведенные советы, учитывая применение именно крышника, напоминают советы по лечению неизлечимо больного.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2018, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347154

|
Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00)  Вовсе не факт, что при конструктивном устройстве вентшахты (по посту 1 ТС) проектировщиками было принято верное решение по исполнению вентиляторов.  Кроме крышных вентиляторов существуют ещё осевые, центробежные, канальные. Для всех, кроме крышных, возможна установка гибкой вставки в месте присоединения к шахте/воздуховоду - в этом случае передачи вибрации вентилятора на шахту вообще нет. А набетонка под вентилятор в этом случае уже обычное решение, тем более, что размещена будет над техническим этажом, а не над жильём. Полагаю, что проектировщики, применив крышники, пошли по более простому для Заказчика и АР/КЖ пути, но не озаботились проверкой/расчётами по шуму и вибрациям для квартиры под шахтой. По-моему, все приведенные советы, учитывая применение именно крышника, напоминают советы по лечению неизлечимо больного. Полагаю, что вы полностью правы. Но вы же понимаете куда меня пошлют, когда я скажу, что "а у вас проект неправильный"?  К сожалению пока похоже выбора у меня нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2018, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12972
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ult @ 30.8.2018, 13:04)  ... вы же понимаете куда меня пошлют, когда я скажу, что "а у вас проект неправильный"?  А Вы и не должны давать предложения по устранению нарушений норм! Вы потребитель, права которого ущемлены. Дом, по Вашему сообщению, ещё на гарантии. Есть заключение СЭС (надеюсь, официальное) о превышении нормируемых показателей по шуму и вибрации. Суд в таком случае примет решение в Вашу пользу и обяжет Заказчика устранить нарушения. Будет ли Заказчик привлекать впоследствии прежних проектировщиков или новых/других - неважно. Именно проектировщики и обязаны дать аргументированные предложения по всем мероприятиям по доведению шума/вибрации до нормируемых величин/показателей.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2018, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.8.2018
Из: Москва
Пользователь №: 346872

|
Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19)  А Вы и не должны давать предложения по устранению нарушений норм! Вы потребитель, права которого ущемлены. Дом, по Вашему сообщению, ещё на гарантии. Есть заключение СЭС (надеюсь, официальное) о превышении нормируемых показателей по шуму и вибрации. Суд в таком случае примет решение в Вашу пользу и обяжет Заказчика устранить нарушения. Будет ли Заказчик привлекать впоследствии прежних проектировщиков или новых/других - неважно. Именно проектировщики и обязаны дать аргументированные предложения по всем мероприятиям по доведению шума/вибрации до нормируемых величин/показателей. Не, в нашей стране, ничего добиться не удастся, много нюансов
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ult Виброизоляция вытяжных вентиляторов на крыше 30.8.2018, 9:19 Wiz Между цоколем вентилятора и самим двигателем навря... 30.8.2018, 9:30 Skaramush Не шумоглушитель, а типовые виброизоляторы. Подбир... 30.8.2018, 9:53 ult Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 9:53) Не шу... 30.8.2018, 10:30 Таратыркин ult, первое что надо сделать ( на мой взгляд или и... 30.8.2018, 10:03 Skaramush Отрицательный или близкий к нулевому дают, как пра... 30.8.2018, 10:19 Таратыркин Из опыта работы, только замена вентиляторов. У мен... 30.8.2018, 10:44 Skaramush 1. Где у меня увидели "пружинных"?
2. У ... 30.8.2018, 10:44 ult Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 10:44) 3. Н... 30.8.2018, 11:04 ult Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19) Если... 30.8.2018, 11:28    ult Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19) А Вы и не ... 30.8.2018, 13:33  инж323 Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00) Вовсе не ф... 18.10.2018, 15:58 Skaramush Нет. Увеличивается массивность вибрирующей системы... 30.8.2018, 11:46 Таратыркин Г-н ИОВ, Вы абсолютно правы.
Снял шляпу и поклон... 30.8.2018, 13:25 Skaramush Константин, только одна поправка - Вы обращались к... 30.8.2018, 13:31 Таратыркин Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) Конс... 30.8.2018, 13:36  ИОВ Вам уже ранее достаточно справедливо написАли
Цита... 31.8.2018, 9:51 ИОВ Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) ... ... 30.8.2018, 14:18  ult Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:18) Заказчик н... 30.8.2018, 14:29   ИОВ Цитата(ult @ 30.8.2018, 14:29) Заказчик в... 30.8.2018, 14:45    ult Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:45) Вы к проек... 30.8.2018, 15:12     Ashihara Цитата(ult @ 30.8.2018, 15:12) Вам если и... 30.8.2018, 17:31 Skaramush Вам никто не запрещает пригласить независимую эксп... 30.8.2018, 13:37 ult Хорошо, начну.
В суд мы пошли с набором разных бу... 31.8.2018, 9:28 Таратыркин Вы первый раз в суде по такому делу. Вам надо было... 31.8.2018, 10:36 ult Топик предлагаю просто удалить, раз она не по теме... 31.8.2018, 12:12 ult Получилось довольно интересно.
Таки застройщик уд... 17.10.2018, 8:58 инж323 Цитата(ult @ 17.10.2018, 8:58) Получилось... 18.10.2018, 10:42 crm00168 Надо сначала анализ спектра шума сделать через БПФ... 17.10.2018, 9:33 ult Кстати попутно снялись претензиии к проектировщика... 18.10.2018, 10:38 Skaramush Гибкую вставку реализовать элеметарно, если ниже в... 18.10.2018, 12:07 Таратыркин Г-н ult, а можно сие чудо узреть. Поскольку в случ... 18.10.2018, 14:04 ult Цитата(Таратыркин @ 18.10.2018, 14:04) Г-... 24.10.2018, 15:27 Skaramush Канальный Остберг, закреплённый на воздуховоды без... 24.10.2018, 16:14 ult Нет, здесь не тот случай. В том-то и дело, что сам... 25.10.2018, 16:09 Skaramush И? Проложили эластомер между основанием и собствен... 25.10.2018, 16:24