Добрый день. Имеется монолитный дом с техническим этажом, на крыше дома установлены вытяжные вентиляторы. Дом новый, ещё находится на гарантии.

Конструкция вентиляции: на полу технического этажа (он же мой потолок) установлена кирпичная труба (в ней два канала) выходящая на крышу, на трубу поставлены два вентилятора, насколько я смог рассмотреть без какой либо виброзащиты (примерно прямо на кирпич).
По результатам замеров СЭС: имеется превышение ночных норм шума на частотах 2-8кГц на 5-7Дб.
Собственно в жилой комнате стоит постоянный гул от вентиляторов (и это явно не шум от воздуха в воздуховодах), в стенах, если приложить ухо, ощущается вибрация (жужжит).

Имеются: результаты замеров СЭС, жалоба застройщику (без ответа), суд (пока в процессе). Так получилось (не связано с судом), что удалось договориться с застройщиком на проведение каких-то мероприятий по виброзащите этой конструкции.
Условно: застройщик не готов на эксперименты, но готов единоразово установить виброзащиту, чтобы я отстал от него smile.gif

На фото сама конструкция.

Вентиляторы: ostberg TKH 660 B3(большой), маленький - точную модель не знаю, но из той же серии, просто поменьше. Вес каждого ~30-40кг.

Вопрос: какой материал для виброзащиты здесь имеет смысл использовать? Или вообще в какую сторону копать? Может ли в данном случае помочь слой виброизоляции на который уже будет поставлен каждый вентилятор?


Прикрепленный файл  _________2.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ult
сообщение 31.8.2018, 9:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347154



Хорошо, начну.

В суд мы пошли с набором разных бумаг:
1. Жалобы от жильцов в сторону УК, которые начались уже через месяц после сдачи дома (без ответа).
2. Коллективная претензия застройщику подписанная всеми жильцами этажа с жалобой на громкую работу лифтов и вентиляции (осталась без ответа). Там же было предложение провести совместные замеры.
3. Платные замеры СЭС в двух квартирах - превышение примерно одинаковое
4. Акты проверки оборудования (специально просили УК вызвать обслуживающие организации для внепланового осмотра) - нарекания на работу нет, всё в норме

Итого: у нас есть брак товара, есть экспертиза показавшая превышение, есть акты о нормальном состоянии оборудования.
Из оставшихся причин: дефект при строительстве, дефект при монтаже, брак оборудования - за это всё отвечает застройщик по гарантии (кривой проект сразу вынесу за скобки - но это тоже застройщик должен разбираться).

Суд.
В суде провели заседание, потратили на это 5 минут (смотрел по сайту), нас не пригласили никак (ни по телефону, ни по почте). Соответственно нас в суде не было, застройщик тоже не явился.
Суд вынес определение: назначить строительно-техническую экспертизу (застройщик этого не просил и даже не мог просить!) и дал контакт какого-то ИП, при этом в определении сказано, что нас оповестили, но мы типа не явились (прямая ложь).
Суд поставил такие вопросы перед экспертом:
1. Провести замеры (мы уже это сделали, документы есть)
2. Доказать, что шум вызван лифтом и вентиляцией (мы уже это сделали, документы есть - замеры шумов так и проводятся с указанием от какого источника есть шумы. для этого измеряется шум при включенном оборудовании и фон при выключенном)
3. Разобраться в причинах появления шума и способах (лол!) его устранения (вообще не нужно в рамках суда, потому что любая причина - ответственно застройщика, кроме экслуатации, но на неё есть акты)

Суд назначил эксперта. Начали смотреть: он ИП, занимается в основном оценкой машин, иногда квартир; не имеет ни одного прибора; как ИП не имеет ОКВЭДОВ позволяющих заниматься строительно-технической экспертизой (то есть либо мимо налоговой работает, либо занимается СТЭ меньше двух месяцев). Тут мы совсем уже удивились. Ну ладно суд вообще не читал никаких документов по делу, но назначать строительно-техническую экспертизу, да ещё отдавать это не пойми кому...

Подали частную жалобу на определение, где пояснили, что ни один из пунктов определения просто не нужен. Ждём рассмотрения. Для справки: каждый этап суда не менее месяца (сейчас вот прошёл ровно месяц с подачи жалобы - пока никаких движений).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ult   Виброизоляция вытяжных вентиляторов на крыше   30.8.2018, 9:19
- - Wiz   Между цоколем вентилятора и самим двигателем навря...   30.8.2018, 9:30
- - Skaramush   Не шумоглушитель, а типовые виброизоляторы. Подбир...   30.8.2018, 9:53
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 9:53) Не шу...   30.8.2018, 10:30
- - Таратыркин   ult, первое что надо сделать ( на мой взгляд или и...   30.8.2018, 10:03
- - Skaramush   Отрицательный или близкий к нулевому дают, как пра...   30.8.2018, 10:19
- - Таратыркин   Из опыта работы, только замена вентиляторов. У мен...   30.8.2018, 10:44
- - Skaramush   1. Где у меня увидели "пружинных"? 2. У ...   30.8.2018, 10:44
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 10:44) 3. Н...   30.8.2018, 11:04
- - Skaramush   Если передача на несущие, то не факт что только из...   30.8.2018, 11:19
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19) Если...   30.8.2018, 11:28
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19) Если...   30.8.2018, 13:00
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00) Вовсе не ф...   30.8.2018, 13:04
||- - ИОВ   Цитата(ult @ 30.8.2018, 13:04) ... вы же ...   30.8.2018, 13:19
||- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19) А Вы и не ...   30.8.2018, 13:33
||- - Chipruk-Aleksey   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19) А Вы и не ...   30.8.2018, 14:21
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00) Вовсе не ф...   18.10.2018, 15:58
- - Skaramush   Нет. Увеличивается массивность вибрирующей системы...   30.8.2018, 11:46
- - Таратыркин   Г-н ИОВ, Вы абсолютно правы. Снял шляпу и поклон...   30.8.2018, 13:25
- - Skaramush   Константин, только одна поправка - Вы обращались к...   30.8.2018, 13:31
|- - Таратыркин   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) Конс...   30.8.2018, 13:36
||- - ИОВ   Вам уже ранее достаточно справедливо написАли Цита...   31.8.2018, 9:51
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) ... ...   30.8.2018, 14:18
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:18) Заказчик н...   30.8.2018, 14:29
|- - ИОВ   Цитата(ult @ 30.8.2018, 14:29) Заказчик в...   30.8.2018, 14:45
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:45) Вы к проек...   30.8.2018, 15:12
|- - Ashihara   Цитата(ult @ 30.8.2018, 15:12) Вам если и...   30.8.2018, 17:31
- - Skaramush   Вам никто не запрещает пригласить независимую эксп...   30.8.2018, 13:37
- - Таратыркин   Вы первый раз в суде по такому делу. Вам надо было...   31.8.2018, 10:36
- - ult   Топик предлагаю просто удалить, раз она не по теме...   31.8.2018, 12:12
- - ult   Получилось довольно интересно. Таки застройщик уд...   17.10.2018, 8:58
|- - инж323   Цитата(ult @ 17.10.2018, 8:58) Получилось...   18.10.2018, 10:42
- - crm00168   Надо сначала анализ спектра шума сделать через БПФ...   17.10.2018, 9:33
- - ult   Кстати попутно снялись претензиии к проектировщика...   18.10.2018, 10:38
- - Skaramush   Гибкую вставку реализовать элеметарно, если ниже в...   18.10.2018, 12:07
- - Таратыркин   Г-н ult, а можно сие чудо узреть. Поскольку в случ...   18.10.2018, 14:04
|- - ult   Цитата(Таратыркин @ 18.10.2018, 14:04) Г-...   24.10.2018, 15:27
- - Skaramush   Канальный Остберг, закреплённый на воздуховоды без...   24.10.2018, 16:14
- - ult   Нет, здесь не тот случай. В том-то и дело, что сам...   25.10.2018, 16:09
- - Skaramush   И? Проложили эластомер между основанием и собствен...   25.10.2018, 16:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных