Добрый день. Имеется монолитный дом с техническим этажом, на крыше дома установлены вытяжные вентиляторы. Дом новый, ещё находится на гарантии.

Конструкция вентиляции: на полу технического этажа (он же мой потолок) установлена кирпичная труба (в ней два канала) выходящая на крышу, на трубу поставлены два вентилятора, насколько я смог рассмотреть без какой либо виброзащиты (примерно прямо на кирпич).
По результатам замеров СЭС: имеется превышение ночных норм шума на частотах 2-8кГц на 5-7Дб.
Собственно в жилой комнате стоит постоянный гул от вентиляторов (и это явно не шум от воздуха в воздуховодах), в стенах, если приложить ухо, ощущается вибрация (жужжит).

Имеются: результаты замеров СЭС, жалоба застройщику (без ответа), суд (пока в процессе). Так получилось (не связано с судом), что удалось договориться с застройщиком на проведение каких-то мероприятий по виброзащите этой конструкции.
Условно: застройщик не готов на эксперименты, но готов единоразово установить виброзащиту, чтобы я отстал от него smile.gif

На фото сама конструкция.

Вентиляторы: ostberg TKH 660 B3(большой), маленький - точную модель не знаю, но из той же серии, просто поменьше. Вес каждого ~30-40кг.

Вопрос: какой материал для виброзащиты здесь имеет смысл использовать? Или вообще в какую сторону копать? Может ли в данном случае помочь слой виброизоляции на который уже будет поставлен каждый вентилятор?


Прикрепленный файл  _________2.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skaramush
сообщение 30.8.2018, 13:31
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22561
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Константин, только одна поправка - Вы обращались к даме wink.gif

Ув. ИОВ, на фото в начале темы - шумоизолированный вентилятор. Похоже, кто-то решил, что достаточно этого слова в названии и нет необходимости что-то считать. В любом случае, дистанционно тут диагноз не поставить и я бы не рекомендовал ТС эксперименты с виброизоляторами по описанным выше причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.8.2018, 13:36
Сообщение #3


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) *
Константин, только одна поправка - Вы обращались к даме wink.gif


Люди которые в наше время прячутся под никами, совершают глупость. Даже будучи гениальными.


Суд, дело долгое, но единственно возможное. Лучше подавать коллективную жалобу. Наймите юриста, подготовьте правильно оформленные замеры. Выиграете, тоже из практике.

Строители и владельцы здания, если претензии оформлены технически правильно, пугливы и с 70% вероятность сделают всё без суда.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 30.8.2018, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.8.2018, 9:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вам уже ранее достаточно справедливо написАли
Цитата(Таратыркин @ 30.8.2018, 13:36) *
Суд, дело долгое, но единственно возможное.


И ещё я полагаю, что тема с самого начала не там открыта была - не имеет она никакого отношения к профтеме. А теперь уж, по-моему, ей точно место в Горячей линия для населения. Но это уже вопрос к модераторам.

Сообщение отредактировал ИОВ - 31.8.2018, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ult   Виброизоляция вытяжных вентиляторов на крыше   30.8.2018, 9:19
- - Wiz   Между цоколем вентилятора и самим двигателем навря...   30.8.2018, 9:30
- - Skaramush   Не шумоглушитель, а типовые виброизоляторы. Подбир...   30.8.2018, 9:53
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 9:53) Не шу...   30.8.2018, 10:30
- - Таратыркин   ult, первое что надо сделать ( на мой взгляд или и...   30.8.2018, 10:03
- - Skaramush   Отрицательный или близкий к нулевому дают, как пра...   30.8.2018, 10:19
- - Таратыркин   Из опыта работы, только замена вентиляторов. У мен...   30.8.2018, 10:44
- - Skaramush   1. Где у меня увидели "пружинных"? 2. У ...   30.8.2018, 10:44
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 10:44) 3. Н...   30.8.2018, 11:04
- - Skaramush   Если передача на несущие, то не факт что только из...   30.8.2018, 11:19
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19) Если...   30.8.2018, 11:28
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19) Если...   30.8.2018, 13:00
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00) Вовсе не ф...   30.8.2018, 13:04
||- - ИОВ   Цитата(ult @ 30.8.2018, 13:04) ... вы же ...   30.8.2018, 13:19
||- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19) А Вы и не ...   30.8.2018, 13:33
||- - Chipruk-Aleksey   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19) А Вы и не ...   30.8.2018, 14:21
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00) Вовсе не ф...   18.10.2018, 15:58
- - Skaramush   Нет. Увеличивается массивность вибрирующей системы...   30.8.2018, 11:46
- - Таратыркин   Г-н ИОВ, Вы абсолютно правы. Снял шляпу и поклон...   30.8.2018, 13:25
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) ... ...   30.8.2018, 14:18
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:18) Заказчик н...   30.8.2018, 14:29
|- - ИОВ   Цитата(ult @ 30.8.2018, 14:29) Заказчик в...   30.8.2018, 14:45
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:45) Вы к проек...   30.8.2018, 15:12
|- - Ashihara   Цитата(ult @ 30.8.2018, 15:12) Вам если и...   30.8.2018, 17:31
- - Skaramush   Вам никто не запрещает пригласить независимую эксп...   30.8.2018, 13:37
- - ult   Хорошо, начну. В суд мы пошли с набором разных бу...   31.8.2018, 9:28
- - Таратыркин   Вы первый раз в суде по такому делу. Вам надо было...   31.8.2018, 10:36
- - ult   Топик предлагаю просто удалить, раз она не по теме...   31.8.2018, 12:12
- - ult   Получилось довольно интересно. Таки застройщик уд...   17.10.2018, 8:58
|- - инж323   Цитата(ult @ 17.10.2018, 8:58) Получилось...   18.10.2018, 10:42
- - crm00168   Надо сначала анализ спектра шума сделать через БПФ...   17.10.2018, 9:33
- - ult   Кстати попутно снялись претензиии к проектировщика...   18.10.2018, 10:38
- - Skaramush   Гибкую вставку реализовать элеметарно, если ниже в...   18.10.2018, 12:07
- - Таратыркин   Г-н ult, а можно сие чудо узреть. Поскольку в случ...   18.10.2018, 14:04
|- - ult   Цитата(Таратыркин @ 18.10.2018, 14:04) Г-...   24.10.2018, 15:27
- - Skaramush   Канальный Остберг, закреплённый на воздуховоды без...   24.10.2018, 16:14
- - ult   Нет, здесь не тот случай. В том-то и дело, что сам...   25.10.2018, 16:09
- - Skaramush   И? Проложили эластомер между основанием и собствен...   25.10.2018, 16:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных