Какой-то
странный спор...
По СП 124:
Цитата
14.2 Проектирование тепловых пунктов должно осуществляться в соответствии с СП 60.13330 и [6], с учетом требований настоящего раздела, которые распространяются на тепловые пункты, классифицируемые как сооружения на тепловых сетях и находящиеся на балансе теплоснабжающей (теплосетевой) компании.
[6] - это и есть СП 41-101-95. А в нём приведена схема 9а) для подключения СО через элеватор. Так что вопрос ТС уже
изначально некорректен.
Цитата(BIONDER @ 12.10.2018, 16:55)

Здравствуйте, подскажите кто знает, элеватор входит в систему отопления или это тепловой пункт?
Если по независимой схеме, то получается ИТП. А как быть с элеватором и автоматическим узлом управления? Что это за раздел?
У нас в многосекционных домах подход для ИТП в секции такой же
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2018, 7:28)

Не просто "назвать ИТП", а сделать всё, что полагается в ИТП. Именно так и делается в многосекционных домах, как раз с элеваторными "узлами" - каждый "узел" соответствует нормам ИТП. Он и должен соответствовать, даже если там всего лишь "запрещенный" элеватор
.
А в секции с вводом теплосети тепловой пункт рассматривается
одновременно как ЦТП для всего здания и ИТП для этой секции (если они в одном общем помещении).
И ещё не понятно, зачем обсуждать узел регулирования на приточке? Этот узел никак не подпадает под указания СП 124
Цитата
14.4 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляются:
...
регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам потребления теплоты (через распределительные сети в ЦТП или непосредственно в системы ИТП);
Так
системой потребления теплоты является система теплоснабжения приточных установок, а вовсе не каждая установка в отдельности (со своим узлом регулирования). И это хорошо видно по схемам 1...8 в СП 41-101-95 - см. в схемах ответвление на вентиляцию для ИТП.