> Виброизоляция вытяжных вентиляторов на крыше
ult
сообщение 30.8.2018, 9:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347154



Добрый день. Имеется монолитный дом с техническим этажом, на крыше дома установлены вытяжные вентиляторы. Дом новый, ещё находится на гарантии.

Конструкция вентиляции: на полу технического этажа (он же мой потолок) установлена кирпичная труба (в ней два канала) выходящая на крышу, на трубу поставлены два вентилятора, насколько я смог рассмотреть без какой либо виброзащиты (примерно прямо на кирпич).
По результатам замеров СЭС: имеется превышение ночных норм шума на частотах 2-8кГц на 5-7Дб.
Собственно в жилой комнате стоит постоянный гул от вентиляторов (и это явно не шум от воздуха в воздуховодах), в стенах, если приложить ухо, ощущается вибрация (жужжит).

Имеются: результаты замеров СЭС, жалоба застройщику (без ответа), суд (пока в процессе). Так получилось (не связано с судом), что удалось договориться с застройщиком на проведение каких-то мероприятий по виброзащите этой конструкции.
Условно: застройщик не готов на эксперименты, но готов единоразово установить виброзащиту, чтобы я отстал от него smile.gif

На фото сама конструкция.

Вентиляторы: ostberg TKH 660 B3(большой), маленький - точную модель не знаю, но из той же серии, просто поменьше. Вес каждого ~30-40кг.

Вопрос: какой материал для виброзащиты здесь имеет смысл использовать? Или вообще в какую сторону копать? Может ли в данном случае помочь слой виброизоляции на который уже будет поставлен каждый вентилятор?


Прикрепленный файл  _________2.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skaramush
сообщение 30.8.2018, 11:19
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22561
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если передача на несущие, то не факт что только изоляторы явятся решением. Возможна и необходимость увеличения массивности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.8.2018, 13:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19) *
Если передача на несущие, то не факт что только изоляторы явятся решением. Возможна и необходимость увеличения массивности.

Вовсе не факт, что при конструктивном устройстве вентшахты (по посту 1 ТС) проектировщиками было принято верное решение по исполнению вентиляторов. wink.gif Кроме крышных вентиляторов существуют ещё осевые, центробежные, канальные. Для всех, кроме крышных, возможна установка гибкой вставки в месте присоединения к шахте/воздуховоду - в этом случае передачи вибрации вентилятора на шахту вообще нет. А набетонка под вентилятор в этом случае уже обычное решение, тем более, что размещена будет над техническим этажом, а не над жильём. Полагаю, что проектировщики, применив крышники, пошли по более простому для Заказчика и АР/КЖ пути, но не озаботились проверкой/расчётами по шуму и вибрациям для квартиры под шахтой.
По-моему, все приведенные советы, учитывая применение именно крышника, напоминают советы по лечению неизлечимо больного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2018, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00) *
Вовсе не факт, что при конструктивном устройстве вентшахты (по посту 1 ТС) проектировщиками было принято верное решение по исполнению вентиляторов.

а шахту поставить на перекрытие над квартирой-хорошее решение? собрали бы в металлический короб подвешенный на перекрытие техэтажа на виброгасящих подвесах, вышли б на кровлю и вент на бетонную плиту под которой виброоснования из типа того же эластомера, да и глушак там бы общий влез.
Зы. крышники прям без оголовков на кровлю, да еще не ДУ или подпор какой, а постоянно работающие. Смелое решение, таким проектовщикам продавать квартиры на последнем этаже по двойной цене для изучения вопросов шума в жилье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ult   Виброизоляция вытяжных вентиляторов на крыше   30.8.2018, 9:19
- - Wiz   Между цоколем вентилятора и самим двигателем навря...   30.8.2018, 9:30
- - Skaramush   Не шумоглушитель, а типовые виброизоляторы. Подбир...   30.8.2018, 9:53
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 9:53) Не шу...   30.8.2018, 10:30
- - Таратыркин   ult, первое что надо сделать ( на мой взгляд или и...   30.8.2018, 10:03
- - Skaramush   Отрицательный или близкий к нулевому дают, как пра...   30.8.2018, 10:19
- - Таратыркин   Из опыта работы, только замена вентиляторов. У мен...   30.8.2018, 10:44
- - Skaramush   1. Где у меня увидели "пружинных"? 2. У ...   30.8.2018, 10:44
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 10:44) 3. Н...   30.8.2018, 11:04
|- - ult   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 11:19) Если...   30.8.2018, 11:28
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00) Вовсе не ф...   30.8.2018, 13:04
||- - ИОВ   Цитата(ult @ 30.8.2018, 13:04) ... вы же ...   30.8.2018, 13:19
||- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19) А Вы и не ...   30.8.2018, 13:33
||- - Chipruk-Aleksey   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:19) А Вы и не ...   30.8.2018, 14:21
- - Skaramush   Нет. Увеличивается массивность вибрирующей системы...   30.8.2018, 11:46
- - Таратыркин   Г-н ИОВ, Вы абсолютно правы. Снял шляпу и поклон...   30.8.2018, 13:25
- - Skaramush   Константин, только одна поправка - Вы обращались к...   30.8.2018, 13:31
|- - Таратыркин   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) Конс...   30.8.2018, 13:36
||- - ИОВ   Вам уже ранее достаточно справедливо написАли Цита...   31.8.2018, 9:51
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 30.8.2018, 13:31) ... ...   30.8.2018, 14:18
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:18) Заказчик н...   30.8.2018, 14:29
|- - ИОВ   Цитата(ult @ 30.8.2018, 14:29) Заказчик в...   30.8.2018, 14:45
|- - ult   Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 14:45) Вы к проек...   30.8.2018, 15:12
|- - Ashihara   Цитата(ult @ 30.8.2018, 15:12) Вам если и...   30.8.2018, 17:31
- - Skaramush   Вам никто не запрещает пригласить независимую эксп...   30.8.2018, 13:37
- - ult   Хорошо, начну. В суд мы пошли с набором разных бу...   31.8.2018, 9:28
- - Таратыркин   Вы первый раз в суде по такому делу. Вам надо было...   31.8.2018, 10:36
- - ult   Топик предлагаю просто удалить, раз она не по теме...   31.8.2018, 12:12
- - ult   Получилось довольно интересно. Таки застройщик уд...   17.10.2018, 8:58
|- - инж323   Цитата(ult @ 17.10.2018, 8:58) Получилось...   18.10.2018, 10:42
- - crm00168   Надо сначала анализ спектра шума сделать через БПФ...   17.10.2018, 9:33
- - ult   Кстати попутно снялись претензиии к проектировщика...   18.10.2018, 10:38
- - Skaramush   Гибкую вставку реализовать элеметарно, если ниже в...   18.10.2018, 12:07
- - Таратыркин   Г-н ult, а можно сие чудо узреть. Поскольку в случ...   18.10.2018, 14:04
|- - ult   Цитата(Таратыркин @ 18.10.2018, 14:04) Г-...   24.10.2018, 15:27
- - Skaramush   Канальный Остберг, закреплённый на воздуховоды без...   24.10.2018, 16:14
- - ult   Нет, здесь не тот случай. В том-то и дело, что сам...   25.10.2018, 16:09
- - Skaramush   И? Проложили эластомер между основанием и собствен...   25.10.2018, 16:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 18:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных