> Бойлер Аристон., В системе до бойлера при нагреве поднимается давление до 8 АТМ.
Ferta
сообщение 13.11.2018, 9:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?при нагреве, до бойлера, давление поднимается до 8 АТМ, когда на входе 2 АТМ. Бойлер включением 60 градусов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20181113_084449.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20181113_084426.jpg ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20181113_WA0000.jpg ( 42,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20181111_WA0008.jpg ( 46,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ferta
сообщение 13.11.2018, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.11.2018, 14:09
Сообщение #3


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3668
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Ferta @ 13.11.2018, 10:46) *
Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?


Если давлению некуда уходить то да, это нормально. А дальше вам уже разжевали, куда нужно смотреть, почему давление не уходит. И из того, что видно на фото.

Но на фото нет информации о том, что "уже год стоит" только регулятор или система в целом? 8 атм уже целый год или работало-работало и теперь давит? Очень многое зависит от этой информации. Великолепной информации, надо отметить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных