> Пожарные резервуары, (сопряжение с трубопроводом)
And22
сообщение 23.11.2018, 10:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2018
Пользователь №: 351712



Добрый день.
Для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения проектом предусматривается установка противопожарных
резервуаров и пожарных гидрантов на ПС 110 кВ. Резервуары представляют стальные горизонтальные
цилиндрические емкости, объемом 2х100м3, наполнение производится от существующих водопроводных сетей (городские сети). Пожарный гидрант размещаются в
проектируемом (ПГ-1) колодце диаметром 1,5м выполненных
Сопряжение резервуара с трубопроводом выполняется с помощью неразъемного соединения, в качестве которого используется переход полиэтилен сталь (НСПС) 110х108 SDR17. В резервуар проектом предусмотрена установка «Поплавковый клапан для Внутренней установки в емкость PN16 – NV12P».
Как видно из чертежей сопряжение происходит чуть ниже оси резервуара. Правильно ли данное решение? Как будет полностью опустошаться/заполняться резервуар?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1.jpg ( 733,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Прикрепленный файл  _2.jpg ( 59,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  _3.jpg ( 100,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
chea
сообщение 28.11.2018, 5:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Цитата
Где учтен мертвый объем резервуара? Полезный объем?


Разрабатывая проект задания заводу-изготовителю на резервуар, габаритные размеры принимаются как раз с учетом того, что вы говорите. Объем резервуара указывается полезный. Ну мы так делаем. Если посмотрите габариты типовых РГС и посчитаете геометрический объем, он будет больше указанного в марке резервуара.

Конечно, если есть возможность, лучше заложить 200м3 на потребные 108, запас карман не тянет.

Цитата
Вы о чем говорите? Вы что советуете?


Посоветуйте сами, как грамотно сделать, спрашивающий как раз об этом и просит. То, что в приведенных им материалах есть - это разве все правильно?

Сообщение отредактировал chea - 28.11.2018, 5:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 28.11.2018, 7:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(chea @ 28.11.2018, 5:17) *
Разрабатывая проект задания заводу-изготовителю на резервуар, габаритные размеры принимаются как раз с учетом того, что вы говорите. Объем резервуара указывается полезный. Ну мы так делаем. Если посмотрите габариты типовых РГС и посчитаете геометрический объем, он будет больше указанного в марке резервуара.
Конечно, если есть возможность, лучше заложить 200м3 на потребные 108, запас карман не тянет.
Посоветуйте сами, как грамотно сделать, спрашивающий как раз об этом и просит. То, что в приведенных им материалах есть - это разве все правильно?


Сами себе противоречите:

Цитата(chea @ 27.11.2018, 9:19) *
Или вообще под заказ 60м3 сделать.

Воспрошающий пойдет и закажет "под заказ на 60 м3"... А почему Вы не разъяснили, что это все необходимо учесть?

Как я уже и писал выше (один субподрядчик отвечает на мои замечания): ну это же не противоречит нормам... но здравому смыслу да (добавляю я!)

Описывать как надо сделать можно до бесконечности, и на вкус и цвет все фломастеры разные...

Мое мнение такое:
ПГ нужно установить на подводящей сети до резервуаров.
Трубу на выпуске из резервуара сделать максимально ближе к нижней образующей резервуара.
На трубе в резервуаре установить сетку (читаем СП)
На выпусках поставить дисковые затворы (для промывки, опорожнения и удаления осадка); шток вывести над горловиной люка.
Каждый выпуск завести в отдельный мокрый колодец (про отбор из горловины писал выше риск очень велик).
Резервуары сделать из стеклопластика (не ЭХЗ нет проблем).
Заполнение резервуаров сделать через отдельный штуцер (что позволит производить заполнение резервуаров при пожаре) и/или по СП из ПГ допускается.
Дыхательный патрубок рассчитать на самотечное опорожнение при заданном расходе.
Как правило я предусматриваю не менее трех резервуаров по 100 м3 (в НТД по нефтянке не менее 250 м3).

Но это все не в те уши... вопрошающий задает вопросы которые являются основами, которые он читать не хочет!

Сообщение отредактировал otdel.ito - 28.11.2018, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- And22   Пожарные резервуары   23.11.2018, 10:44
- - otdel.ito   Меня всегда умиляют такие решения... 1. Как вывес...   23.11.2018, 12:52
- - Ferdipendoz   Я чёт тоже не очень понял. Трубопровод - это попол...   23.11.2018, 16:34
- - And22   Цитата(otdel.ito @ 23.11.2018, 12:52) Мен...   26.11.2018, 4:56
- - Ferdipendoz   Ну а как по-вашему его опорожнять? Я не увидел пат...   26.11.2018, 7:18
- - And22   Цитата(Ferdipendoz @ 26.11.2018, 7:18) Ну...   26.11.2018, 9:28
|- - Serg Ivanov   Цитата(And22 @ 26.11.2018, 10:28) Мне над...   26.11.2018, 9:33
- - And22   Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2018, 9:33) Не...   26.11.2018, 12:00
|- - Serg Ivanov   Цитата(And22 @ 26.11.2018, 13:00) Резерву...   26.11.2018, 12:22
- - Никитос   Хрень какая то нарисована. Набор чертежей ничего к...   26.11.2018, 12:56
- - And22   Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2018, 12:22) Т...   27.11.2018, 6:47
- - chea   СП 8.13130.2010 9.12 Подачу воды для заполнения по...   27.11.2018, 9:19
- - Ferdipendoz   Не обязательно мокрые колодцы. Если непосредственн...   27.11.2018, 13:24
|- - otdel.ito   Цитата(Ferdipendoz @ 27.11.2018, 13:24) т...   27.11.2018, 14:06
- - otdel.ito   Ну про уклоны надеюсь не надо разъяснять, что и ку...   28.11.2018, 8:21
- - chea   Вот во всем с вами согласна! ЦитатаВоспрошающ...   28.11.2018, 10:44
|- - otdel.ito   Цитата(chea @ 28.11.2018, 10:44) А можно ...   28.11.2018, 10:51
- - Young   Зачем там вообще резервуары, если рядом сеть В1 в ...   29.11.2018, 17:31
|- - otdel.ito   Цитата(Young @ 29.11.2018, 17:31) Зачем т...   30.11.2018, 7:32
||- - Young   Цитата(otdel.ito @ 30.11.2018, 7:32) Сюр...   30.11.2018, 10:54
||- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 30.11.2018, 10:54) Сюрприз...   3.12.2018, 11:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 29.11.2018, 17:31) Зачем т...   30.11.2018, 9:16
- - Young   Так как автор пропал, это, видимо, так и останется...   7.12.2018, 11:12
|- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 7.12.2018, 11:12) Так как ...   14.12.2018, 12:18
- - ironia   Добрый день, столкнулась с проблемой из этой же те...   17.12.2018, 13:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(ironia @ 17.12.2018, 13:08) Добрый...   17.12.2018, 14:12
|- - ironia   Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2018, 15:12) ...   17.12.2018, 14:56
- - Dima_UA   а Вы теперь представьте, как будут залезать в горл...   17.12.2018, 20:39
- - Sindarkon   ironia Цитатавыдам задание конструкторам на крепле...   17.12.2018, 21:21
|- - ironia   Цитата(Sindarkon @ 17.12.2018, 22:21) iro...   18.12.2018, 8:04
- - Dima_UA   Цитата(Sindarkon @ 17.12.2018, 22:21) iro...   18.12.2018, 12:37
- - Sindarkon   А вместо гидранта - шток с маховиком.   18.12.2018, 14:27
- - Dima_UA   только сколько гидрант занимает места, а сколько ш...   18.12.2018, 15:03
- - Sindarkon   Диаметр крышки гидранта: 260 мм. Диаметр крышки ма...   18.12.2018, 17:16
|- - ironia   Цитата(Sindarkon @ 18.12.2018, 18:16) Диа...   18.12.2018, 17:54
- - anli3   ТОварищи. Важно ваше мнение. С удовольствием вас п...   22.11.2021, 10:03
- - Dima_UA   Цитата(anli3 @ 22.11.2021, 10:03) СП 8.13...   22.11.2021, 10:11
- - Ferdipendoz   Если нет проблем открыть люк резервуара и кинуть т...   22.11.2021, 10:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных