> Значение слова "преимущественно" в пункте СП.
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20708
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется подвальное помещение реконструируемого здания. Эксперт выставил замечание разместить пожарные краны в коридоре (помещение 6) со ссылкой на пункт 4.1.16 СП 10.13130.2009. Но этот пункт звучит так
Цитата
Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых...

Могу ли я ориентируясь на то, что в этом пункте есть слово "преимущественно" часть пожарных кранов поставить не в коридоре, а как показано в приложенном файле (в правом нижнем углу) в помещении насосной станции (пом. 15)?
Дело в том. что при установке в коридоре (даже в его самом правом конце) пожарные краны не покрывают помещение насосной станции, а тянуть туда еще один водопровод-фактически не возможно из за особенностей смежных разделов (ОВ и ТХ) и особенностей других этажей здания (по ряду причин не могу это публиковать и вдаваться в подробности).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 217,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
jiexawcr
сообщение 4.12.2018, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



если на рисунке краны в помещении насосной, то есть за дверью, то скорее всего эксперт имел в виду немного иное, а именно "...и других наиболее доступных местах...". За закрытой дверью насосной не самое доступное место, да и кто будет при пожаре искать ключи и открывать закрытую дверь насосной?

я бы лучше поставил ПК в доступном месте, но не тушил насосную, в которой нечему гореть и если что пробовал бы доказать, что это техническая часть здания, категории Д с объемом до 0,5 тыс м3, то есть тушить не надо, тем более это помещение с нормируемым пределом огнестойкости конструкций. ну и в помощь то, что аупт такие помещения тоже не тушит. но нормативно конечно это узкая дорожка, очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20708
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(jiexawcr @ 4.12.2018, 14:07) *
если на рисунке краны в помещении насосной, то есть за дверью, то скорее всего эксперт имел в виду немного иное, а именно "...и других наиболее доступных местах...". За закрытой дверью насосной не самое доступное место, да и кто будет при пожаре искать ключи и открывать закрытую дверь насосной?

Он имел ввиду именно коридор.
Замечание звучит так
Цитата
В связи с установкой дверей и перепланировкой подвала, ПК в подвале предусмотрены в помещении за дверью, не в коридоре (п.4.1.16 СП 10.13130.2009).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.12.2018, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 4.12.2018, 12:14) *
Он имел ввиду именно коридор.

От нынешнего расположения ПК до двери метр-полтора. Не верю, что невозможно дотянуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных