Считаю срыв гидрозатвора по методичке сп 30.13330.2016.

Математики, правильно ли посчитана формула в данном примере? Голова уже кипит. Файл в excel и скриншот формулы во вложениях.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.xlsx ( 10,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 25,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Valiko
сообщение 11.12.2018, 22:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



в ЭКсель - косинус в радианах, а у вас в чём?
87° × π/180 = 1,518 рад


Сообщение отредактировал Valiko - 11.12.2018, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных