> Применение компенсационных патрубков на канализационных стояках
ВКшник
сообщение 15.12.2018, 14:24
Сообщение #1


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 594
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Применение компенсационных патрубков на канализационных стояках. Коллеги, кто ставит компенсационные патрубки на стояках канализации (бытовая, производственная). Какими нормами регламентируется их установка. Пока все что нашел: СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб:
4.2 Компенсация температурных изменений длины трубопроводов осуществляется за счет применения раструбных труб и фасонных частей на резиновых уплотнителях.
Для компенсации строительных допусков, упрощения монтажно-сборочных и ремонтных работ рекомендуется применение компенсационного патрубка на каждом этаже.
(Копия данной темы в ВКонтакте: Перейти

Сообщение отредактировал ВКшник - 15.12.2018, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aerl
сообщение 18.12.2018, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 18.12.2018, 10:09) *
с чего вы взяли что не может быть продолжительного? например отключали горячую воду, жильцы открыли кран горячей воды, поняли что ее нет и не закрыли, забыли-ушли. и что будет с трубой, не рассчитанной на 65С? да в принципе ничего, запас есть всегда. но возможность пролива воды с температурой 65С может быть и это нужно учитывать.
какую же по вашему температуру для расчета нужно принимать? 37?


Стояк не водозаполнен, сток просто пролетает вниз с грохотом щебня, и вода даже не на один градус не остынет. О каком нагреве трубы до 65 может идти речь?

Цитата(jiexawcr @ 18.12.2018, 10:09) *
видимо с эксплуатацией у вас нет обратной связи. или наоборот хорошие откатные связи?


Все мы эксплуатируем такие системы, не в шалашах же живем. 10 лет живу в домах с ПП стояками канализации в 10 и 22 этажа, унитаз не прыгал, без комп патрубка на каждом этаже. Вообще сомневаюсь что они там есть даже на других этажах. Какие откатные? что за манера общения?

Цитата(jiexawcr @ 18.12.2018, 10:09) *
во первых 95С только 1-2 программы, которыми крайне редко пользуются.


А ну да, забыть выключать горячую воду во время отключения куда более вероятно

Сообщение отредактировал Aerl - 18.12.2018, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.12.2018, 10:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Aerl @ 18.12.2018, 10:28) *
Стояк не водозаполнен, сток просто пролетает вниз с грохотом щебня, и вода даже не на один градус не остынет. О каком нагреве трубы до 65 может идти речь?

остынет. но на сколько? а какой температуры она была? и как еще это доказать эксперту/технадзору. проще принять 5-65 и понять, что зазоров в раструбах достаточно даже для такого перепада, ничего никому доказывать уже точно не придется, так как ситуация явно худшая.
так какую температуру вы принимаете?
Цитата(Aerl @ 18.12.2018, 10:28) *
Все мы эксплуатируем такие системы, не в шалашах же живем. 10 лет живу в домах с ПП стояками канализации в 10 и 22 этажа, унитаз не прыгал, без комп патрубка на каждом этаже. Вообще сомневаюсь что они там есть даже на других этажах. Какие откатные? что за манера общения?

вопрос был далеко не в прыгании унитазов от высоты стояка. вопрос был в том, что нет никакого смысла в компенсаторах на стояках через 3 этажа, так как стояки не двигаются в перекрытии.
далее с Serg Ivanov мы обсуждали что и на каждом этаже они не нужны.

а гофра хорошее место для образования засоров. эксплуатация вас либо ненавидит, но молчит, либо благодарит за постоянный поток работы по прочистке гофр. и не известно в слух благодарит или нет.

Цитата(Aerl @ 18.12.2018, 10:28) *
А ну да, забыть выключать горячую воду во время отключения куда более вероятно

правда ваша, было лишним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВКшник   Применение компенсационных патрубков на канализационных стояках   15.12.2018, 14:24
- - Serg Ivanov   Цитата(ВКшник @ 15.12.2018, 14:24) Примен...   15.12.2018, 15:59
- - ВКшник   Цитата(Serg Ivanov @ 15.12.2018, 15:59) К...   15.12.2018, 16:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(ВКшник @ 15.12.2018, 16:07) Какие ...   15.12.2018, 18:24
- - ВКшник   Цитата(Serg Ivanov @ 15.12.2018, 18:24) Н...   15.12.2018, 18:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(ВКшник @ 15.12.2018, 18:49) Ну вы ...   16.12.2018, 21:33
- - jiexawcr   в каком то из этих сороковых СП есть методика расч...   17.12.2018, 9:30
|- - Serg Ivanov   Цитата(jiexawcr @ 17.12.2018, 9:30) в как...   17.12.2018, 10:12
- - Aerl   Почему это дельта 5-65? С какой кстати?   17.12.2018, 10:07
|- - jiexawcr   Цитата(Aerl @ 17.12.2018, 10:07) Почему э...   17.12.2018, 10:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(Aerl @ 17.12.2018, 10:07) Почему э...   17.12.2018, 10:29
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 17.12.2018, 10:14) пото...   17.12.2018, 11:54
- - Dima_UA   а стиральная машинка дает 95С   17.12.2018, 12:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 17.12.2018, 12:07) а сти...   17.12.2018, 14:04
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 17.12.2018, 9:30) самое...   17.12.2018, 12:30
- - Zabira   Цитата(ВКшник @ 15.12.2018, 14:24) Примен...   17.12.2018, 13:09
- - ВКшник   Цитата(Zabira @ 17.12.2018, 13:09) А чем ...   17.12.2018, 13:40
|- - Zabira   Цитата(ВКшник @ 17.12.2018, 13:40) Просто...   17.12.2018, 14:19
- - jiexawcr   Цитата(Aerl @ 17.12.2018, 11:54) Считаете...   18.12.2018, 10:09
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 18.12.2018, 10:40) осты...   18.12.2018, 21:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных