что за ТП такое?, ТП 101-81* |
|
|
|
|
2.7.2007, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
пришло письмо с просьбой согласовать замену сборного ж/б резервуара на стальной... читаю пункт СНиПа 14.18: для резервуаров применение стали не допускается, кроме районов, оговоренных в ТП 101-81* что за ТП я не могу понять, может кто-то знает?, есть у кого то? дайте посмотреть, а? или хоть на словах пошлите где искать...
в письме с просьбой, кстати, приводиться другое ТП 704-1-252...
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
6.7.2007, 11:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, видимо у "пенсионера" чисто коммерческие завязки на 50 модуль. К инженерке это отношения не имеет. Ничего не разрастётся. Ставьте вплотную и все дела.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2007, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 12:47)  Ставьте вплотную и все дела. как же в плотную, если там сейсмика?... а есть документ, который разрешает пож. резервуары делать стальными?, и почему в СНиПе 2.04.02-84*, п. 14.18 написано - для резервуаров применение применение стали не допускается... черным по белому... из каких соображений не допускается?
Сообщение отредактировал sonsumerek - 6.7.2007, 11:55
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.7.2007, 12:35
|
Guest Forum

|
Цитата(sonsumerek @ 6.7.2007, 12:55)  а есть документ, который разрешает пож. резервуары делать стальными?, и почему в СНиПе 2.04.02-84*, п. 14.18 написано - для резервуаров применение применение стали не допускается... черным по белому... из каких соображений не допускается? соображение одно, как я думаю - когда все горит, резервуар должен выстоять и не разрушиться, т.е. обеспечить хранение пожарного запаса воды. Поэтому, кстати, в условиях вечной мерзлоты мы все трубы гоним на эстакадах, а пож. или объединенный водопровод - в земле. Таким образом, мы приходим к обеспечению REI на первую или вторую категорию огнестойкости - часа на полтора-два. ТО есть, берем стальной резервуар, пшикаем его спецсоставом (  ишо откат от спецорганизации), обваловываем, и согласовываем проектное решение с Росстроем - откуда получаем в экспертизу письмо... Так, кстати, согласовываются контейнеры водоподготовки для северов - имеющие IV степень вместо положенной по СНиПу II... А дальше самое вкусное - поставка оборудования, вместо скушного дешевого авторского надзора
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2007, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(BUFF @ 6.7.2007, 13:35)  пшикаем его спецсоставом а в этом месте поподробнее... чего за спецраствор? Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 13:36)  Пенсионер то - не дурак...  в этом я как раз не сомневалась ))
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sonsumerek что за ТП такое? 2.7.2007, 12:24 BUFF Цитата(sonsumerek @ 2.7.2007, 13:24) ТП 1... 2.7.2007, 12:36 sonsumerek ай спасибо
большое-прибольшое ))
правда очень в... 2.7.2007, 12:41 sonsumerek Цитата(sonsumerek @ 2.7.2007, 13:24) в пи... 6.7.2007, 10:29 BUFF думаю, ключевое слово - Чечня ворують
предполо... 6.7.2007, 11:29 sonsumerek Цитата(BUFF @ 6.7.2007, 12:29) стальные м... 6.7.2007, 11:35   andrey R Цитата(BUFF @ 6.7.2007, 13:35) А дальше с... 6.7.2007, 12:36    BUFF Цитата(sonsumerek @ 6.7.2007, 13:41) а в ... 6.7.2007, 12:58     sonsumerek Цитата(BUFF @ 6.7.2007, 13:58) Вы им выда... 6.7.2007, 13:06 andrey R А как дома при сейсмике строят "вплотную... 6.7.2007, 12:05 sonsumerek Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 13:05) Трубы ... 6.7.2007, 12:13 andrey R Нет под рукой СНиПа, напомните формулировку.
Один ... 6.7.2007, 12:19 sonsumerek Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 13:19) напомн... 6.7.2007, 12:26 andrey R Ну вот видите. Во-первых - как правило, во-вторых ... 6.7.2007, 12:34 BUFF Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 13:34) Вы вид... 6.7.2007, 12:39 sonsumerek дядьки - вы такие умнички )) 6.7.2007, 12:39 BUFF и напоследок, личное мнение
попшикать резервуар ... 6.7.2007, 13:14 sonsumerek ходить и кричать - не буду )), ибо некому кричать,... 6.7.2007, 13:34 andrey R Ну вот... стоит отлучиться по делам, как приходит ... 6.7.2007, 13:37 sonsumerek Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 14:37) Ну вот... 6.7.2007, 13:40 andrey R А-а-а, так ещё немного осталось? Эт хорошо, прос... 6.7.2007, 13:42 sonsumerek Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 14:42) Вот
... 6.7.2007, 13:46 BUFF Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 14:42) Эт хор... 6.7.2007, 13:52  sonsumerek Цитата(BUFF @ 6.7.2007, 14:52) грязные ин... 6.7.2007, 13:56   andrey R Цитата(sonsumerek @ 6.7.2007, 14:56) види... 6.7.2007, 14:04    sonsumerek Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 15:04) Хи-хи ... 6.7.2007, 14:31 andrey R Да, с лапами промашку дал... 6.7.2007, 13:56 Serg Ivanov Это какаяж сейсмика в Чечне? Не иначе 9 баллов ... 6.7.2007, 14:52 sonsumerek Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2007, 15:52) Это... 6.7.2007, 15:00  andrey R Цитата(sonsumerek @ 6.7.2007, 16:00) толь... 6.7.2007, 15:10   Dимыч Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 16:10) Это мы... 6.7.2007, 15:12    andrey R Цитата(Dимыч @ 6.7.2007, 16:12) Ну-ну... ... 6.7.2007, 15:16 andrey R Тут ещё Дудкас есть - тот ваще... Но он занят. Уд... 6.7.2007, 14:53 Serg Ivanov А, забыл сказать- в каждом пожрезервуаре должно бы... 6.7.2007, 14:56 Awarija ЦитатаЭто мы из скромности и застенчивости. Маскир... 9.7.2007, 10:12
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)