> п. 7.2.7. СП 30.1330.2012
kr0t
сообщение 27.3.2014, 8:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2011
Пользователь №: 127346



Здравствуйте! Помогите разобраться в пункте 7.2.7. СП 30.1330.2012, а именно в этом предложении.

Цитата
между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство (с постоянно установленной заглушкой), предназначенное для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм.


контрольное запорное устройство?smile.gif

Мне утверждают, что это запорное устройство... Чтобы поставить водосчетчик при поверке, между вторым запорным устройство и контрольным запорным устройством. Если так то с диаметрами контрольного запорного устройство вообще не понятноsmile.gif Счетчик 50 мм, монтируем участок краном в 15 мм..

Спасибо.

Сообщение отредактировал kr0t - 27.3.2014, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kostyan777
сообщение 21.1.2019, 18:20
Сообщение #2


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Добрый вечер, подниму тему.
Сегодня звонил эксперту с этими вопросами, но внятного ответа не получил.
Помогите, пожалуйста разобраться. Что вот это значит:
1. Между счетчиком и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство - что это?
-Трехходовой контрольный кран с верхней заглушкой вместо манометра;
-Или какая-то бобышка внутренней резьбой и пробкой-заглушкой;
-Или это шаровой кран с заглушкой-пробкой.
2. Как я понимаю, при таком раскладе, манометр на водомере не устанавливается. Вместо него заглушка стоит?
3. Что значит "для подключения устройств метрологической поверки счетчиков" - счетчики разве не на стенде специальном поверяют?
4. ...такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства - что это значит? Следует устанавливать два контрольных запорных устройства? После какого запорного устройства следует устанавливать такое же?, после первого перед счетчиком, или после второго - после водомерного узла?
-Если после первого, то зачем. И тогда непонятна логическая цепочка мыслей данного абзаца.
-Если после второго, то зачем подряд через задвижку (любую отсекающую арматуру - запорное устройство) ставить два контрольных запорных устройства.
5. Ну и последнее ...для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм. Какие контрольнык краны? трехходовые или полнопроходные шаровые?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных