ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Газосигнализатор в частном доме
Bob56
сообщение 21.1.2019, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Добрый день!
Озадачился установкой газосигнализатора и, возможно, запорного клапана в частном доме.

Дано: 2-х этажный дом, на 1-м этаже топочная 9 м2 с котлом 24 кВт и счётчиком. Есть кухня с газовой плитой на 1-м этаже. Эксплуатируется давно. Часто эксплуатируется автономно с jsm-контролем температуры и работы котла (Alonio).

1. Обязательно ли устанавливать газосигнализатор в топочной согласно требований?
2.Обязательно ли устанавливать дополнительно запорный клапан, если да то на всю подачу газа или только на котёл?
3.Какой сигнализатор и клапан выбрать, если надо таки устанавливать? Слышал они глючные и недолговечные, ложно- срабатывают, восстанавливают работу только в ручном режиме.

Сам склоняюсь к мысли поставить газосигнализатор и с управлением от него вытяжной вентилятор на улицу.
От газосигнализатора сделать подключение к охранной сигнализации или на jsm-извещатель.

Что скажут Специалисты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Twonk
сообщение 21.1.2019, 21:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вам там сказали выше - большинство клапанов исполнения НЗ. Как вы умудрились отсекатель на топливе для котла найти НО - непонятно. Сайт торгашей, тут всякое возможно. Да и у них там спорный момент - клапан вначале указан с ручным взводом, потом сказано, что не перекрывает, когда напруга отвалится. Зачем тогда ручной взвод? Принудительно в заккрытое положение переводить? от этого клапан точно стоит отказаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 21.1.2019, 22:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Цитата(Twonk @ 21.1.2019, 22:49) *
. Зачем тогда ручной взвод? Принудительно в заккрытое положение переводить?

Я так понял ручной взвод необходим когда сигнализатор сработал по газу и это логично. Когда было пропадание электричества клапан остаётся открытым и взводить не надо. По-моему, это удобно и правильно. Тем более сигнализатор итальянский.

Сообщение отредактировал Bob56 - 21.1.2019, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 21.1.2019, 23:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(Bob56 @ 21.1.2019, 22:29) *
Я так понял ручной взвод необходим когда сигнализатор сработал по газу и это логично. Когда было пропадание электричества клапан остаётся открытым и взводить не надо. По-моему, это удобно и правильно. Тем более сигнализатор итальянский.

Глупость какая. Нет электричества, зачем нужен газ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 22.1.2019, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Цитата(Banned @ 22.1.2019, 0:42) *
Глупость какая. Нет электричества, зачем нужен газ?

Чтобы не ехать, иногда из очень далека, чтобы запустить газоснабжение, когда появится электричество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bob56   Газосигнализатор в частном доме   21.1.2019, 12:47
- - cpt   1. Относительно нового СП402 (ещё не действует) да...   21.1.2019, 13:12
- - Bob56   Вытяжная естественная (непринудительная) вентиляци...   21.1.2019, 13:49
- - vladvlad5   Я иногда занимаюсь автоматикой, в подробности мех...   21.1.2019, 15:27
- - Гризли   Как мне кажется, при срабатывании сигнализатора за...   21.1.2019, 15:30
|- - Bob56   Цитата(Гризли @ 21.1.2019, 16:30) Как мне...   21.1.2019, 16:16
- - vladvlad5   На это же вроде и есть взрывозащищенная вытяжка?   21.1.2019, 15:33
- - Гризли   Нет логики. Сигнализатор загазованности, "уч...   21.1.2019, 15:57
- - Гризли   Вы читайте сообщение внимательно. Газа нет. Клапан...   21.1.2019, 16:23
|- - Bob56   Но я еще добавлю - как правило, большинство СЗ тре...   21.1.2019, 16:42
|- - Галиев   Цитата(Bob56 @ 21.1.2019, 16:42) Но я еще...   21.1.2019, 18:52
- - Галиев   В 2013 - сдача в эксплуатацию крышной котельной, д...   21.1.2019, 16:33
- - Bob56   Я не специалист, просто читаю инструкции: Seitro...   21.1.2019, 20:46
|- - Галиев   Цитата(Bob56 @ 21.1.2019, 20:46) Я не спе...   22.1.2019, 10:49
|- - Илья1966   Цитата(Галиев @ 22.1.2019, 10:49) Напряже...   22.1.2019, 10:58
|- - Гризли   ...   22.1.2019, 8:28
|- - Гризли   Цитата(Bob56 @ 22.1.2019, 9:40) Чтобы не ...   22.1.2019, 10:01
- - Гризли   Сходил на сайт Мадаса, есть у них 2 модификации НО...   22.1.2019, 11:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных