Добрый день!
Озадачился установкой газосигнализатора и, возможно, запорного клапана в частном доме.

Дано: 2-х этажный дом, на 1-м этаже топочная 9 м2 с котлом 24 кВт и счётчиком. Есть кухня с газовой плитой на 1-м этаже. Эксплуатируется давно. Часто эксплуатируется автономно с jsm-контролем температуры и работы котла (Alonio).

1. Обязательно ли устанавливать газосигнализатор в топочной согласно требований?
2.Обязательно ли устанавливать дополнительно запорный клапан, если да то на всю подачу газа или только на котёл?
3.Какой сигнализатор и клапан выбрать, если надо таки устанавливать? Слышал они глючные и недолговечные, ложно- срабатывают, восстанавливают работу только в ручном режиме.

Сам склоняюсь к мысли поставить газосигнализатор и с управлением от него вытяжной вентилятор на улицу.
От газосигнализатора сделать подключение к охранной сигнализации или на jsm-извещатель.

Что скажут Специалисты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Bob56
сообщение 21.1.2019, 20:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Я не специалист, просто читаю инструкции:
Seitron RGDME5MP1 NA20 - https://sibgazkomplekt.com/p251563442-bytov...zovannosti.html - "Обратите внимание на то, что при отключении электронапряжения электромагнитный клапан не закрывается."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.1.2019, 10:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Bob56 @ 21.1.2019, 20:46) *
Я не специалист, просто читаю инструкции:
Seitron RGDME5MP1 NA20 - https://sibgazkomplekt.com/p251563442-bytov...zovannosti.html - "Обратите внимание на то, что при отключении электронапряжения электромагнитный клапан не закрывается."

Выдержка из описания клапана, что-то не сходится.

Включает в себя сигнализатор RGDME5MP1 Beagle с сигнальным реле и газовый электромагнитный клапан нормально-открытого типа (энергонезависимый) с ручным взводом.

Сигнализатор контролирует наличие в воздухе помещения концентрации природного газа СН4 свыше предельно-допустимого значения. В случае превышения концентрации выше порогового значения 20% НКПР включается красный индикатор и срабатывает звуковая сигнализация, а через 3–5 секунд переключаются контакты выходного реле: размыкаются контакты 4–5 и замыкаются 3–5 и 6–7. Напряжение с электромагнитной катушки клапана снимается и он закрывается. При снижении концентрации сигнализатор переходит в нормальный режим работы автоматически, т.е. гаснет красный индикатор, контакты реле возвращаются в исходное положение: замыкаются 4–5, размыкаются 6–7. Однако для открытия клапана и подачи газа необходимо его снова вручную взвести, нажав кнопку взвода.

1. Так какой же он энергонезависимый, если клапан закроется после снятия напряжения с электромагнитной катушки?.
2. "Обратите внимание на то, что при отключении электронапряжения электромагнитный клапан не закрывается." - противоречит выше изложенному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 22.1.2019, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(Галиев @ 22.1.2019, 10:49) *
Напряжение с электромагнитной катушки клапана снимается и он закрывается.

Это ошибка в описании. На самом деле он закрывается импульсом. Т.е. при пропадании питания клапан остаётся открытым, если был механически взведён. Бытовуха, чего с неё взять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bob56   Газосигнализатор в частном доме   21.1.2019, 12:47
- - cpt   1. Относительно нового СП402 (ещё не действует) да...   21.1.2019, 13:12
- - Bob56   Вытяжная естественная (непринудительная) вентиляци...   21.1.2019, 13:49
- - vladvlad5   Я иногда занимаюсь автоматикой, в подробности мех...   21.1.2019, 15:27
- - Гризли   Как мне кажется, при срабатывании сигнализатора за...   21.1.2019, 15:30
|- - Bob56   Цитата(Гризли @ 21.1.2019, 16:30) Как мне...   21.1.2019, 16:16
- - vladvlad5   На это же вроде и есть взрывозащищенная вытяжка?   21.1.2019, 15:33
- - Гризли   Нет логики. Сигнализатор загазованности, "уч...   21.1.2019, 15:57
- - Гризли   Вы читайте сообщение внимательно. Газа нет. Клапан...   21.1.2019, 16:23
|- - Bob56   Но я еще добавлю - как правило, большинство СЗ тре...   21.1.2019, 16:42
|- - Галиев   Цитата(Bob56 @ 21.1.2019, 16:42) Но я еще...   21.1.2019, 18:52
- - Галиев   В 2013 - сдача в эксплуатацию крышной котельной, д...   21.1.2019, 16:33
- - Twonk   Вам там сказали выше - большинство клапанов исполн...   21.1.2019, 21:49
|- - Bob56   Цитата(Twonk @ 21.1.2019, 22:49) . Зачем ...   21.1.2019, 22:29
|- - Banned   Цитата(Bob56 @ 21.1.2019, 22:29) Я так по...   21.1.2019, 23:42
|- - Гризли   ...   22.1.2019, 8:28
|- - Bob56   Цитата(Banned @ 22.1.2019, 0:42) Глупость...   22.1.2019, 9:40
|- - Гризли   Цитата(Bob56 @ 22.1.2019, 9:40) Чтобы не ...   22.1.2019, 10:01
- - Гризли   Сходил на сайт Мадаса, есть у них 2 модификации НО...   22.1.2019, 11:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных