Добрый день... В ЦТП стоит насос КМ 80-50-200/2-5 мощность 15 квт...напор 50м...пр-ость-50м3/ч...
Проблема такого плана-дом серии копэ 22 этажный... Гул идет по всей квартире от насоса холодной воды в ЦТП Гул идет по нарастающей и пропадает,как будто тебя на мкаде обгоняет ЗИЛ 130 ))))
В цтп что то покрутят может частотник и ставят 8 бар - гул пропадает.... Но со временем гул опять появляется... Я живу на 3 этаже и если прислонить ужо к холодному стояку-то этот гул по ней слышен,а так же сильный гул на площадке особенно от пожарного крана-он аж дрожит... По мимо гула были жалобы на плохой напор воды на последних этажах и в цтп подняли давление-гул стал еще сильнее на нижних... ставят меньше давление-гул на нижних утихает,а напор на верхних падает... Замкнутый круг... Так же в ЦТП поставили вибровставку после насоса и поставили 8 бар по карте-гул пропал... а через несколько часов после того,как они уехали-опять пошел гул...
На входе в насос мосводоканал дает 5 бар+обратка получается примерно 6 бар... на выходе 8 бар-специалист по насосам сказал что гул может быть из за того,что в насосе нет разницы 5 бар... Инженера в ЦТП говорят,что у них все нормально работает,а с гулом справятся не могут(((
И в характеристиках насоса написано напор 50 метров-а как тогда дом 22 этажа он поднимает...
Кто,что подскажет по данной проблеме? всем заранее спасибо....

Сообщение отредактировал liberkin - 25.12.2018, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
liberkin
сообщение 21.1.2019, 11:47
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2018
Пользователь №: 353464



Благодарю за ответы))) на выходе по карте у насоса 8 очков...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 21.1.2019, 22:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Цитата(liberkin @ 21.1.2019, 11:47) *
Благодарю за ответы))) на выходе по карте у насоса 8 очков...


Ок значит ошибся в расчетах... Буду пересчитывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 22.1.2019, 23:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Цитата(Монтажник-самоучка @ 21.1.2019, 22:30) *
Ок значит ошибся в расчетах... Буду пересчитывать...


Ошибся в расчетах... У самого тоже возникли сомнения расчеты делал ночью походу и затупил... Лучше ошибиться при расчетах нежели потом исправлять ситуацию на месте.... Да и надо бы матчасть перечитать...
Вот еще несколько расчетов если есть возможность посмотрите реальные показатели на манометрах в любой квартире с 1 по 9 этаж, и с 10по 22 этаж хотел узнать насколько они отличаются от расчетных... Да и интересная ситуация складывается насос заменили, а ситуация отчасти изменилась. Но напрашивается другой вопрос почему они насос со встроенным частотным регулированием не выбрали? Этот насос походу не имеет частотного регулирования... Походу у насоса движок другой. А у частотников они точно отличаются... Что у циркуляционных для отопления те же Alpha2, или Magna , что для В1. Но я сам не спец. по двигателем . Читал, вскрывал, понимаю где статор где ротор, и как он работает,устанавливал. Но это тема не моя... Ведь в этой ситуации опять же без частотного регулирования напор в данной ситуации останется низким на верхнем этаже... А предыдущий насос походу имеет максимальное давление не выше 10 бар, но я так и не смог найти показатели внятные от завода изготовителя, там не указано... Когда они там с частотами "игрались" тем самым увеличив давление и напор, но при этом шла нагрузка на движок вот он и орал и при этом жрал электроэнергию как "слон травку"...

Там на схеме две плоскости та что сверху это верхний розлив с 22 по 10й этажи. Вернее подъем с подвала на верхний этаж и далее сверху вниз... А нижняя с 1по9 этаж. Это условная схема, так для представления... В реальности она намного разветвленная... Плоскости это и есть трубопровод разводящая магистраль . А ответвления от них это стояки В1...


Этажи. Давление (м.в.ст.)
1. 49,3
2. 46,6
3. 43,9
4. 41,2
5. 38,5
6. 35,8
7. 33,1
8. 30,4
9. 27,7
10. 55
11. 52,3
12. 49,6
13. 46,9
14. 44,2
15. 41,5
16. 38,8
17. 36,1
18. 33,4
19. 30,7
20. 28
21. 25,3
22. 22,6





Этажи. Давление (м.в.ст.)
1. 47
2. 44
3. 41
4. 38
5. 35
6. 32
7. 29
8. 26
9. 23


10. 50
11. 47
12. 44
13. 41
14. 38
15. 35
16. 32
17. 29
18. 26
19. 23
20. 20
21. 17
22. 15



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0820.jpg ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- liberkin   Гул насоса в цтп   25.12.2018, 13:12
- - olegators68   Кавитация, неправильно выбран насос по допустимому...   25.12.2018, 15:25
- - jota   Цитата(liberkin @ 25.12.2018, 12:12) Добр...   25.12.2018, 17:25
- - Монтажник-самоучка   Нужна более подробная схема ХВС всего дома. Для б...   25.12.2018, 23:33
- - liberkin   То есть нужен насос помощнее или наоборот?)))   26.12.2018, 10:27
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(liberkin @ 26.12.2018, 11:27) То е...   27.12.2018, 0:38
- - 327   Так ЦТП (строение отдельно стоящее) или ИТП (в под...   27.12.2018, 1:03
- - Монтажник-самоучка   Цитата(liberkin @ 25.12.2018, 14:12) Добр...   29.12.2018, 0:53
|- - tiptop   Цитата(Монтажник-самоучка @ 29.12.2018, ...   29.12.2018, 6:39
|- - Илья1966   Цитата(Монтажник-самоучка @ 29.12.2018, ...   29.12.2018, 19:30
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(Илья1966 @ 29.12.2018, 20:30) Это ...   29.12.2018, 23:18
- - инж323   Похоже среди пишущих нет ни одного человека знаком...   29.12.2018, 19:58
|- - 327   Проектов КОПЭ не видел. На домах работал, где МОЭК...   31.12.2018, 1:18
- - liberkin   Всем спасибо за ответы.... Частотник там есть как ...   30.12.2018, 10:31
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(liberkin @ 30.12.2018, 11:31) Всем...   30.12.2018, 22:52
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(Монтажник-самоучка @ 30.12.2018, ...   30.12.2018, 23:43
|- - liberkin   Цитата(Монтажник-самоучка @ 30.12.2018, ...   31.12.2018, 10:58
- - olegators68   "Ленинградка" если правильно понял.   1.1.2019, 6:41
|- - liberkin   Цитата(olegators68 @ 1.1.2019, 6:41) ...   2.1.2019, 11:49
||- - Монтажник-самоучка   Цитата(liberkin @ 2.1.2019, 11:49) в янде...   22.1.2019, 23:50
|- - инж323   Цитата(olegators68 @ 1.1.2019, 6:41) ...   2.1.2019, 13:56
- - liberkin   Добрый день... насос поменяли на Grundfos CR 45-3....   17.1.2019, 12:22
|- - 327   Цитата(liberkin @ 17.1.2019, 12:22) Добры...   18.1.2019, 0:28
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(liberkin @ 17.1.2019, 13:22) Добры...   18.1.2019, 23:37
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(liberkin @ 17.1.2019, 13:22) Добры...   20.1.2019, 22:59
- - liberkin   Монтажник-самоучка -спасибо огромное за расчеты......   23.1.2019, 8:53
- - sergey3165   Добрый день. На ЦТП (отдельное здание) установлен ...   18.2.2020, 12:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных