Гул насоса в цтп, Нужна помощь |
|
|
|
|
25.12.2018, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2018
Пользователь №: 353464

|
Добрый день... В ЦТП стоит насос КМ 80-50-200/2-5 мощность 15 квт...напор 50м...пр-ость-50м3/ч... Проблема такого плана-дом серии копэ 22 этажный... Гул идет по всей квартире от насоса холодной воды в ЦТП Гул идет по нарастающей и пропадает,как будто тебя на мкаде обгоняет ЗИЛ 130 )))) В цтп что то покрутят может частотник и ставят 8 бар - гул пропадает.... Но со временем гул опять появляется... Я живу на 3 этаже и если прислонить ужо к холодному стояку-то этот гул по ней слышен,а так же сильный гул на площадке особенно от пожарного крана-он аж дрожит... По мимо гула были жалобы на плохой напор воды на последних этажах и в цтп подняли давление-гул стал еще сильнее на нижних... ставят меньше давление-гул на нижних утихает,а напор на верхних падает... Замкнутый круг... Так же в ЦТП поставили вибровставку после насоса и поставили 8 бар по карте-гул пропал... а через несколько часов после того,как они уехали-опять пошел гул... На входе в насос мосводоканал дает 5 бар+обратка получается примерно 6 бар... на выходе 8 бар-специалист по насосам сказал что гул может быть из за того,что в насосе нет разницы 5 бар... Инженера в ЦТП говорят,что у них все нормально работает,а с гулом справятся не могут((( И в характеристиках насоса написано напор 50 метров-а как тогда дом 22 этажа он поднимает... Кто,что подскажет по данной проблеме? всем заранее спасибо....
Сообщение отредактировал liberkin - 25.12.2018, 13:14
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
21.1.2019, 11:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2018
Пользователь №: 353464

|
Благодарю за ответы))) на выходе по карте у насоса 8 очков...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2019, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527

|
Цитата(liberkin @ 21.1.2019, 11:47)  Благодарю за ответы))) на выходе по карте у насоса 8 очков... Ок значит ошибся в расчетах... Буду пересчитывать...
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2019, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527

|
Цитата(Монтажник-самоучка @ 21.1.2019, 22:30)  Ок значит ошибся в расчетах... Буду пересчитывать... Ошибся в расчетах... У самого тоже возникли сомнения расчеты делал ночью походу и затупил... Лучше ошибиться при расчетах нежели потом исправлять ситуацию на месте.... Да и надо бы матчасть перечитать... Вот еще несколько расчетов если есть возможность посмотрите реальные показатели на манометрах в любой квартире с 1 по 9 этаж, и с 10по 22 этаж хотел узнать насколько они отличаются от расчетных... Да и интересная ситуация складывается насос заменили, а ситуация отчасти изменилась. Но напрашивается другой вопрос почему они насос со встроенным частотным регулированием не выбрали? Этот насос походу не имеет частотного регулирования... Походу у насоса движок другой. А у частотников они точно отличаются... Что у циркуляционных для отопления те же Alpha2, или Magna , что для В1. Но я сам не спец. по двигателем . Читал, вскрывал, понимаю где статор где ротор, и как он работает,устанавливал. Но это тема не моя... Ведь в этой ситуации опять же без частотного регулирования напор в данной ситуации останется низким на верхнем этаже... А предыдущий насос походу имеет максимальное давление не выше 10 бар, но я так и не смог найти показатели внятные от завода изготовителя, там не указано... Когда они там с частотами "игрались" тем самым увеличив давление и напор, но при этом шла нагрузка на движок вот он и орал и при этом жрал электроэнергию как "слон травку"... Там на схеме две плоскости та что сверху это верхний розлив с 22 по 10й этажи. Вернее подъем с подвала на верхний этаж и далее сверху вниз... А нижняя с 1по9 этаж. Это условная схема, так для представления... В реальности она намного разветвленная... Плоскости это и есть трубопровод разводящая магистраль . А ответвления от них это стояки В1... Этажи. Давление (м.в.ст.) 1. 49,3 2. 46,6 3. 43,9 4. 41,2 5. 38,5 6. 35,8 7. 33,1 8. 30,4 9. 27,7 10. 55 11. 52,3 12. 49,6 13. 46,9 14. 44,2 15. 41,5 16. 38,8 17. 36,1 18. 33,4 19. 30,7 20. 28 21. 25,3 22. 22,6 Этажи. Давление (м.в.ст.) 1. 47 2. 44 3. 41 4. 38 5. 35 6. 32 7. 29 8. 26 9. 23 10. 50 11. 47 12. 44 13. 41 14. 38 15. 35 16. 32 17. 29 18. 26 19. 23 20. 20 21. 17 22. 15
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
liberkin Гул насоса в цтп 25.12.2018, 13:12 olegators68 Кавитация, неправильно выбран насос по допустимому... 25.12.2018, 15:25 jota Цитата(liberkin @ 25.12.2018, 12:12) Добр... 25.12.2018, 17:25 Монтажник-самоучка Нужна более подробная схема ХВС всего дома. Для б... 25.12.2018, 23:33 liberkin То есть нужен насос помощнее или наоборот?))) 26.12.2018, 10:27 Монтажник-самоучка Цитата(liberkin @ 26.12.2018, 11:27) То е... 27.12.2018, 0:38 327 Так ЦТП (строение отдельно стоящее) или ИТП (в под... 27.12.2018, 1:03 Монтажник-самоучка Цитата(liberkin @ 25.12.2018, 14:12) Добр... 29.12.2018, 0:53 tiptop Цитата(Монтажник-самоучка @ 29.12.2018, ... 29.12.2018, 6:39 Илья1966 Цитата(Монтажник-самоучка @ 29.12.2018, ... 29.12.2018, 19:30  Монтажник-самоучка Цитата(Илья1966 @ 29.12.2018, 20:30) Это ... 29.12.2018, 23:18 инж323 Похоже среди пишущих нет ни одного человека знаком... 29.12.2018, 19:58 327 Проектов КОПЭ не видел. На домах работал, где МОЭК... 31.12.2018, 1:18 liberkin Всем спасибо за ответы....
Частотник там есть как ... 30.12.2018, 10:31 Монтажник-самоучка Цитата(liberkin @ 30.12.2018, 11:31) Всем... 30.12.2018, 22:52  Монтажник-самоучка Цитата(Монтажник-самоучка @ 30.12.2018, ... 30.12.2018, 23:43  liberkin Цитата(Монтажник-самоучка @ 30.12.2018, ... 31.12.2018, 10:58 olegators68 "Ленинградка" если правильно понял. 1.1.2019, 6:41 liberkin Цитата(olegators68 @ 1.1.2019, 6:41) ... 2.1.2019, 11:49  Монтажник-самоучка Цитата(liberkin @ 2.1.2019, 11:49) в янде... 22.1.2019, 23:50 инж323 Цитата(olegators68 @ 1.1.2019, 6:41) ... 2.1.2019, 13:56 liberkin Добрый день... насос поменяли на Grundfos CR 45-3.... 17.1.2019, 12:22 327 Цитата(liberkin @ 17.1.2019, 12:22) Добры... 18.1.2019, 0:28 Монтажник-самоучка Цитата(liberkin @ 17.1.2019, 13:22) Добры... 18.1.2019, 23:37 Монтажник-самоучка Цитата(liberkin @ 17.1.2019, 13:22) Добры... 20.1.2019, 22:59 liberkin Монтажник-самоучка -спасибо огромное за расчеты...... 23.1.2019, 8:53 sergey3165 Добрый день. На ЦТП (отдельное здание) установлен ... 18.2.2020, 12:36
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|