Помещения блок-бокса КНС |
|
|
|
|
14.2.2019, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20729
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Разрабатываю КНС для хозяйственно бытовой канализации. Канализационные сети проложены наземно совместно с теплоспутником (все участки напорные). Вечная мерзлота. Температура наиболее холодной пятидневки-ниже минус пятидесяти (конкретные цифры обсуждать не могу) КНС вместе с резервуаром тоже надземного исполнения. Принципиально будет выглядеть как прямоугольный резервуар с погружными насосами и сверху на него устанавливается блок-бокс. Производителей готовых выполнить подобные КНС нашел ( Взлет, ГМС нефтемаш). Принципиальную возможность изготовления подобной КНС они мне подтвердили. Но встал вопрос о составе помещений блок бокса (или блок-контейнера) и площади данных помещений. Поясню: 1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить? 2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 12:20
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
15.2.2019, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 12:07)  1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить? 2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна? Дарю идею решения подобных ситуаций. Шаг 1. Встаете со своего места (сложно, но можно) Шаг 2. Идете к электрику и ОВшнику (я надеюсь вы не вдвоем с ГИПом в фирме работаете) Шаг 3. Задаете ртом им эти вопросы (иногда мне кажется, что вы боитесь звука живой речи) PROFIT!!! Требуемое время - 10 минут или чуть больше, если они не в радиусе 10 метров. Но по крайней мере не сутки на форуме сидеть.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2019, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20729
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:29)  Дарю идею решения подобных ситуаций. Шаг 1. Встаете со своего места (сложно, но можно) Шаг 2. Идете к электрику и ОВшнику (я надеюсь вы не вдвоем с ГИПом в фирме работаете) Шаг 3. Задаете ртом им эти вопросы (иногда мне кажется, что вы боитесь звука живой речи) Все эти шаги сделаны паралельно с общением в теме и ответы на данные вопросы уже получены. Обошелся и без венткамеры и без электрощитовой. Сейчас только предварительно прорабатываю все это с конструкторами (способ установки данной КНС на фудамент) Будет с вентподпольем на сваях
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2019, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)  Будет с вентподпольем на сваях Это как? Если не сложно потом скиньте фрагмент посмотреть.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2019, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20729
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:39)  Это как? Если не сложно потом скиньте фрагмент посмотреть. Чертеж дать не могу а про здания с вентподпольями можно посмотреть здесьЦитата(andrey R @ 15.2.2019, 11:48)  При наличии сейсмики и минус 50 за бортом - это безусловно гениальное решение. И тем не менее надо сделать так. Я предлагал несколько другой вариант, нечто похожее на это с разными вариантами отметок резервуара (на объекте вся канализация напорная) но вариант был забракован (возможно даже заказчиком).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 10:10
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alexandrpjatkov Помещения блок-бокса КНС 14.2.2019, 12:07 EJIEHA По логике. Венткамера пригодилась бы для вытяжного... 14.2.2019, 12:24 vadimk Требуется ли венткамера определяет ОВ. И скорее он... 14.2.2019, 12:40 ИОВ Цитата(vadimk @ 14.2.2019, 12:40) Требует... 14.2.2019, 13:59  alexandrpjatkov Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 15:59) Обязательн... 14.2.2019, 17:07   ИОВ Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 17:07... 14.2.2019, 18:47    alexandrpjatkov Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 20:47) Я и не соб... 14.2.2019, 19:47 Аспект В электрощитовое помещение на 3 - 4 шкафа 2000х800... 14.2.2019, 17:33 Urchi_Purchi А разве производитель не может внести ясность по к... 14.2.2019, 19:22 Vano Скидывайте это на производителя.
Если ваша контора... 14.2.2019, 19:51 alexandrpjatkov Цитата(Vano @ 14.2.2019, 21:51) Скидывайт... 14.2.2019, 20:01 Vano Ну тогда в добрый путь.
Каждый смежник будет говор... 14.2.2019, 20:21 alexandrpjatkov Цитата(Vano @ 14.2.2019, 22:21) Ну тогда ... 14.2.2019, 20:44 Urchi_Purchi Не, так можно криво прикинуть планировку и допусти... 14.2.2019, 21:22 andrey R Зачем погружные насосы, если эта КНСка на полюсе х... 14.2.2019, 21:59 alexandrpjatkov Цитата(andrey R @ 14.2.2019, 23:59) Зачем... 14.2.2019, 22:19  andrey R Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 22:19... 14.2.2019, 22:25   alexandrpjatkov Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 0:25) А поче... 15.2.2019, 6:05    andrey R Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 6:05)... 15.2.2019, 9:48     miter Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 9:48) При на... 15.2.2019, 10:53      andrey R Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:53) Ну сваи ... 15.2.2019, 11:00 Vano Тут или полностью комплектная модульная поставка з... 14.2.2019, 22:44 327 Извиняюсь, что поздно.
Цитата(Vano @ 14.2.201... 15.2.2019, 1:23  miter Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)... 15.2.2019, 9:29   alexandrpjatkov Цитата(miter @ 15.2.2019, 11:29) А, так в... 15.2.2019, 10:42    andrey R Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 9:55)... 15.2.2019, 10:47 vadimk Спс. Интересный документ. Вент подполье это не вен... 15.2.2019, 11:04 andrey R Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:04) Интерес... 15.2.2019, 12:12 alexandrpjatkov Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 13:04) Над вен... 15.2.2019, 12:35 ИОВ Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:04) А куда ... 15.2.2019, 11:15 alexandrpjatkov Цитата(ИОВ @ 15.2.2019, 13:15) Насколько ... 15.2.2019, 11:52  ИОВ Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 11:52... 15.2.2019, 12:06 Urchi_Purchi Спасибо, всё логично и разумно, я за ваш проект те... 16.2.2019, 11:45 vadimk Аналогичная ситуация, блок-бокс канализационной ст... 25.3.2019, 13:50