Помещения блок-бокса КНС |
|
|
|
|
14.2.2019, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20729
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Разрабатываю КНС для хозяйственно бытовой канализации. Канализационные сети проложены наземно совместно с теплоспутником (все участки напорные). Вечная мерзлота. Температура наиболее холодной пятидневки-ниже минус пятидесяти (конкретные цифры обсуждать не могу) КНС вместе с резервуаром тоже надземного исполнения. Принципиально будет выглядеть как прямоугольный резервуар с погружными насосами и сверху на него устанавливается блок-бокс. Производителей готовых выполнить подобные КНС нашел ( Взлет, ГМС нефтемаш). Принципиальную возможность изготовления подобной КНС они мне подтвердили. Но встал вопрос о составе помещений блок бокса (или блок-контейнера) и площади данных помещений. Поясню: 1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить? 2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 12:20
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
14.2.2019, 21:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Зачем погружные насосы, если эта КНСка на полюсе холода с забортной температурой минус полста? Как их обслуживать, если чо на таком морозе? Почему не поставить насосы в отапливаемом помещении, коль скоро оно всё равно будет? Цитата(Vano @ 14.2.2019, 20:21)  Это работа (проектирование КНС) осмечивается отдельно и стоит рублей хорошо - Андрей не даст соврать Работа оплачивается, а не заказ готовой. Хотят же и рыбку съесть и всё остальное. А это засада для крайнего, и я даже знаю этого человека
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2019, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20729
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 14.2.2019, 23:59)  Зачем погружные насосы, если эта КНСка на полюсе холода с забортной температурой минус полста? Как их обслуживать, если чо на таком морозе? Почему не поставить насосы в отапливаемом помещении, коль скоро оно всё равно будет? И резервуар и блокбокс утеплены и обогреваются. Блокбокс находится сверху резервуара. Люк в резервуар находится в блокбоксе. Этого не достаточно? Цитата(andrey R @ 14.2.2019, 23:59)  и я даже знаю этого человека  Я его тоже знаю. Тем самым местом чувствую.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2019, 22:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 22:19)  Блокбокс находится сверху резервуара. Люк в резервуар находится в блокбоксе. Этого не достаточно? А почему надо городить эту этажерку, да еще и с люком из резервуара в помещение?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2019, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20729
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 0:25)  А почему надо городить эту этажерку, да еще и с люком из резервуара в помещение? Подобым образом у нас выполнены очистные для канализации, ГИП хочет подобным же образом видеть и КНСку. Почему? Полагаю потому, что таким образом будет возможно меньше хлопот по теплоизоляции резервуара и возможно меньше мощностей будет требоваться для его обогрева. Сверху будет эту проблему решать отапливаемый блок-бокс. Цитата(327 @ 15.2.2019, 3:23)  Полностью согласен. Ещё и дороже выйдет, чем с заводской технологией т.к. эксклюзив. как уже мой опыт мне показал-в тех северных краях немало того, что на остальной территории считается эксклюзивом ну или применяется очень редко. Цитата(Vano @ 15.2.2019, 0:44)  Если скрещивать - надо иметь опыт прежде всего ГИПу. У него в этом смысле опыт видимо имеется. Цитата(327 @ 15.2.2019, 3:23)  Приложил фото блока для КНС. - обычный вагончик с эл. конвектором внутри. Всё с завода. Вентиляции вообще никакой. Экспертиза видела  . Стоит в п.ГоркиX рядом с зарытой КНС МКД. если это те Горки, про которые я думаю (а судя по всему это они и есть) то там нету вечной мерзлоты, да и температура наиболее холодной пятидневки не зашкаливает за пятьдесят. Да и многих особенностей (например сейсмики в 8 баллов) там наверное нету, которые есть в моем случае
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 6:07
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2019, 9:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 6:05)  Подобым образом у нас выполнены очистные для канализации, ГИП хочет подобным же образом видеть и КНСку. Почему? Полагаю потому, что таким образом будет возможно меньше хлопот по теплоизоляции резервуара и возможно меньше мощностей будет требоваться для его обогрева. Сверху будет эту проблему решать отапливаемый блок-бокс. При наличии сейсмики и минус 50 за бортом - это безусловно гениальное решение. Высокая этажерка лучше сопротивляется сейсмичности, нежели низкий плоский сарай. И хлопот по теплоизоляции этажерки много меньше, отапливаемый бокс, продуваемый в небесах всеми ветрами, отлично теплоизолирует нижнюю часть этажерки
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2019, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 9:48)  При наличии сейсмики и минус 50 за бортом - это безусловно гениальное решение. Высокая этажерка лучше сопротивляется сейсмичности, нежели низкий плоский сарай. И хлопот по теплоизоляции этажерки много меньше, отапливаемый бокс, продуваемый в небесах всеми ветрами, отлично теплоизолирует нижнюю часть этажерки  Ну сваи - стандартное решение для вечной мерзлоты. Утеплить проблем обычно не возникает
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alexandrpjatkov Помещения блок-бокса КНС 14.2.2019, 12:07 EJIEHA По логике. Венткамера пригодилась бы для вытяжного... 14.2.2019, 12:24 vadimk Требуется ли венткамера определяет ОВ. И скорее он... 14.2.2019, 12:40 ИОВ Цитата(vadimk @ 14.2.2019, 12:40) Требует... 14.2.2019, 13:59  alexandrpjatkov Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 15:59) Обязательн... 14.2.2019, 17:07   ИОВ Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 17:07... 14.2.2019, 18:47    alexandrpjatkov Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 20:47) Я и не соб... 14.2.2019, 19:47 Аспект В электрощитовое помещение на 3 - 4 шкафа 2000х800... 14.2.2019, 17:33 Urchi_Purchi А разве производитель не может внести ясность по к... 14.2.2019, 19:22 Vano Скидывайте это на производителя.
Если ваша контора... 14.2.2019, 19:51 alexandrpjatkov Цитата(Vano @ 14.2.2019, 21:51) Скидывайт... 14.2.2019, 20:01 Vano Ну тогда в добрый путь.
Каждый смежник будет говор... 14.2.2019, 20:21 alexandrpjatkov Цитата(Vano @ 14.2.2019, 22:21) Ну тогда ... 14.2.2019, 20:44 Urchi_Purchi Не, так можно криво прикинуть планировку и допусти... 14.2.2019, 21:22      andrey R Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:53) Ну сваи ... 15.2.2019, 11:00 Vano Тут или полностью комплектная модульная поставка з... 14.2.2019, 22:44 327 Извиняюсь, что поздно.
Цитата(Vano @ 14.2.201... 15.2.2019, 1:23 miter Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 12:07... 15.2.2019, 8:29 alexandrpjatkov Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:29) Дарю иде... 15.2.2019, 8:53  miter Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)... 15.2.2019, 9:29   alexandrpjatkov Цитата(miter @ 15.2.2019, 11:29) А, так в... 15.2.2019, 10:42  vadimk Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)... 15.2.2019, 9:39   alexandrpjatkov Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:39) Это как... 15.2.2019, 9:55    andrey R Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 9:55)... 15.2.2019, 10:47 vadimk Спс. Интересный документ. Вент подполье это не вен... 15.2.2019, 11:04 andrey R Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:04) Интерес... 15.2.2019, 12:12 alexandrpjatkov Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 13:04) Над вен... 15.2.2019, 12:35 ИОВ Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:04) А куда ... 15.2.2019, 11:15 alexandrpjatkov Цитата(ИОВ @ 15.2.2019, 13:15) Насколько ... 15.2.2019, 11:52  ИОВ Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 11:52... 15.2.2019, 12:06 Urchi_Purchi Спасибо, всё логично и разумно, я за ваш проект те... 16.2.2019, 11:45 vadimk Аналогичная ситуация, блок-бокс канализационной ст... 25.3.2019, 13:50