> Водогрейный секционный котел Факел-Г
viktor.t
сообщение 13.2.2019, 20:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.2.2019
Пользователь №: 355608



Может быть у кого есть опыт эксплуатации данного оборудования? Суть вопроса:
В котельной установлены котлы Факел-Г с газовыми горелками ГБЛ-1.2 с наддувом. На котлах, лопается задняя стенка,уже который раз.
Замеры температуры показали что при выходе горелки на большое пламя ,задняя стенка котла сильно перегревается ,получается что пламя бьет прямо в чугунную секцию . Кажется что причина трещин очевидна но по длине факела горелка абсолютно подходит данному котлу.И вот тут возник вопрос у моего руководства кто виноват и что делать! Есть ощущение что сама конструкция котла мягко говоря не совершенна.Но это уже ни кого не еб....т.
1)Как вариант изменить угол завихрителей на газогорелочном узле,тем самым изменить форму пламени .Но вносить изменения в консрукцию горелки затея сомнительная.
2)Придумать какой нибудь отражатель пламени от задней стенки котла ,но как разместить его в топочной камере котла пока не понятно.
Есть мысли у кого по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Valiko
сообщение 15.2.2019, 23:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



ну да. Где "ФАКЕЛ" и где инжекционная горелка.
При выходе котла на большое горение стенка перегревается. Она же не сразу перегревается. Я не зря спрашиваю об автоматике. Стоит типа промониторить: на большом горении уменьшать подачу газа и наблюдать за температурой стенки, уходящих газов, расходом топлива........
Чудес - не бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.2.2019, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 15.2.2019, 23:20) *
ну да. Где "ФАКЕЛ" и где инжекционная горелка.

В данном случае, принцип подготовки топливо-воздушной смеси роли не играет, речь идет о длине факела горелки.
Не желаете горку? - Сделайте стенку из того же шамота, не желаете стенку - нанесите на проблемную деталь торкретмассу. Признаться, глядя на картинку котла это можно выполнить лишь частично разобрав котел.
Обратитесь, наконец, к заводу-изготовителю с этим вопросом.
1.Какая водоподготовка и какова жесткость сетевой воды, нет ли накипи на поверхности лопнутой детали со стороны водяного тракта?
2.Куда врезан трубопровод подпитки и нет ли случаев, когда холодная вода может попасть в нагретый котел?
3.Соответствует ли расход газа на БГ паспорту котла?
4.Сколько таких котлов в котельной и у всех ли появляется такой конфуз?
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 23,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  ________2.jpg ( 161,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Valiko тоже накидал толковых вопросов, где ответы?

Сообщение отредактировал Галиев - 16.2.2019, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 16.2.2019, 12:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Галиев @ 16.2.2019, 11:58) *
тоже накидал толковых вопросов, где ответы?


А вы что, ванговать не умеете? Ай ай.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viktor.t   Водогрейный секционный котел Факел-Г   13.2.2019, 20:47
- - tiptop   Цитата(viktor.t @ 13.2.2019, 20:47) В кот...   13.2.2019, 21:06
|- - viktor.t   Цитата(tiptop @ 13.2.2019, 21:06) 20 секц...   15.2.2019, 19:29
- - Valiko   Какой расход газа на максимальной нагрузке? Какая...   13.2.2019, 21:07
- - Valiko   Угу. РНИ - всегда приличный результат, по другому ...   15.2.2019, 22:30
|- - viktor.t   Цитата(Valiko @ 15.2.2019, 22:30) Угу. РН...   17.2.2019, 16:31
- - Галиев   Цитата(viktor.t @ 13.2.2019, 20:47) 2)При...   15.2.2019, 23:03
|- - viktor.t   Цитата(Галиев @ 16.2.2019, 11:58) В данно...   17.2.2019, 16:45
|- - Valiko   Цитата(viktor.t @ 17.2.2019, 15:45) Я при...   17.2.2019, 19:15
|- - viktor.t   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:15) Ну вот,...   17.2.2019, 19:38
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:15) Или игр...   17.2.2019, 19:42
- - Valiko   Длина факела зависит от мощности горелки. Если газ...   16.2.2019, 14:26
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 16.2.2019, 14:26) Длина ф...   16.2.2019, 17:20
- - Valiko   1. Древность газовой рампы - т.е. рампа без регуля...   16.2.2019, 18:41
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 16.2.2019, 18:41) 2 . тем...   17.2.2019, 15:45
- - Valiko   во-во. Именно такой, приблизительно. Топикстартер...   17.2.2019, 16:36
- - tiptop   Цитата(viktor.t @ 13.2.2019, 20:47) В кот...   17.2.2019, 17:47
- - Valiko   Все время писали о температуре и ни слова о состав...   17.2.2019, 19:39
|- - viktor.t   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:39) Все вре...   17.2.2019, 19:59
- - Valiko   Та отош - всё придумано до нас. Тока странно - раз...   17.2.2019, 19:45
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 17.2.2019, 19:45) Походу,...   17.2.2019, 19:53
- - Valiko   ТА да. Про состав уходящих нет ничего, но попробов...   17.2.2019, 19:59
- - Valiko   Ну летом - всё было прилично, по документам. СЕЙЧА...   17.2.2019, 20:07
- - CNFHSQ   Котел работает в режиме МО и БО. Уменьшите мощност...   17.2.2019, 21:18
|- - viktor.t   [quote name='CNFHSQ' date='17.2.2019, ...   17.2.2019, 21:29
|- - Valiko   Цитата(CNFHSQ @ 17.2.2019, 20:18) Котел р...   17.2.2019, 21:30
- - CNFHSQ   Ну тады да. А какая подключенная нагрузка?   18.2.2019, 7:57
- - CNFHSQ   Посмотрел старую режимную карту на факел. Т.к коте...   18.2.2019, 8:23
- - Евгений Буш   А как насчет температуры уходящих газов при максим...   27.2.2019, 23:54
- - sergey3165   подскажите, расход воды через котел в паспорте ука...   13.10.2021, 16:08
- - tiptop   Цитата(sergey3165 @ 13.10.2021, 16:08) ка...   13.10.2021, 16:34
- - sergey3165   Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 16:34) При 35...   13.10.2021, 16:59
- - tiptop   Цитата(sergey3165 @ 13.10.2021, 16:59) в ...   13.10.2021, 17:12
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 17:12) В боле...   13.10.2021, 17:54
- - sergey3165   Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 17:54) Если в...   14.10.2021, 13:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)