> Транзит трубопроводов систем АУПТ через защищаемые помещения
otdel.ito
сообщение 14.3.2019, 7:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Многоуважаемые, прошу оказать содействие в решении нижеизложенного вопроса...

Имеются помещения, расположенные в следующей последовательности (объект энергетики):

1. Система автоматического водяного орошения

Помещение узлов управления | защищаемое помещение 1 | защищаемое помещение 2 | защищаемое помещение 3 |

2. Система автоматического газового пожаротушения

Станция ГПТ | коридор | защищаемое помещение 1 | защищаемое помещение 2 | защищаемое помещение 3 |

Помещения расположены в ряд, каждая на своем этаже.

Всегда делал ввод в каждое помещение отдельно, транзитом (сухотрубами) через защищаемые помещения не проходил.

Перечитал нормы, видимо что-то упустил. Не могу найти запрет/разрешение на транзитный проход через защищаемые помещения системами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Elenk_@
сообщение 14.3.2019, 8:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(otdel.ito @ 14.3.2019, 7:40) *
Многоуважаемые, прошу оказать содействие в решении нижеизложенного вопроса...

Имеются помещения, расположенные в следующей последовательности (объект энергетики):

1. Система автоматического водяного орошения

Помещение узлов управления | защищаемое помещение 1 | защищаемое помещение 2 | защищаемое помещение 3 |

2. Система автоматического газового пожаротушения

Станция ГПТ | коридор | защищаемое помещение 1 | защищаемое помещение 2 | защищаемое помещение 3 |

Помещения расположены в ряд, каждая на своем этаже.

Всегда делал ввод в каждое помещение отдельно, транзитом (сухотрубами) через защищаемые помещения не проходил.

Перечитал нормы, видимо что-то упустил. Не могу найти запрет/разрешение на транзитный проход через защищаемые помещения системами.

Я так понимаю, что под защищаемыми помещениями вы имеете ввиду Кабельные помещения ? В этом случае сухотрубы в огнезащите , для водяного АПТ, могут проходить транзитом через защищаемые
помещения
РД 153-34.0-49.105-01
"...2.21. Питательный трубопровод, как правило, должен прокладываться вне помещений, защищаемых АУП.

Допускается прокладка в отсеках кабельного сооружения транзитных питательных трубопроводов (сухотрубов), обеспечивающих пожаротушение других отсеков, с защитой их тепловой изоляцией из несгораемых материалов.

Толщина изоляции должна быть определена из условия нагрева трубы не выше 140 °С через 0,75 часа при температуре в горящем отсеке 800 °С."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных