Трещины в полипропиленовых трубах в системе ГВС, Трещины в трубах |
|
|
|
|
21.3.2019, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357734

|
Здравствуйте, вот что может вызывать такие трещины? А потом происходят прорывы как на втором фото Есть какие-нибудь идеи?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
21.3.2019, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
1. Сколько лет этой трубе? 2. В каком режиме эксплуатировалась? 3. Что за труба (производитель)? Цитата(peseg @ 21.3.2019, 8:56)  Здравствуйте, вот что может вызывать такие трещины? А потом происходят прорывы как на втором фото Есть какие-нибудь идеи? 1. Труба не для ГВС 2. Вода замерзла? 3. Нагрели "запертый" объем, вот ее и порвало?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2019, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357734

|
Цитата(yozik @ 21.3.2019, 10:34)  1. Сколько лет этой трубе? 2. В каком режиме эксплуатировалась? 3. Что за труба (производитель)?
1. Труба не для ГВС 2. Вода замерзла? 3. Нагрели "запертый" объем, вот ее и порвало? Трубе около 4 лет, эксплуатировалась при температуре от 65 до 67 градусов и с давление от 93 м в ст до 10 (это по журналу работ ИТП) Туба Ростерм sdr9 Ду90 Аварии начались через 4 года эксплуатации, чуть ли не каждый день. Сначала в подвале, а потом пошло по транзитному стояку на уровне 2-3 этажа Цитата(yozik @ 21.3.2019, 10:34)  1. Сколько лет этой трубе? 2. В каком режиме эксплуатировалась? 3. Что за труба (производитель)?
1. Труба не для ГВС 2. Вода замерзла? 3. Нагрели "запертый" объем, вот ее и порвало? А, еще это труба из PPRT FRP армированная стекловолокном
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2019, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(peseg @ 21.3.2019, 10:25)  Туба Ростерм sdr9 Ду90 Маловато будет (информации) Полное наименование труб от Ростерм FRP Pipe D20*2.8 SDR7.4/S4 Klass 5 PPRT/PPRT–GF/PPRT ISO 21003–2 GOST 52134–2003/TY2248–001–74847640 Нужно обратить внимание на выделенную (жирным) часть Цитата(peseg @ 21.3.2019, 10:25)  Аварии начались через 4 года эксплуатации, чуть ли не каждый день. Как раз для Klass 3 при Т 50С как раз 4,5 года обещают для Klass 4 при Т 70С 2,5 года Посмотрите паспорт на вашу трубу, там расчеты естьЦитата(lovial @ 21.3.2019, 10:27)  признак избыточного давления в трубе И расчет на давление там тоже есть
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2019, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357734

|
Цитата(yozik @ 21.3.2019, 11:34)  Маловато будет (информации) Полное наименование труб от Ростерм FRP Pipe D20*2.8 SDR7.4/S4 Klass 5 PPRT/PPRT–GF/PPRT ISO 21003–2 GOST 52134–2003/TY2248–001–74847640 Нужно обратить внимание на выделенную (жирным) часть Как раз для Klass 3 при Т 50С как раз 4,5 года обещают для Klass 4 при Т 70С 2,5 года Посмотрите паспорт на вашу трубу, там расчеты естьДа, я по этому пособию даже рассчитывала срок эксплуатации, правда для 2 класс эксплуатации да маркировку не видно из - за слоя грунтовки, а представители ростерма не могут предоставить документы о поставке этих труб на объект т.к. это внутренние документы организации. и у заказчика ничего не сохранилось Да и неужели монтажники могут для системы ГВС, взять трубы для напольного отопления?
Сообщение отредактировал peseg - 21.3.2019, 11:43
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2019, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(peseg @ 21.3.2019, 10:39)  Да и неужели монтажники могут для системы ГВС, взять трубы для напольного отопления? Ну почему не могут? Экономика она такая экономная... А могли и при отпуске пересортить Советую проверить проект, на предмет указания Klass в спецификации, что бы к Вам претензий небыло ну и давление пересчитать (там тоже формула есть) ПС есть еще Klass 1 он ниже по температуре
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
peseg Трещины в полипропиленовых трубах в системе ГВС 21.3.2019, 9:56 jiexawcr температура+давление?
ваша тема напоминает тему ... 21.3.2019, 10:33     peseg Цитата(yozik @ 21.3.2019, 11:52) Ну почем... 21.3.2019, 11:55 lovial Продольные трещины - признак избыточного давления ... 21.3.2019, 11:27 yozik ПС если в пректе все норм.
Тогда вызывать представ... 21.3.2019, 11:56 peseg Если у кого-то есть еще предположения - велком
Хо... 21.3.2019, 12:57 jiexawcr не работал с ростермом, но у других производителей... 21.3.2019, 13:02 peseg Цитата(jiexawcr @ 21.3.2019, 13:02) не ра... 21.3.2019, 13:08 peseg UPD
пришлось подковырять слой термоизояции и ооче... 21.3.2019, 18:01 yozik Цитата(peseg @ 21.3.2019, 17:01) все же э... 21.3.2019, 21:50 jiexawcr Цитата(peseg @ 21.3.2019, 18:01) UPD
при... 22.3.2019, 15:11 olegators68 https://www.ngpedia.ru/id547999p1.html
Так не годи... 22.3.2019, 1:30 svoroponov Нарушение технологии при производстве труб - плохо... 22.3.2019, 9:57 tiptop Цитата(svoroponov @ 22.3.2019, 9:57) плох... 22.3.2019, 10:17 svoroponov То же может быть и со стекловолокном вместо аллюми... 22.3.2019, 21:20 J. Antonio Впервые такое вижу. Из опыта скажу, что лучше Ekop... 23.3.2019, 23:23 olegators68 Цитата(J. Antonio @ 23.3.2019, 23:23) ком... 23.3.2019, 23:46  J. Antonio Цитата(olegators68 @ 23.3.2019, 23:46) 5+... 24.3.2019, 11:40   tiptop Цитата(J. Antonio @ 24.3.2019, 11:40) гла... 24.3.2019, 11:56 eds96 разруха и расходы с полипропиленом 20.7.2019, 5:19 HeatServ Температура периодически перешкаливала, как я дум... 20.7.2019, 23:19 J. Antonio Недавно сталкивался с подобным, только на стояках ... 24.1.2020, 18:50